本专题为土木在线电动机启动方式设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电动机启动方式设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一般电动机启动的方式 1、全压直接起动 在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。 优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。 主要用于小功率电动机的起动,从节约电能的角度考虑,大于11kw 的电动机不宜用此方法。 2、自耦减压起动 利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转...查看详情
电动机启动方式包括:全压直接启动、自耦减压起动、y-δ 起动、软起动器、变频器。全压直接起动: 在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。主要用于小功率电动机的起动,从节约电能的角度考虑,大于11kw 的电动机不宜用此方法。 自耦减压起动: 利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大...查看详情
电机型号为 YRJ400S2-8 320KW 绕线转子三相异步电动机 软启动的方式。...查看详情
在学习《工业与民用配电设计手册》时,书上是写到:只要电动机额定功率不超过电源变压器额定容量的30%,即可全压启动。 这里产生些疑惑,想请教各位老师,文中所说的电源变压器额定容量的30%是指总容量还是去除现有负载后的剩余容量。...查看详情
我们在实际项目中遇到很大的难题,电机在900-1800KW,电压等级一般在6-10KV,不知道如何选择电机的启动方式? 直接启动? 软启动? 降压启动? 变频启动? 这些方式如何去选择,有没有什么相关的计算公式?...查看详情
我这里最近新建2座泵站,其中一座的电机功率为37KW我想用63KVA的变压器加电容补偿柜(不加补偿柜可否?),不知道50KVA的变压器加电容补偿柜能正常使用吗? 第二座泵站有两台电机一台为37KW采用自耦补偿降压启动,第二台电机为160KW采用自耦补偿降压启动(有无必要采用软启动?) 现选择变压器250KVA一台为160KW电机供电(加电容补偿柜),63KVA变压器一台为37KW电机供电,不...查看详情