压缩机维修更新时间:2024-11-17 05:47:31

本专题为土木在线压缩机维修设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与压缩机维修设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 引言:压缩机是空调制冷系统的能量核心,被誉为空调的心脏,出现的故障种类也分很多,维修起来比较棘手,也比较耗时。本文分享压缩机的常见故障诊断及特殊案例分析。 压缩机是空调制冷(热)系统的能量核心。它从低压管吸收低压、低温制冷剂后,压缩产生高压、高温气体,通过冷凝器进行热交换,再经过截流装置截流降压,形成低温低压液体,最后经蒸发器蒸发汽化,汽化中吸取蒸发器表面热量,降低蒸发器温度。室内风扇把...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:15 时间:2024-09-19
  • 制冷技术图片1

    1、单相制冷压缩机测量 首先我们要知道,单相压缩机有: 运行端(R),启动端(S),公共端(C)。 其中: RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻,否则判定压缩机有问题。 如果是变频三相压缩机,那么它的的接线端子电阻值是相等的。 ...查看详情

    用户:qq10771149 浏览量:72 时间:2024-08-30
  • 制冷技术图片1

    水分的来源和危害 水分的来源:四通阀、截止阀部件焊接;冷媒中含有水分;系统泄漏造成水分的进入;压缩 机密封不当,敞开放置。 危害:泵体生锈,高温下镀铜而压缩机堵转,使油酸化变质破坏线圈绝缘,而且在运行过程中会造成系统冰堵、储液器滤网生锈及下凹变形。 杂质的来源和危害 杂质来源:配管焊接时产生的氧化皮;制冷系统中其他部件中可能存在的杂质;系统泄漏造成的;压缩机密封不当,...查看详情

    用户:qq84065720 浏览量:8 时间:2024-04-23
  • 制冷技术图片1

    一、制冷设备的主要设备的功能 蒸发器: 制冷剂在低压(蒸发压力)下以较低的温度(蒸发温度)蒸发,吸收被冷却物质的热量实现制冷,是向外输送冷量的设备。 压缩机: 是系统的心脏,起到输送制冷剂蒸汽的作用,同时保证蒸发器在低压下运行、冷凝器在高压(冷凝压力)下运行。 是输入功的设备。 ...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:10 时间:2024-01-31
  • 中央空调图片1

    中央空调压缩机启动器是空调系统中的重要组成部分,负责启动和保护中央空调的压缩机。然而,当启动器出现故障时,可能会对整个空调系统的正常运行产生影响。本文将介绍中央空调压缩机启动器故障的现象以及相应的维修方法。 一、压缩机启动器故障现象 1、压缩机不能正常启动:当按下空调遥控器或室内温度传感器时,压缩机发出“嗡嗡”声,但无法正常启动。 2、压缩机启动频繁:中央空调系统在没有达到设...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:63 时间:2024-01-25
  • 一、拆卸 在螺杆压缩机必须进行大修前,有可能的话,将滑阀卸载到“0”位,正常停机,切断电源。截断与压缩机相连的管路,将压缩机内的制冷剂和润滑油排出后,方可拆卸压缩机。注意拆卸时要养成好的习惯,不同部位的零件要分别摆放,并作好必要的装配标记。1、拆下与压缩机相连的管路、联轴器、地脚螺栓后,将压缩机吊运至工作场所。最好有操作平台。 2、拆下吸器过滤器、吸气止回阀。 ...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:79 时间:2021-10-12
  • DXS 系列压缩机是一种半封闭喷油双螺杆压缩机。 约克DXS系列压缩机是为满足制冷和空调要求而设计的,使用R-22或R-407C冷媒的工业用螺杆式压缩机。不同螺杆转子直径的压缩机制冷量不同。 DXS 系列压缩机采用了专利技术的新型转子型线,保证了压缩机在不同的工况条件下都具有高效率。半封闭式的电机直接安装在阳转子轴上,这种结构紧凑可靠。 DXS 压缩机采用了连续的容量控制方...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:93 时间:2021-08-30
  • 一、螺杆式制冷压缩机的操作 1. 第一次开机及停机 开机前,联轴器必须重新找正。第一次开机,必须首先检查压缩机各部位及电器元件的工作情况。 检查项目如下: l 合上电源开关,将选择开关选为手动位置; l 按报警按钮,警铃响;按消音钮,报警消除; l 按电加热按钮,指示灯亮,确认电加热器工作后,按加热停止按钮,加热指示灯灭; l ...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:209 时间:2021-08-25
  • 有一台莱富康螺杆压缩机无法正常加载,初步判断为加载油缸卡死,但拆开后发现油缸活动自由,没有被卡的迹象。进一步检查加载的油路,经检查发现:25%负荷电磁阀正常、而管道与进油腔之间不通。所以,考虑拆卸油压调节顶针,但采用多种方式均未获得成功。于是采用了一种简单快捷的处理方式。在25%负荷调节油管的中部打一个直径3mm的孔然后焊上一根长600mm,内径2mm的铜管,将铜管的另一端放置在油腔内。对机组进行...查看详情

