人防工程施工缝留设在除口部以外的结构上吗?...查看详情
通病一 现象:风管穿越临空墙、密闭墙、楼板时随意预留混凝土洞。 分析:凡穿越上述墙体的管道都应按规范要求做好防护密闭处理,这是人防工程施工及验收规范的基本要求和关键重点内容。如果不按相关规定预留混凝土孔洞将导致事后无法按规范要求进行有效的防护密闭处理。 防治措施:若供平时使用的风管,应在洞口四周预埋钢板或在洞口内外侧四周预埋角铁框,以便临战封堵。钢板的厚度不得小10mm,角钢可采用∟80×80×8...查看详情
土建部分 《人民防空地下室设计规范》(GB5003-2005)4.11.11 1、拉结筋(S筋) 条文解释: 双面配筋的钢筋混凝土 顶、底板及墙板 ,为了保证振动环境中钢筋与受压区混凝土共同工作,在上、下层或内、外层钢筋之间设置一定数量的拉结筋是必要的。 ▲拉结筋 ▲ 自制拉结筋弯钩工具 2、顶、底板反梁配筋构造 在梁板体系中,当底板上层钢筋与...查看详情
孔口防护工程是人防单位工程中的一个重要分部工程,是能否实现人防工程预定防护功能的关键,是人防工程区别于普通地下室的特殊部位,是评定人防工程质量等级的控制性工程。做好孔口防护工程的施工,对于保证人防工程建设质量具有重要的意义。人防工程质量检验评定标准(RH01—2002)将孔口防护工程划分为门框墙制作、人防门安装、活门安装、穿墙管线的防护密闭四个分项工程,并对各分项工程的质量标准做了明确要求。本文针...查看详情
一、板、墙未布置梅花形排列的拉结钢筋 《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)第6.5.4条 拉结钢筋设置应符合下列规定: 1) 拉结钢筋应呈梅花形布置,并有效拉结在两层钢筋网节点上; 2) 当拉结钢筋兼作受力箍筋时,其直径不小于 6mm、间距不大于 500mm; 3) 拉结钢筋应设弯钩,弯钩直线段长度不小于 50mm; 4) 拉结钢筋长度...查看详情
...查看详情
地下室的设计中考虑人防,有一个平战结合的问题,既要考虑平常使用时荷载较小,满足建筑使用上大空间的要求,又要考虑人防时荷载较大,结构上很难满足大空间的问题,如何对人防工程施工呢? 一 施工配合 1、人防工程防护设备进场安装时,需施工单位提供塔吊、380V电源接线点和固定门框时作临时支撑用的钢筋和钢管(门框墙浇混凝土保养期过后会拆下还给施工单位)。 2、人防门进场安...查看详情
人防工程施工及验收规范!...查看详情
来源消防资源网,如有侵权联系删除 ?? 点击查阅: 资料下 载 方式 下方扫码关注微信回复 人防 7天有效,抓紧下载 专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们!...查看详情
通风部分 1、口部(门框墙)风管预埋管为直接预埋管,直径应与所连接的管道、密闭阀门、自动排气活门的接管内径一致。风管预埋管以δ≧3MM钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密,不得用现成的钢管截断代替。预埋管接管端出砼墙应大于100MM;中间双面满焊密闭肋(δ≧5MM,B≧50MM)。浇筑混凝土后预埋管内外除锈刷两道防锈漆两道红色调和漆。 2、风管穿过临空墙时须做防护密闭处理,保证临空...查看详情
(一)底板 通病一 现象:防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒室等染毒区未设置洗消排水口及洗消污水集水井。 分析:规范规定“密闭门以外需要冲洗的地段及房间应设直径不小于75mm的洗消排水口”,排水口可采用铜制管堵、防爆地漏(图二十二)。这里密闭门以外需要冲洗的地段及房间主要指活门室、扩散室、防毒通道、滤毒室、简易洗消间、洗消间。 图二十二 口部排水口及污水井...查看详情
01 板、墙未布置梅花形排列的拉结钢筋 《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)6.5.4 拉结钢筋设置应符合下列规定: 1)拉结钢筋应呈梅花形布置,并有效拉结在两层钢筋网节点上; 2)当拉结钢筋兼作受力箍筋时,其直径不小于 6mm、间距不大于 500mm; 3)拉结钢筋应设弯钩,弯钩直线段长度不小于 50mm; 4)拉结钢筋长度应能拉住最外层受力钢筋。 ...查看详情
图文讲解人防通风给排水工程施工...查看详情
防空地下室施工依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004 《人民防空工程质量验收及评价标准》RFJ01-2015 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 钢筋混凝土通用要求 底板施工要求 6234859 6234860 623486...查看详情
土建工程 1、底板 ①在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋放在梁的主筋上面。 由于底板所受的力主要是土压力,底板上层钢筋在梁处是受压区,应该从梁的主筋下穿过,把底板所受的土压力传递给梁,设计应考虑钢筋重叠放置时对保护层的影响。 ②人防门的门框插筋及门槛钢筋没按要求设置。 人防门的门框插筋及门槛钢筋应在底板浇捣混凝土前按设计施工图及规范要求成型绑扎。 ...查看详情
人防工程共分为结构工程、 防水工程、 孔口防护工程、 建筑装修工程、 给水排水工程、 采暖通风工程、 建筑电气安装工程、 防火设备安装工程等八个分部工程。 人防工程图纸共分为建筑、 结构、 通风、 给排水、 电气五个专业。 人防工程验收如何才能一次验收通过, 那么在施工过程中各专业需注意以下 32 个关键点。一、 建筑部分1、 防护单元内部不应设置沉降缝、 伸缩缝, 如需设置必须设置防爆沉降缝。 ...查看详情
必看!人防工程施工32个技术关键点,全专业总结!...查看详情
图纸简介: 某地区科研基础设施项目人防工程结构施工图,有人防结构设计说明、基础平面图、基础大样图、外墙配筋图、墙体、封堵布置平面图、楼梯配筋图、墙体配筋图、封堵详图。 投稿网友: abcat 上传时间: 2014-09-18...查看详情