本专题为土木在线电缆外护套设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆外护套设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我先说下大概的情况; 情况简介:电缆YJV3*150+2*75,长度130米,用作中央空调主机供电,主机功率168KW;在施工放线的过程中,因为桥架转弯处有 个比较尖锐的地方,拉线的时候把电缆线的外护套划破了,伤口3cm左右,能看到里面的单股线,但单股线上的绝缘层没有受伤;当时因为赶时间调试,所以就把外皮包上了,目前已经使用了2个月左右;但现在甲方要求我方拿出理论依据证明这根线在日后的使用过程中不...查看详情
电厂中的单芯电缆运行一年多后出现如下现象:1、主变本体低压侧11kV电缆头外护套烧溶;2、热缩套填充物质渗出;3、低压共箱本锈蚀严重;流过主变11kV电缆三相电流是额定的(主变总电流为:2344A 实际运行电流为:2092A ),在机组未起动时为:34℃左右,与环境温度相当,机组启动并满负荷运行几个小时后最高温度在38~45℃左右,厂家说热缩套填充物质大概要在80℃才会渗出,电缆运行温度远低此温度...查看详情