    用户:马强热泵工作室 浏览量:64 时间:2021-06-22
  • 1、外观检查 压缩机电容若发现外壳变形、凸包、开裂、漏液等说明该电容已经损坏,不能再使用;更换电容尽可能是原规格型号,不可随意取代。 电容器容量会因使用环境恶劣和随着时间的延长而衰减,一般衰减量大于20%就会出现启动困难、启动电流大、启动时间长等现象;特别是当电源电压低于20%时,就会出现启动跳停、过流保护,甚至烧坏压缩机。因此,当出现启动困难、启动时间过长、瞬间跳停等现象时,首先要检查电容器。...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:144 时间:2021-03-12
  • 1、外观检查 压缩机电容若发现外壳变形、凸包、开裂、漏液等说明该电容已经损坏,不能再使用;更换电容尽可能是原规格型号,不可随意取代。 电容器容量会因使用环境恶劣和随着时间的延长而衰减,一般衰减量大于20%就会出现启动困难、启动电流大、启动时间长等现象;特别是当电源电压低于20%时,就会出现启动跳停、过流保护,甚至烧坏压缩机。因此,当出现启动困难、启动时间过长、瞬间跳停等现象时,首先要检查电容器。...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:159 时间:2021-03-01
  • 离心式压缩机主要零件检查工作是检修过程的重要环节,主要部件及零件通过检查而确定其技术状况和所要采取的工艺措施,决定了维修后的技术质量。 主轴拆卸后,用外径千分尺测量各轴颈(与叶轮、轴承、联轴器等配合处)的尺寸,以计算其圆度和圆柱度偏差,其值应在允许范围内。 超差较大时,则应检查主轴直线度偏差是否过大。将主轴放在机壳内或放置于车床上两顶尖之间,使主轴处于自由状态,用千分表测量主轴轴颈的径向圆跳动量。...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:4125 时间:2020-12-10
  • 收录于话题离心式压缩机主要零件检查工作是检修过程的重要环节,主要部件及零件通过检查而确定其技术状况和所要采取的工艺措施,决定了维修后的技术质量。 主轴拆卸后,用外径千分尺测量各轴颈(与叶轮、轴承、联轴器等配合处)的尺寸,以计算其圆度和圆柱度偏差,其值应在允许范围内。 超差较大时,则应检查主轴直线度偏差是否过大。将主轴放在机壳内或放置于车床上两顶尖之间,使主轴处于自由状态,用千分表测量主轴轴...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:232 时间:2020-11-12
  • 空调涡旋压缩机主要故障 贝贝猫-暖通空调设备材料一站式采销平台 1、浮动密封圈损坏,高低压串气: 涡旋顶部受排气压力与中间压力作用,除了平衡涡旋内部压缩气体压力以外,还提供了顶端和底槽间的密封力,该密封力靠浮动密封圈来实现。 故障现象一般表现为:压缩机电机完好,并且能够通电运行,但机组的排气压力不升高,吸气压力也不降低,吸气与排气几乎没有压差,排气管不热,吸气管也不凉。压缩机电流与额定值差别很大,...查看详情

    用户:贝贝猫商城采销 浏览量:298 时间:2019-10-12
  • 涡旋压缩机主要故障 1、浮动密封圈损坏,高低压串气: 涡旋顶部受排气压力与中间压力作用,除了平衡涡旋内部压缩气体压力以外,还提供了顶端和底槽间的密封力,该密封力靠浮动密封圈来实现。 故障现象一般表现为:压缩机电机完好,并且能够通电运行,但机组的排气压力不升高,吸气压力也不降低,吸气与排气几乎没有压差,排气管不热,吸气管也不凉。压缩机电流与额定值差别很大,事实上压缩机在空转。 避免密封圈发生热损坏...查看详情

    用户:暖通家 浏览量:1275 时间:2019-09-27
  • 暖通制冷设备研发图片1

    如果闭式冷热循环机采用的螺杆压缩机的话,那操作维修流程非常的简单,在闭式冷热循环机螺杆压缩机必须进行大修前,有可能的话,将滑阀卸载到“0”位,正常停机,切断电源。截断与压缩机相连的管路,将闭式冷热循环机压缩机内的制冷剂和润滑油排出后,方可拆卸压缩机。注意拆卸时要养成好的习惯,不同部位的零件要分别摆放,并作好必要的装配标记。 6101017 拆下与闭式冷热循环机压缩机相连的管路、联轴器、地脚...查看详情

    用户:无锡冠亚 浏览量:303 时间:2019-01-22
  • 制冷技术图片1

    件检查工作是检修过程的重要环节,主要部件及零件通过检查而确定其技术状况和所要采取的工艺措施,决定了维修后的技术质量。 6083413 主轴拆卸后,用外径千分尺测量各轴颈(与叶轮、轴承、联轴器等配合处)的尺寸,以计算其圆度和圆柱度偏差,其值应在允许范围内。 超差较大时,则应检查主轴直线度偏差是否过大。将主轴放在机壳内或放置于车床上两顶尖之间,使主轴处于自由状态,用千分表测量主轴轴颈的...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2617 时间:2018-12-13
  • 近日维修的一台复盛螺杆压缩机,更换了全套轴承,但更换完轴承后,高压头间隙有些大,而且轴承锁母已经上到头,无法再紧了。用手转动转子比较沉,单手要很大力气才可以转动。我想请教各位前辈,是哪里出现了问题?是不是安装角接触轴承的朝向出了问题。这台螺杆是阴阳转子各三个角接触轴承。怎样安装才是正确的?另外高压头间隙调整到多少最为合适(之前调的8个左右)。请赐教,不胜感激!...查看详情

    用户:zhongkejie 浏览量:1525 时间:2016-09-28
  • 压缩机维修技术基础课程 ke.qq.com/cgi-bin/courseDetail?course_id=96412...查看详情

    用户:qq_1414475382324 浏览量:537 时间:2015-10-10
  • 中央空调图片1

    北京三汇冷暖设备有限公司创立于2002年,三汇人20年专注于螺杆式制冷机维修维保改造以及离心式制冷机维修维保改造,专修电制冷机组疑难杂症,因为专注,所以专业。服务的品牌主要有约克、开利、格力、美的、麦克维尔、特灵、顿汉布什[fon...查看详情

    用户:qq_1426149706958 浏览量:525 时间:2015-07-21
推荐专题
标签达人
压缩机维修热门资料