距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线现场安全用电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与现场安全用电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计? 答: 用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。 此外应编制安全技术措施。 2、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米? 答: 4米。 3、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么? 答: 五防: 即防火、防水、防雷、防雪、防小动物...查看详情
...查看详情
一、低压配电装置;二、RCD与焊机触电降压保护;三、接零(地)与重复接地;四、 三配二保;五、常用设备与电箱;六、其它七、临电使用中的隐患。 一、低压配电装置的组成 用来接受和分配低压电能的装置,叫做低压配电装置。一般由控制电器、保护电器、计量仪表、指示仪表以及母线和盘(柜、箱)等部分组成。1、控制电器低压控制电器分为断路器、隔离开关和负荷开关三种。断路器用于切断过载电流或短路电流。负荷开关只...查看详情
施工现场临时用电安全技术图解(中建股份建筑事业部)...查看详情
JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》及动画图解书 该部标规范中提到的相关规范,我将陆续上传。...查看详情
JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范、条文解释逐条汇编 该规范普遍应用于建设工程施工现场,虽已经颁布快18年了,但由于新版本迟迟未推出,我认为还是有必要向大家推荐我8年前编辑好的本Word版本,其最大优点是我已经将每一条文说明都编辑在每一条正文之后了,非常便于阅读和使用。...查看详情
在网上见到了以下黑体字说法,虽不知其出处,但认为很有道理,针对用电安全施工技术事项做的规定,应当是规范,而不是标准。 请大家各抒己见、畅所欲言! 规范、规程、标准的区别如下: 1、当针对产品、方法、符号、概念等时,一般采用标准。如《土工试验方法标准》、《道路工程术语标准》、《建筑抗震鉴定标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等。 2、当针对工程勘察、规划、设计、施工等技术事项做的规定时,通常采...查看详情
《施工现场临时用电安全技术规范》是建设部行业标准,编号为JGJ 46—2005 其5.1.6 条内容为施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 请问:这样写,是否意味着可以利用大地做PE接零保护线? 我认为是绝对不可以利用大地充当PE接零保护线的! 另外,傻子也不会利用大地做相线的! 随意,实在想不出这5.1.6条究竟是什么意思? 请大家各抒己见!...查看详情
1、建设工程包含市政工程,将两者相提并论,是否违反文字逻辑? 2、提到临时用电,会让人联想到临时工、协警等,而不会想到是更加严肃严格重要的建筑施工用电,这会让建筑行业重视施工用电吗?...查看详情
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005中强制性条文 5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 由此可见: 如果外电系统执行TN-C系统,那么施工用电系统也必须与其保持一致而执行TN-C系统。 但实际上,这样做很不安全,必须将其转换为TN-S系统。 那是否以上强制性条文的文字...查看详情
《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46 - 2005 1. 0. 3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的 220/ 380V 三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1 采用三级配电系统; 2 采用 TN-S 接零保护系统; 3 采用二级漏电保护系统。 3. 1. 4 临时用电组织设计及变...查看详情
中华人民共和国行业标准 施工现场临时用电安全技术规范 Technical code for s afe ty of tem po rary elec tri ficat i on on construction site JGJ 46 - 2005 J 405 - 2005 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期: 2005 年 ...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附下载方式...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 ·建筑机电安装工程中常见的质量通病 ·机电安装的各种质量通病,要看的都在这里! ·建筑机电各专业的质量通病如何避免 ·建筑机电安装工程质量通病与防治措施 ·机电安装施工质量通病解析(上) ·机电安装施工质量通病解析(下) 免责声明: 除非特别说明,本站所载内容来源于互联网、微信公...查看详情
夏季骄阳似火高温“烧烤”模式已开启施工现场用电、用气安全隐患多是火灾事故频发期水利施工现场要如何防患于未“燃”?火灾隐患猛于虎小编先给大家带来一组惊心动魄的事故动图: 近期,全国各地已发生多起施工火灾事故,也为水利施工消防安全敲响警钟! 01 哈尔滨市道里区经纬街一住宅屋面防水改造施工发生火灾7月9日,哈尔滨市道里区经纬街一住宅7层屋面发生火灾,火灾烧毁建筑楼顶装饰及附属物,过火面积约8...查看详情
一、基本规定1.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计,并进行审核、审批,监理审查。 2.施工现场临时用电必须采取TN-S系统,符合“三级配电两级保护",达到“一机一闸一湍一箱"的要求;三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制,实行分级 配电;两级保护是指在总配电箱和开关箱中必须分别装设漏电保护器,实行至少两级保护。3.施工现场临时用电必须建立安...查看详情
施工现场临时用电及常见安全隐患管理!...查看详情
转自工程视频动画 内容来自腾讯视频,侵权请联系删除...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情
来源:网络 ? ? 版权归原作者所有,侵删 加入2022年度 《市政路桥实战参考》 会员 ...查看详情