启动电阻更新时间:2024-06-27 09:07:55

本专题为土木在线启动电阻设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与启动电阻设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 劣质电解粉对液体电阻启动柜的危害有哪些? 液体电阻启动柜因其使用简单、维护方便、价格低、启动电流小、对电网冲击小、不产生谐波污染等优点而深受用户欢迎!目前广泛应用于水泥、化工、钢铁、冶金、矿山等行业,大功率交流绕线电机的软启动,特别是绕线电机的启动效果显着!常见的防水槽紧贴球磨机。 液体电阻启动柜可以形成电阻,主要依靠电解质的作用,液体电阻启动柜的电解质是电解粉,液体电阻启动柜的电解粉很...查看详情

    用户:源创dianqi 浏览量:15 时间:2022-03-18
  • 水电阻启动柜工作原理是什么?是如何运行启动作业的?下面小编就带大家一探究竟! 水阻启动柜主要用于破碎机、水泵、风机、球磨机、烘干机等设备的启动。 水阻柜起动柜的原理是根据电机降压起动的理论,在电动机的定子回路中串入一适当的可变水电阻进行分压,充分利用水电组热容量大不会烧毁以及可调课恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动机构拖动电机极板运动,改变动、定级板间的距离,从而达到改变水电阻阻值的大小,使水...查看详情

    用户:源创dianqi 浏览量:173 时间:2021-11-25
  • 水阻柜内的电气元件一般包括:水阻柜柜体、传动装置、电极板、水阻箱、传动电机、接触器、继电器、空气开关、行程开关、温控仪、指示灯、按钮及铜排等。 水阻柜装配方法如下: 水阻柜 首先,要把水箱外观进行检查应无裂痕和明显缺陷,传动装置无卡阻现象,內部元器件完整良好。 其次,要把水箱安装就位,应保证平正,垂直,牢固,把传动装置连接好,固定动极板的横担要保证在同一个水平面,传动螺杆要涂抹黄油。 ...查看详情

    用户:源创dianqi 浏览量:38 时间:2021-11-22
  • 输变电工程图片1

    YRQ绕线电机液体电阻启动器全面介绍: 绕线电机液体电阻启动器,产品俗称:高压液阻起动柜,高压固态软启动柜,高压水电阻软启动柜,水阻软起动柜,液体起动柜,液体变阻器,高压液态软起动装置,高压水阻软启动,液阻起动柜,高压笼型电动机液体电阻起动柜,绕线式电动机液体电阻起动柜,水阻起动柜,水电阻起动器,液体变阻起动器,高压水电阻降压启动柜。 绕线电机液体电阻启动器 一、概述 可广泛用于水泥、化工、钢铁、...查看详情

    用户:源创dianqi 浏览量:105 时间:2021-04-27
  • 请教下面图片中的计算公式是如何得来的?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:356 时间:2018-02-02
  • 1.绕组受潮或被水淋湿:对绕组进行加热和烘干处理。 2.绝缘污垢或老化:清洗干燥,涂漆处理,如果老化,需更换绝缘。 3.接线板损坏或引出线碰接线盒外壳:修理或更换接线板或接线盒,引出线重包绝缘。 4.电源线、接地线接错:纠正接线错误。 1、电压太低使电动机无法起动 当电动机在接通三相电源后无法起动时,其可能原因有: (1)电动机的规定接法应为三角形(△)连接,但却错接成星形(...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:519 时间:2015-07-11
  • 1.绕组受潮或被水淋湿:对绕组进行加热和烘干处理。 2.绝缘污垢或老化:清洗干燥,涂漆处理,如果老化,需更换绝缘。 3.接线板损坏或引出线碰接线盒外壳:修理或更换接线板或接线盒,引出线重包绝缘。 4.电源线、接地线接错:纠正接线错误。 1、电压太低使电动机无法起动 当电动机在接通三相电源后无法起动时,其可能原因有: (1)电动机的规定接法应为三角形(△)连接,但却错接成星形(...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:454 时间:2015-07-11
  • 1、绕线式转子异步电机串电阻启动,当电阻大到足够数值时,启动电阻为电机最大转矩,电机一起动便进入稳定运行区,此时稳定运行区具有较软的机械特性; 2、绕线式转子异步电机串电阻启动,不是降压起动,而是改变电机机械特性曲线、改变转差率S的一种起动方式,起动转矩大,适应重载启动,常用在起重机这样的负载上; 3、当串联电阻增大时,临界转差率S增大,起动转矩增大; 4、当串联电阻足够大时,临界转差率S增大到1...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:821 时间:2015-07-09
  • 绕线电机液体电阻起动器的调试ZDR系列绕线电机液体电阻起动器的调试须在我方技术人员现场指导下进行。ZDR系列绕线电机液体电阻起动器具体调试步骤如下:1) 全面检查设备,确保设备处于完好状态。2) 检查设备是否和现场其它设备配套,现场环境是否符合设备运行要求。3) 检查控制线和电机转子电缆,确保接线无误。4) 检查水箱位置和极板情况,用手垂直向上提一提极板,看其是否活动自如。若活动不畅,应摆动水箱位...查看详情

