消防水泵控制更新时间:2025-01-12 04:14:55

本专题为土木在线消防水泵控制设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水泵控制设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    昨天说过 消防水泵房 的消防安全检查内容,那么,说起 消防水泵控制柜 ,给人第一感觉是什么呢?开启水泵?我相信,很多人还是和我一样,不懂电,以为控制柜配置有强电,一般情况下,是否都有一种畏惧的感觉?本期我们一起来说说消防水泵控制柜。 正常情况下,验收时都会按照消水规等规范、标准要求施工并验收合格,消防安全检查,相对而言,是建筑、消防设施以及消防安全管理的一种动态管理。 本来...查看详情

    用户:淺薄的回憶 浏览量:60 时间:2024-05-21
  • 建筑消防给水图片1

    说说日常消防安全动态管理时消防水泵控制柜主要查哪些内容。 #1 标志标识 为了让设施、设备容易识别,一眼就能认出,也便于日常检查管理。而对于在紧急情况下,可快速准确识别,有利于消防事故尽快处理,比如启泵方式以及应急启动。 需要标明消防控制柜所属系统及其编号。 无标志、编号 #2 供电问题 消防控制柜由所在防火分区的消防回路配电柜或配电箱供电,由配电柜接入消防...查看详情

    用户:月光敬朝阳 浏览量:68 时间:2024-05-16
  • 建筑消防给水图片1

    1消防给水设施 ①消防水泵 ②消防水泵接合器 ③增(稳)压设备(消防气罐) ④消防水池(消防水源) ⑤消防高位水箱 ⑥室内外消火栓(市政消火栓) ⑦消防供水管道 #2消防给水系统的分类 #3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵 1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应...查看详情

    用户:绝尘映雪 浏览量:197 时间:2023-06-19
  • 最近一段时间还有不少朋友询问消防水泵控制柜机械应急启动装置相关问题。上个月在成都会议上( 2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛在成都顺利召开! ),大家对这个问题展开了热烈的讨论,基本上达成共识。既然 《消防设施通用规范》GB 55036-2022第3.0.12条第3款明确要求 ,现在的任务就是如何落实、执行好规范的规定。 目前,最大的障碍是没有统一的国家或行业产品标准,各厂家技术...查看详情

    用户:wx_89464671 浏览量:48 时间:2023-05-25
  • 工业自动化图片1

    这几天随着强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称“电规”)GB 55024-2022宣贯,学习新规范的热潮再度掀起,在各个电气专业群中大家展开热烈讨论。其中一个焦点问题是 消防水泵控制柜设置手动应急机械起动装置 的要求,这条规定出现在另一部通用规范《消防设施通用规范》(以下简称“消规”)GB 55036-2022中。 该装置应用过程中 最大障碍在于没有相应的产品标准 ,...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:82 时间:2023-04-03
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵、防排烟风机控制柜,通常包括启动柜和双电源切换柜,是消防水泵(风机)的核心设备,是其正常运行的基本保障! 这类控制柜(启动柜)涉及多项产品和设计标准,标准、图集等也存在诸多矛盾,厂家产品制式不一,功能各异!是设计、施工、检测验收的盲点和痛点! 本文适应消防水泵、防烟风机、排烟风机及补风风机,消防电梯、消防控制室设备及其他重要消防设备供电,可参本文执行。 全文27节,精选消防水泵(风机)控...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:167 时间:2023-02-01
  • 市政公用工程图片1

    全文强制性规范《消防设施通用规范》(以下简称强规) GB 55036-2023 第3.0.12条第3款规定, 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能。 这一条规定,最早出现在国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.12条, 当时推出就引起电气界的强烈反应。主要原因是没有相应的产品可供选用,实际工程难以落地。另外,电气界很多同志反对给排水专业给电气专业...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:445 时间:2022-09-09
  • 目前市场上的消防风机及水泵控制柜在验收时发现存在非常大的问题。绝大部分都存在违反消防强条,其中大部分又是厂家原因造成的,部分是施工不到位造成的。...查看详情

