0 引言 高校实验室是进行学生培养、实验教学、开展科研课题的重要场所。随着国家对高校科研重视程度的不断加强,实验室在高校培养人才、取得科研成果中起着越来越重要的作用。频繁的高校实验活动也产生了一些问题,其中安全与能效是目前高校实验室所面临的两大难题。 与化学化工的工业化生产车间相比,高校的科研类实验室会根据研究人员的研究课题发生相应功能上的更改,且同一实验室中也...查看详情
实 验室的两种通风方式:局部通风与全室通风 (一)局部通风: 局部通风是有害物质产生后就近排出,能以较少的风量排走大量的有害物质,能量省且效果好,能够改善现有的实验室条件,经济且可行。 包括: 通风柜通风 桌面式通风柜通风 生物安全柜通风 原子吸收罩通风 万向排气罩通风 不锈钢排气罩通风 排风试剂柜通风 ...查看详情
22K523 化学实验室通风系统设计与安装...查看详情
22K523化学实验室通风系统设计与安装...查看详情
知识点:空调通风系统的选型 来源:网络,如有侵权,请联系删除 用于洁净实验室的空调通风系统有两类,一类是集中式、一类是分散式。前者适用于集群式、多房间、多要求、多功能的洁净实验室,优点是便于管理,远离噪声、降低成本。后者适用于规模较小的洁净实验室或有着单独特性要求的实验室,优点是控制精细、针对性强。 3.1 选型原则一定要满足净化要求 在选型实际中,人们往往会根据资金、能耗来选择空调...查看详情
知识点:净化实验室 来源:网络,如有侵权,请联系删除 为了使洁净实验室室内保持所需要的温度、湿度、风速、压力和洁净度等参数,最常用的方法是向室内不断送入一定量经过处理的空气,以消除洁净室内外各种热湿干扰及尘埃污染。为获得送入洁净室具有一定状态的空气,就需要一整套设备对空气进行处理,并不断送入室内,又不断从室内排出一部分来,这一整套设备就构成了洁净空调系统。 2.1 空调系统应能够对洁净实...查看详情
仅自学使用...查看详情
实验室通风系统的特点主要是通过实验室通风和空调系统的优化设计,保证空调通风系统的安全、舒适、节能运行为前提,各类检测研究实验室,及其他辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。 【合理设计实验室通风】 1、通风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。 2、通风管的材料首选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料风管內壁应制做粗糙面,可减少风...查看详情
对于实验室通风空调系统的设计要求不外乎以下5点: 安全性; 经济性; 实用性; 灵活性; 舒适性。 排风柜、万向罩作为通风系统中最关键的部位,其性能将直接影响到实验室人员的身体健康甚至生命安全;实验室综合性能要依靠整个通风空调系统的良好配合来保障。特别是 全年空调实验室 , 高能耗 与 局部高速低温气流(draught) 需要引起人们的高度重视。勘探开...查看详情
一、实验室通风系统设计 1、通风换气量可根据房间的换气次数来确定,实验室的换气次数取每小时10-12次,特殊情况可以相应增大。 2、通风柜支管风速为6-10m/s(计算时一般选择10m/s),特殊情况可超过10m/s,但不宜超过12m/s;干管风速为10-14m/s(计算时一般选择10m/s,如果管道比较长选择12m/s,如果风量大选择14m/s)。 3、通风柜面风速一般控制在0.375-...查看详情
P3生物实验室是生物安全防护三级实验室。生物安全防护实验室是指实验室的结构和设施、安全操作规程、安全设备能够确保工作人员在处理含有致病微生物及其毒素时,不受实验对象侵染,周围环境不受污染。下面介绍一下关于P3生物实验室通风空调系统设计方案。 1、室外空气计算参数的确定 为满足P3生物实验室室内温湿度的要求,需要确定实验室所在城市的室外计算参数作为设计依据,也可以在全国五个建筑热工分区中...查看详情