    用户:hbzdjd 浏览量:963 时间:2013-11-26
  • 本帖最后由 latahuangdi 于 2013-7-8 10:45 编辑 如题,该电机直接接入10kv电网(10kv电网由变电所的一台油浸式变压器33/11kv 13MVA供电),在生产破碎过程中会产生3-4倍冲击电流,它对10kv电网上其他回路和33kv的电网有没有影响,要做一个计算,不知道如何计算,该计算主要是看看是否需要给该电机在10kv之上的33kv电网处再加一台变压器专门供电。之前都...查看详情

    用户:latahuangdi 浏览量:2001 时间:2013-07-08
  • 水电阻启动是把水电阻串到电机的转子还是定子呢?还是两者都可以呢?我们所用的高压电机就是直接把转子串到水电阻上,但是为什么看网上好多资料都说是串到定子回路的,还有为什么要把水电阻串到转子上呢?起到什么作用呢?小弟很无解!...查看详情

    用户:killer891008 浏览量:1428 时间:2012-05-11
  • 1、取水泵房两台新10KV高压电机280kw(泵房内很潮湿,电机放置很长时间了),Y接法,用2500V兆欧表测得一台相间绝缘电阻为400兆欧,另一台相间绝缘电阻180兆欧,请问这种情况下可以正常启动吗?(出厂说明书上写明出厂值为2000兆欧)领导要求21号开机拖动水泵试机,规范上说1KV不低于1兆欧就行,这个是不是太低了? 2、如果不行,请问用什么办法不拆机烘干的情况下提高绝缘电阻? 本帖最后由...查看详情

    用户:awy420 浏览量:28257 时间:2011-12-15
  • 请教建井用稳车电控如何计算启动电阻,如何配电阻器...查看详情

    用户:yingke2010 浏览量:1300 时间:2010-03-23
  • 我想了解水电阻启动柜内的容器外形大小是如何确定的。电机的的功率有大小,装水电阻液体的容器肯定也有大小的。但是这个容器的大小是如何确定的呢。我很想了解。有没有一定的对应关系呢。那位大侠可以指点一下不,...查看详情

    用户:fxhwell 浏览量:1938 时间:2009-07-29
  • 请教直流电机启动电阻如何选型,选多大的电阻? 谢谢!...查看详情

    用户:hengli8674 浏览量:4538 时间:2009-02-26
  • 起重机的启动电阻在启动完成后为啥还有一段电阻不短接...查看详情

    用户:chaiyuhong 浏览量:1216 时间:2008-01-05
  • 高压电机的水电阻启动器的电解液是如何配比的?如何在配比中进行测量电解液的合适程度。...查看详情

    用户:行善真 浏览量:2684 时间:2007-08-15
  • 供配电技术图片1

    在看书时有些不太明白。烦劳前辈们指点一下。 如下图,串电阻的起动电路原理。 书上说的是不是这个意思:电阻串在定子绕组外,用来分压,减少定子绕组的起动电压,然后定子绕组的起动电流也会减少?起动后再切除。这个解释是吗? 有的书上写的是串电阻在转子绕组的集电环上,这个又如何解释呢? 1723591...查看详情

    用户:xinxinml 浏览量:969 时间:2007-03-29
  • 工况:送水泵电机800kW,10kV,现场海拔1200m,空气较干燥。 要求:1、可靠性好 2、电机可连续启动,启动特性曲线好 3、电阻故障率小,尽量做到免维护; 4、工作环境的要求不高; 5、启动时对机械设备冲击小,起动时功率因素较高,起动电网压降小,无谐波污染。 最好是列入国家标准,请教各位:按照以上要求,液态电阻启动器和热变电阻启动器,选择哪一个好?...查看详情

    用户:zhuyan531 浏览量:943 时间:2006-12-21
  • 我单位一台YZR280M-10型电动机需要选配启动电阻器,查资料没有发现我所需的电阻。要求RT或RK系列电阻器,通电持续率40%,2箱或3箱如: RT54-280M-10/2Y或RK54-280M-10/2Y(不知有没有这个型号的电阻器),请朋友们帮个忙选配一下。 谢谢了!...查看详情

    用户:chenty1962 浏览量:1465 时间:2006-11-28