机头更新时间:2025-02-16 07:44:33

本专题为土木在线机头设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机头设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我再环保设备安装中用到了软化树脂罐+盐箱,调试时,树脂罐机头怎么设置?因为进水是不连续的,间隔时间比较长,需要软化后水箱的水用完之后才能从水源那里进水,水箱2m?,用水量按照最大量 每小时0.24m?/h,但是中间间隔时间 暂时不确定。这样软化树脂罐机头怎么设置?...查看详情

    用户:rbkj 浏览量:59 时间:2023-12-14
  • 单机头制冷原理图: 双机头制冷原理图: 机组运转状态参数: 状态值 波动范围预计 高压 1.4MPa ±0.4 MPa 低压 0.42 MPa ±0.05 MPa 排气温度 65℃ ±10℃ 吸气管温度 12℃ ±5℃ 出液管温度 38℃ ±3℃ 注:下述数值为运转时的基准值。 1、负载变化对能效比的影响 ...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:32 时间:2022-06-10
  • 两个机头同时开报低压,单机头没事,检查发现蒸发器里含油量多,蒸发器视镜里都是泡沫,不知道如何收油,跪求方法,只知道是控制膨胀阀开度,控制到多少合适不知道,尝试单机头开膨胀阀控制45%左右,但是还是效果不好,高压在800以上(134a) 。液位上不来一直在48左右,已排除缺制冷剂的可能。...查看详情

    用户:6529639 浏览量:421 时间:2019-06-14
  • 麦克维尔风冷单螺杆机组换了一次冷冻油,加载时会报排气过热度底,加载不到百分之百什么原因造成的...查看详情

    用户:cof1559201723247 浏览量:426 时间:2019-05-30
  • CAD下载及教程图片1

    5980264...查看详情

    用户:wyf615 浏览量:511 时间:2018-06-02
  • 请问双机头半封闭制冷机组两个机头是否可以独立运行?其中一个机头需大修拆卸,另一个是否仍可运行使用?该类型机组日常维护点或注意事项?...查看详情

    用户:liwei-121 浏览量:323 时间:2018-04-05
  • 磁悬浮离心机多个机头配电怎么配,是每个压缩机单独供电么...查看详情

    用户:co1492152824157 浏览量:740 时间:2017-06-08
  • 这机头是好像是9升油吧?用3GS还是4GS比较合适,先谢了...查看详情

    用户:yuanfeng648 浏览量:1704 时间:2017-04-29
  • 1.电动机的连接方式 电动机的连接方式一般有以下几种:星形:Y三角:Δ双星:YY双三角:ΔΔ星形三角:Y/Δ双星三角YY/Δ星形双三角:Y/ΔΔ等等 2.电动机的测量 如何判断一台电动机的好坏:单相电动机的绕组分主绕组和副绕组,一般来说主绕组的阻值小于副绕组的阻值R1...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:990 时间:2016-10-19
  • 机组刚换完油,使用了快一个月了,2号压缩机经常报警低油位停机。1号和3号压缩机油位观察口,油位是满的,2号看不到油。请问应该怎样解决?...查看详情

    用户:z710101 浏览量:1298 时间:2016-08-12
  • 制冷技术图片1

    冷库尺寸11.3M*5.2M*4.2M,247㎥,配的30匹水冷机组,排管冷却,冷库温度设计-15℃~-18℃。起先温度打不下来,加了些R22制冷剂,温度很快降下来。现在冷库存放雪糕,温度设定-16℃~-23℃,温度正常,打冷只要一分多钟。但是机头结霜严重,工作压力:低压0.06MP 高压0.75MP(表压),停机压力低压0.2MP 高压0.8MP,室外温度为5℃,蒸发排管结霜正常。请问各位老师,...查看详情

    用户:qq_1456133124910 浏览量:10069 时间:2016-03-10
  • MQ多机头机组,结霜严重 麦克维尔对机头螺杆机,最近老是机头结霜,-12度的冷媒机组。 是油加多了?吸气过滤器拆了,不是怎么脏的。/ d$ Y; d+ W7 X; P3 d o 老是出现吸气压力低报警或预报警。 感觉好像是加载电磁阀老是不能打开似的。...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:371 时间:2015-08-21
  • 中央空调图片1

    麦克维尔PFS单螺杆机组(R22)接单时机组以进水,放掉全部氟和油,更换了5根漏管,后进行保压,加热抽真空除水,蒸发器、冷凝器内部中心加热到85度烤了一个礼拜,自己觉得应该是没水了。过滤器装满硅胶吸水,加油加氟运行,机组运行都还比较正常,可就是液位发现有一层象图片上那样不明物,又象是油又象是水,可油怎么会回不去,机器回油都正常,开机30多小时还这样,请前辈帮忙分析下,先在这谢谢了! 5279590...查看详情

    用户:gaohu2005 浏览量:960 时间:2015-07-31
  • 双机头采用独立系统 设计时,是否有需特别注意的地方...查看详情

    用户:fanminnan 浏览量:1513 时间:2015-03-07
  • 这台机器以前正常工作,现在出现问题是电机温度满载时108度,有时候还增长就停机啦 ,但不保护,这个是一个机组两台机头,出现的问题是一样的 ,AB机头工作起来的时候工作等会像打开双闪灯一样的闪烁,给几台降温的电磁阀是好用的,刚开机工作的时候电磁阀是一会开一会关,到温度高的时候就是一直开启的状态,但管的温度不是很冷,机头的压力是17个,低压是一个2.2,一个2.5,。油的压力是一样的都是15,6个左右...查看详情

    用户:sywxfw 浏览量:6681 时间:2015-01-08
  • 如题:双机头的水源热泵机组,由于测试台功率限制,只能单机头运转试验,同样的工况下,水流量取多少合适。 一般情况下按照总机组的设计水流量,但是测试台的水泵能力有限,只能跑设计水流的一半多一点。 那么问题来了:单机头压机运行,水流量一半时,实测制冷量 与 正常水流量的实测制冷量 差多少。只针对空调侧。 请各位大神,给量化一下。...查看详情

    用户:qq_1395287463545 浏览量:1037 时间:2014-11-15
  • 制冷技术图片1

    本帖最后由 广州大麦控制器 于 2014-10-24 09:34 编辑 麦克维尔MHS285.3ST风冷热泵三机头日本鹭工压力传感器 498641149864084986409498640649864104986407 4986406 4986407 4986408 4986409 4986410 4986411...查看详情

    用户:广州大麦控制器 浏览量:2507 时间:2014-10-24
  • 单位一台螺杆制冷机组机头进水了现在已经返厂维修,现在需要找一个能够维修机身的专业单位维修冷凝器或者蒸发器的铜管找漏等维修事项,要求山东境内的单位在德州,最好报一下大概维修费用。有知道的请留个电话。有知道大约维修费用的请留言谢谢....查看详情

    用户:qq_1410255415650 浏览量:7227 时间:2014-09-09
  • 图纸简介: 烧结机头电除尘300平方图纸,图纸内容包含设备外形尺寸图,设备俯视图,设备大样图,设备清单。 投稿网友: wu1971 上传时间: 2014-07-07...查看详情

    用户:wu1971 浏览量:475 时间:2014-07-07
  • 双机头螺杆机组,俩压缩机低负荷全部启动正常,但是满负荷时报吸气压力低,什么原因?补充:冷媒水流量足够,制冷剂R134a...查看详情

    用户:ladiesman316 浏览量:1499 时间:2014-06-07