实验室通风系统设计与控制系统收录于话题...查看详情
收录于话题导读 PCR是聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction)的简称。又称为特异性DNA序列体外引物定向酶促扩增法,这种方法可以把极微量的靶DNA特异地扩增上百万倍,是基因扩增技术的一次重大革新。PCR技术凭借特异性强、灵敏度高、对检测样品要求低、方便快捷等优点,广泛应用于各种临床诊断。目前国内二级以上的医院都在开展PCR技术的各种临床应用,PCR实验室是承载PCR技...查看详情
收录于话题随着国民经济增长,国家加大对科教领域的投入,一些高校和科研机构的实验建筑陆续建成,为了保证实验人员和高校学生等人员的身体健康,实验室的通风设计至关重要,正确、合理的通风系统设计会给实验操作人员提供安全、舒适的工作环境,本文将针对化学实验室通风系统,分析设计中常见的问题。...查看详情
中旭建筑设计有限责任公司马媛 张英男 该工程位于北京某科学园区,应用实验楼总建筑面积约为 3.3 万 m2,其中地上建筑面积约为 2.2 万 m2,地下建筑面积约为 1.1 万 m2,主要建设内容包括 16 个生物实验室单元, 3 个化学实验室单元, SPF 级实验动物房等实验用房,以及其他科研辅助用房和设备间等公共设施用房。本工程微生物安全实验室级别为BSL-2,动物生物安全实验室级别为 ABS...查看详情
实验室内的气流控制主要是指对实验室内常用的实验室家具设备如通风柜,万向抽气罩、原子吸收罩等,以及整个实验室的室压进行控制。经过将近四十年的发展,实验室控制系统已经由定风量系统,发展到目前比较常用的自适应控制系统。 1.定风量控制(CV) 出现于上世纪40年代,无论通风柜调节窗开度如何,风量始终保持一定。此种方式优势在于控制简单,但是缺点也非常明显,通风柜面风速会随着调节窗位置而不断变化,安全性...查看详情
上期文章,为大家介绍了实验室装修中有关通风设计的换气次数选择、排风与送风形式,详情可点击“实验室装修中的通风设计之换气和送排风”查看。下面,上海三仁小编为大家介绍通风设计中的房间压差、控制系统。 一、房间压差 通常情况下,除非实验室由较高的洁净度需求,不然的话室内要保持相对负压。当然,实验室装修在房间压差方面也要根据实际情况来定。 如果实验室内有着严格的温湿度需求,那么房间压差必须为正压,这样才能...查看详情
实验室通风控制系统在实验室操作过程中会产生大量的有害气体,这样会对整个实验室造成环境污染及实验室的人员安全也没有保障。传统的通风系统基本没考虑对气体流动方向的合理组织和通风控制,从而造成极大的能耗和噪音,实验室的换风次数较大,导致大部份冷(暧)风排到室外,严重加大浪费能源。如何解决问题 如何有效送排风实验室内捕捉和阻隔有害气体 如何减少实验室内送排风量使气流平稳 如何降低环境噪音的污染...查看详情
1、通风换气量可根据房间的换气次数来确定,实验室的换气次数取每小时10次~12次,特殊情况可以相应增大。 2、通风柜支管风速为6~10 m/s(计算时一般选择10 m/s),特殊情况可超过10 m/s,但不宜超过12 m/s;干管风速为10~14 m/s(计算时一般选择10 m/s,如果管道比较长选择12 m/s,如果风量大选择14 m/s)。 3、通风柜面风速一般控制在0.3...查看详情
三、窗口的选择 有三种类型的窗口:竖直、水平和组合式。 1.竖直窗口 竖直升起的窗口提出几个需要考虑的设计问题。 优点:竖直升起窗口比其他的窗口类型更便宜。它们允许研究者无限制地使用通风橱的内部。 缺点:在窗口的整个开放区域可能要求100fpm的正面速率,致使一个标准的6英尺普通化学通风橱需要1200fpm的排气量。使用的排气量要求更多的能量用于空气移动,由于要求更大、更贵的供排气系统而增加了...查看详情