一、什么是消防软管卷盘 根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005),消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。 我们来看看消防软管卷长什么模样~ 二、什么是轻便消防水龙 根据现行行业标准《轻便消防水龙》(GA 180-2016),轻便消防水龙指在自来水或消防供水管路上使用的,由专...查看详情
1 :给水系统包括车站生活、生产用水系统及水消防给水系统: 车站以城市自来水为给水水源。生活、生产和消防分开供水,为保证不间断供水,车站消防给水系统从城市给水管网中的不同管段(不同管网或环状管网)引入两根给水管进入车站,车站水压不能满足消防要求,车站必须设置消防泵房。 2 :车站的排水分污水系统和废水系统及雨水系统: 污水系统为生活污水和厕所冲洗水,污水汇集到设置在车站内的污水泵...查看详情
您对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!...查看详情
01 概述 作为专业运输、储存、装卸、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能有机结合的第三方医药物流企业,医药物流行业已经成为我们生活当中不可缺少的一部分。医药物流仓库以存储药品和医疗器械为为主,必须符合国家药监的GSP认证标准和有关消防的规定。本文就现代医药物流仓库消防设计进行探讨. ...查看详情
线型及其含义: 比例: 水、汽管道代号: 工艺管道施工图常用图例: 水、汽管道阀门和附件图例: 给排水、采暖常用图例: 通风空调工程常用图例: 风道代号: 风道、阀门及附件图例: 风口和附件代号: 暖通空调设备图例: 调控装置及仪表图例: 各种执行机构可与风阀、水阀组合 表示相应功能的控制阀门。 消防工程基本图形符号: 暖通空...查看详情
消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入...查看详情
Abstract 导 读 主要介绍了杭州奥体中心综合训练馆的给水系统、热水系统、消防灭火系统、排水系统、雨水系统等的设计情况,并根据亚组委绿色健康建筑导则及钱江世纪城亚运场馆设计提升专题研讨会会议精神,全面贯彻落实第19届亚运会“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念。对系统技术要点如不同建筑造型的...查看详情
1、消火栓可跨越防火分区吗? 答:消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。 由于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3....查看详情
城市的高楼拔地而起,高层住宅数量逐渐增多,但是高层住宅一旦发生火灾,极有可能造成较大的经济损失和人员伤亡事故,由于其出现火灾之后造成的危害较大,所以对高层住宅的消防设施提出更为严格的要求;从建筑防火设计涉及到总平面的布置、建筑设计与构造、建筑结构与材料等许多方面,而其中消防给水设施则是最为主要的。 首先我们先来了解一下高层住宅的常见的一些消防问题,目前,高层住宅的消防给水问题比较突出...查看详情
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。...查看详情
水暖建造标准及成本优化 第一章 暖通空调 第二章 给排水、消防 1.系统性:6℃-7℃;水泵、管径、末端小,冷机、保温大 2.大多关注点能在这系统图中有所提示,做到心中有数 冷热源形式 冷热源方案论证关注点 采用何种冷源、何种热源 是否采用水蓄冷 是否采用冷却塔免费供冷 冷热源设备及循环泵配置 主机房设置数量及位置 ...查看详情
1、消火栓箱安装 1、消火栓箱门开启角度要求不小于120° 2、消防水管引入管方向明确 3、栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm 4、引入管拐弯处需增加支架 5、消火栓箱离墙面间距满足开门要求 6、暗装消火栓箱铝框规定要露出墙面。 7、消火栓等配件安装需按设计规范位置安装,且应和FAS系统确定安装位置是否满足双方要求。 8、消火栓箱应设醒目标识。 2、灭火器箱安装 1、根...查看详情
给排水专业消防验收常见问题解析 (二) 1、喷头选型不符合要求 问题描述:无吊顶场所,未采用直立型喷头;喷头选型与设计图纸要求不一致,如:设计要求快速响应喷头,现场施工采用标准响应喷头等;超过8m的中庭等高大空间场所,采用流量系数K=80的闭式喷头;选用的喷头动作温度不满足要求等。 正确做法:按照《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50...查看详情
给排水专业消防验收常见问题解析 (一) 1、消防水池取水口设置不合理 问题描述:消防水池取水口高度低于周围地面,无指示标识(消防人员不易找到取水口),取水口距离消防车道边缘大于2m。 正确做法:按照《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)第2.0.10条、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第4.3...查看详情
01工程概况/ NEWS TODAY杭州奥体中心综合训练馆是功能密集的公共体育设施,是与周围环境和谐共生的建筑实体空间,由综合训练馆、自行车训练馆及新闻中心、运动员宿舍、五大中心及配套公建组成。项目位于杭州市萧山区杭州奥体博览城东南角,东临滨江二路,南邻奥运路,用地北部与规划中的奥体博览城双塔相邻,规划中的奥体大道从项目中央穿过。项目总建筑面积184 533 ㎡,其中地上为106 493㎡,地下为...查看详情
中国建筑学会建筑给水排水研究分会青年工程师高峰论坛2023 疑难问题答复 消 防 篇 1 . 请问消防水箱底与其所在地面之间的净距是否有最小距离要求,当高度受限时,只设型钢底架,不设混凝土基础是否违反规范? 答复:规范对于消防水箱底距地的净距没有明确的要求,但常规要满足箱底各类管道的施工和检修高度需求。对基础形式没有要求,可以是混凝土基础,也可以是钢结构基础。 2 . 一类高层普通住宅的首...查看详情
线型及其含义: 比例: 水、汽管道代号: 工艺管道施工图常用图例: 水、汽管道阀门和附件图例: 给排水、采暖常用图例: 调控装置及仪表图例: 各种执行机构可与风阀、水阀组合 表示相应功能的控制阀门。 消防工程基本图形符号: 消防工程辅助符号:...查看详情
建筑消防设施关系到人民群众的生命财产安全,住房和城乡建设部、应急管理部非常重视,河北省住房和城乡建设厅出台了消防验收现场评定App,石家庄市住房和城乡建设局、石家庄市消防救援支队联合编制了《石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南》,为石家庄市辖区的消防设计、施工、验收指出了具体操作办法,为确保人民群众和社会消防安全打下了坚实的政策基础。火灾事故不可能完全避免,但当火灾事故发生时,建筑消防设施,如消火...查看详情
1、消防栓可跨月防火分区吗? 答:消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。 由于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火...查看详情
消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水...查看详情