    用户:yuping 浏览量:66 时间:2022-09-07
  • 1 消防水泵控制柜的设置 应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内;消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人员值班。 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:354 时间:2022-08-23
  • 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ? 各类电器元件符合规范标准。 ? 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ? 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ? 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ? 柜内动力线相色规定: 相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线 浅蓝色 接地线 黄绿双色 ? 柜内动力线排列次序:从...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:60 时间:2022-06-27
  • 各地级以上市住房和城乡建设局: 为进一步规范商品房销售行为,维护商品房买卖双方的合法权益,保障购房人的知情权、选择权和监督权,减少商品房买卖双方因信息不对称引发的各类矛盾纠纷,根据《广东省商品房预售管理条例》等有关规定,现就进一步规范我省商品房销售现场信息公示工作通知如下: 一、明确信息公示内容 房地产开发企业或委托房地产经纪机构销售新建商品房的,应在商品房销售现场显著位置集中公...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:334 时间:2021-08-12
  • 在许多工程实际中,消防水泵一般都采用设有手、自动转换开关的控制柜,在多数情况下,当控制柜的状态设在“手动”时,消防泵的自动启动及远程启动均存在失效的风险。设有“手动”位的选择(多位)开关,存在的风险 在《消防科学与技术》曾发表过《湿式系统的控制逻辑及工程设计缺陷》一文中,分析了由于消防泵控制柜设置有手自动转换开关,存在人为因素阻断消防信号与控制柜之间的控制,将“控制柜前端的一切合理的设置及到位的...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:147 时间:2021-05-31
  • 收录于话题《消防给水及消火栓系统技术规范》规定: 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 本条为强制性条文,必须严格执行。在以往的工程实践中发现有的工程往往设置自动停泵控制要求,这样可能造成火灾扑救的失败或挫折,因火场消防水源的供给有很多补水措施,并不是设计1h~6h火灾延续时间的供水后就没有水了,如果突然自动关闭水泵也会给在现场火灾扑救的消防队...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:9063 时间:2020-11-17
  • 2 消防水泵控制柜的设置要求 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: 1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24 h有人值班。 3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:634 时间:2019-08-14
  • 目前很多的消防水泵控制箱设计都没有按照GB16806标准执行,往往按照图集、GB50974标准等,使得在安装验收时出现很多问题。 常见不符合GB16806标准的问题: 问题1:巡检柜只能巡检与巡检柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一台巡检柜 问题2:没有水流开关信息,不能用压力信号代替。 问题3:工作电流达到正常值的150%必须在1分钟之内停泵并报警,达到正常值的115%必须...查看详情

    用户:上海豪巍电气 浏览量:1789 时间:2018-12-13
  • 1、多种启动功能:具有中控室远程启停消防泵和消火栓按钮启泵以及消防水管网压力(或水流指示器)启动等多种启泵方式,并祥泰电气提示具有故障互投功能及报警功能; 2、启动控制功能:每台水泵的启动运行的时间查询(启动运行主要有自动状态启动、手动状态启动、消火栓启动。压力低点启动或者中控启动等都具有相应记录; 3、故障记录功能:可记录故障类别和发生时间等; 4、上位机具有以下功能...查看详情

    用户:uyik 浏览量:1796 时间:2018-01-08
  • 2.1.7 重复启闭预作用系统 recycling preaction sprinkler system 能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。(强条) 11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。(强条) 想...查看详情

    用户:tx 浏览量:1037 时间:2017-12-12
  • 请教:消防水泵控制柜需要单独配巡检柜吗?以前一直都是控制柜自带巡检功能即能通过消防验收,现在为何图纸都设计单独的巡检柜了呢?是新规范要求的吗?有没有什么依据?...查看详情

    用户:ziqiangbuxi 浏览量:28992 时间:2016-04-12
  • 1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮 ; 2 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态 ; 3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位 。 这三条大家是如何执行的有没有大神解释下...查看详情

    用户:杨金宝 浏览量:4455 时间:2016-01-20
  • 张 凤 新 摘 要 列举了消防水泵拉制设计中几种常见的问题;分析了产生的原因并就问题的解决阐述了个人的观.点。 关键词 消防水泵 手动报警按钮 消火栓按钮 压力开关...查看详情