距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线水泵的压力设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵的压力设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
《消防给水及消火栓系统技术规范》中5.4.9条规定:水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水单位和额定压力。 这里的额定压力是指什么呀?怎么确定水泵接合器的额定压力?...查看详情
一、消防水泵的出水管设置要求 1、 水泵出水管的流速,关系到二次输送能耗的重要参数,参考GB50015 第3.6.9条的规定:当DN15-20时,流速小于等于1.0米/秒;当DN25-40时,流速小于等于1.2米/秒;当DN50-70时,流速小于等于1.5米/秒;当大于等于DN80时,流速小于等于1.8米/秒; 2、GB50974 第5.1.13-8条规定,当消防水泵出水管的管径小于DN250时,...查看详情
国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014,可以了解到规范中有4处提到压力表设置,具体如下: 消防水泵吸水管、消防水泵出水管压力表: 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表 ,并应符合下列规定: 1 消防水泵出水管压力表 的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于...查看详情
1.问题描述 1)消防水泵吸水管未安装压力表;【图示1】 2)选用的压力表最大量程不符合规范要求。【图示2】 图1(X) 图2(X) 2.原因分析 (1)设计图纸疏漏或技术人员未进行技术交底,施工时疏漏; (2)设计文件未明确压力表量程,或供货单位未与技术人员沟通,凭经验进行选型。 3.规范要求 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第5.1.17 条 消防水泵吸...查看详情
10.1.1 消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。 10.1.2 消防给水管道单位长度管道沿程水头损失应根据管材、水力条件等因素选择,可按下列公式计算: 1 消防给水管道或室外塑料管可采用下列公式计算: 式中:i——单位长度管道沿程水头损失(MPa/m); d i ——管道的内径(m); v——管道...查看详情
水基本不能被压缩,水泵是怎么把水系统压力提高的...查看详情
压力罐内部由橡胶制成的隔膜隔开分为两个部分,一侧连接到管道,叫做储水室。另一边有空气,叫做储气室。 储气室储存的空气承担着调节内部气压的作用,通过利用空气可以被压缩这一特性,通过被压缩产生的气压挤压中间隔膜,从而使隔膜反向挤压储水室,达到增压排水的作用。 让水泵不断的向罐内储水,内部空气被挤压,储水量增大,罐内的气压也逐渐增大,当增加到水泵设置的停止压力之后,水泵停止...查看详情
有网友留言咨询:“消防泵压力表读数为零, 正常吗 ?” 通过查询 国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014,可以了解到规范中有4处提到压力表设置,具体如下: 消防水泵吸水管、消防水泵出水管压力表: 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表 ,并应符合下列规定: 1 消...查看详情
请问补水泵的补水点压力如何确定?...查看详情
近年来,饮用水安全与健康日益成为最受关注的民生问题。深圳作为中国特色社会主义先行示范区,高度重视优质饮用水供给问题,提出要将盐田区率先打造成全市自来水直饮示范区的“样板”和对外展示的“窗口”,为后续深圳乃至大湾区老旧泵房的改造做出示范。 项目背景 御景台雅园位于深圳市盐田港后方梧桐半山东南山麓,小区共3栋高层住宅楼,最高达到33层,小区总户数328户,用水需求量大。 小区内原有泵房于2015年建...查看详情
消防水泵的吸水管和出水管管路,均应设置压力表,有关出水管路压力表的设置位置,存在较大争议! 本文观点:消防水泵的出水口压力表,应设置在水泵出口止回阀的前面(止回阀上游段),如图所示:(图示1) 图示1:消防水泵-进出管路主要部件图 注1:水泵吸水管路主要部件的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力真空表、挠性接头、偏心异径管、水泵吸水口。 注2:水泵出水管路主要部件的安装次序,通常是...查看详情
哪位大神有没有计算书麻烦发一下谢谢...查看详情
RT,感谢大佬解答!...查看详情
规范要求:出水压力井的盖板必须密封,所受压力由计算确定。水泵出水压力井必须设透气筒,筒高和断面根据计算确定。 对于淹没出流的雨水泵站而言,压力出水井的顶板高度是不是也需要按照设计手册提供的关于最大壅水高度的计算方法来进行计算呢,如果出水井顶板高度低于那个最大壅水高度值,又该怎么处理呢,不太明白规范里说的透气筒又是如何计算的?这个问题一直困惑着我,如果都按最大壅水高度计算出水井顶板高度,那么敞开式出...查看详情
请问有个120米深的地源热泵工程。地源侧定压补水机组的补水泵扬程是25m,这是怎么算出来的?我查技术手册上说补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30-50kpa。地源热泵地源侧系统补水点压力应该也是在地源侧循环水泵吸入口吧,地源侧补水点压力又应该怎么计算呢?...查看详情
实测某项目空调水系统,该系统为一机一泵的形式,共计6台主机,实测1-3号冷冻水系统压力,水泵入口720kpa,出口1150kPa(扬程43米水柱),进入冷机蒸发器前压力886kPa(从水泵出口到冷机入口,只有一个单向阀,截止阀,冷机入口的电动阀,其中电动阀前几年更换过),水泵出口到冷机蒸发器入口压力损失有26米水柱,请问这种现象正常吗,可能是什么原因造成的?...查看详情
冷却水泵进水口压力与冷却塔高度的关系??...查看详情
这两个示意图哪个是更为准确合理。...查看详情
喷淋主泵启动时,增压稳压装置(位于地下消防泵房)的循环泵停泵,但是气压水罐处于p2压力,那气压水罐的压力不会阻碍主泵提供的压力(扬程)吗?...查看详情
各位求解..............................................查看详情