    1 引言 电动机的应用几乎涵盖了工农业生产和人类生活的各个领域,在这些应用领域中,电动机常常运行在恶劣的环境下,导致产生过流、短路、断相、绝缘老化等事故。对于应用于大型工业设备重要场合的高压电动机、大功率电动机来说,一旦发生故障所造成的损失无法估量。 电动机常见的故障可分为对称故障和不对称故障两大类。对称故障包括:过载、堵转和三相短路等,这类故障对电动机的损害主要是热效应,使绕组发热甚至损坏,其...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:701 时间:2015-07-13
  • 看到很多自藕减压启动柜里面装一个电动机综合保护器(HHD3E),保护器上三个孔不穿主线,而是穿互感器K1,K2出来的二次线,求教这种接线原理图,用一个互感器能实现吗?还是要用三个互感器...查看详情

    用户:bhu123456 浏览量:4066 时间:2012-05-02
  • 电动机综合保护整定原则 1、差动电流速断保护 按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流最大外部以及短路时的不平衡电流整定整定 一般取: Idz=KIe/n 式中:Idz:差电流速断的动作电流 Ie:电动机的额定电流 K:一般取6~12 2、纵差保护 1) 纵差保护最小动作电流的整定 最小动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流 Idz.min=KKΔmIe/n 式中: Ie:电动机的...查看详情

    用户:yaoguizhong213 浏览量:7018 时间:2011-07-26
  • 天津东泰低压电动机综合保护装置说明书DYZB-101A,适用于低压电动机!...查看详情

    用户:guoxin200 浏览量:4923 时间:2011-03-19
  • 我们整定的过流时间是1.5秒,但每次动作都是6秒左右。我们一般的操作是合闸后,等10秒,(这10秒时电动机的启动时间,为了躲过它的启动电流),然后再加电流来试验,我们用的是北京博电新力的设备,但每次动作时间都不对,只有加了试验电流保持10秒后,再释放才能动作。我就不明白,为什么加了电流后也要等10秒,不是只要断路器合闸十秒后让其躲过启动电流就行了阿,为啥试验装置也要再加了电流后等10秒才动作...查看详情

    用户:jsxfa 浏览量:2001 时间:2011-02-16
  • 昨天发帖,坛子里的朋友们对电动机老是烧毁给了很多很中肯的建议,我想选用一批电动机综合保护器,看看保护电机的效果咋样,请大家推荐下,装置简便,空间小,经济实用,寿命长,手动复位、配线简单的产品,谢谢。...查看详情

    用户:lhyaohero 浏览量:2459 时间:2011-01-05
  • 工业自动化图片1

    我处有一台90KW的电动机,用ABB软启动器拖动,主电路中想串一台正泰JD-5A型电动机综合保护器,可不知其两棵380V的电源线接哪里?我试把其接到软启的上端的主接触器的下端,和接到软启的下端,一启动时,都会跳闸。 3757830...查看详情

    用户:liuxd6909 浏览量:6062 时间:2010-03-11
  • 请教:电动机微机综合保护装置其中有一项保护负序过流保护,介绍说当电机断相,反相,电源不平衡时将出现负序电流,电机反相是什么意思?指电机反转吗?单位一台高压电机接好线后反转,在开关下端调整电源线后正转,但报负序信号跳闸。这一点不明白。...查看详情

    用户:电工乙 浏览量:1361 时间:2009-07-03
  • 谢谢各位大哥大姐!...查看详情

    用户:lgx321 浏览量:1241 时间:2009-02-14
  • 30kw电动机自耦降压启动,用了JD-5电动机综合保护器,仍然被烧毁。 一台30KW电动机,潜水型的,用自耦降压启动控制,运行了大约3个月后,电机竟然被烧毁了,(采用的电器如下:交流接触器:主接触器:CJX1-7522,启动接触器CJX1- 6322 ,控制电压220V,自耦降压启动器QZB-37KW,电动机保护器JD-5 2-40KW的,空气开关DZ10-80A),才上电的时候,在启动完毕,转换...查看详情

    用户:chdy163158158 浏览量:1923 时间:2008-10-17
  • 6KV高压电动机在综合保护仪上各参数如何设置,需要注意什么。...查看详情

    用户:heyuanq 浏览量:2062 时间:2008-08-31
  • 三相15KW电动机直接用接触器启动,请教JD-5电动机综合保护器上的"整定电流"和"启动延时"要如何设置,15KW电机整定电流调到30A够吗,还是更大点?启动延时要调到多少秒为益?由于第一次使用JD-5电动机综合保护器,不知道如何调节,请教根据经验应如何设置...查看详情

    用户:chennancn 浏览量:10760 时间:2008-08-16
  • 保护整定的一般原则,仅供参考。...查看详情

    用户:dep500n 浏览量:9415 时间:2008-04-09
  • 电动机综合保护里的过热保护一般用不用,用的话如何整定,发热时间常数由电机厂提供么?...查看详情

    用户:ww-2004-ww 浏览量:1195 时间:2007-06-23
  • 本人做4台200kW水泵,甲方要求加电动机综合保护器,请问用软启动器后,很多保护功能具备,还需要综合保护器么,是否浪费?...查看详情

    用户:myzhangyi 浏览量:2634 时间:2006-06-21
  • 现在有一些数字表计和低压电动机综合保护产品,不知用的是否广泛? 在工厂的配电室中如选用GCS的配电柜,抽屉上配数字电流表好还是一般的指针式的好? 那位能详细接收一下目前这些产品的使用情况?...查看详情

    用户:tgzdb 浏览量:1493 时间:2006-03-01
  • 请大家说说电动机综合保护器替代热继+接触器的前景!...查看详情