持续更新……… …… 吊式风机安装工艺标准 1. 适用范围 适用于一般民用建筑中的吊式风机箱的的安装。 2. 大样图 4. 采购要求 1 )减震吊钩为成套产品,随设备订货。 2 )设备应具有出厂检验合格证明,进场应按设计要求或国家现行有关标 准进行验收。 3 ...查看详情
持续更新……… …… 室外入口及风管柔性短管安装 1 、 适用范围 室外风机入口处理; 风管连接设备及穿越结构变形处的柔性短管安装。 2 、 大样图 3. 工艺要求 1 )如设计对室外入口及风管柔性短管安装有特别规定的,按...查看详情
持续更新……… …… 风机盘管安装 1. 适用范围 适用于卧式吊顶暗装,镀锌钢板矩形风管法兰连接的风机盘管。 2. 大样图 3. 规格表 4. 采购要求 ( 1 )风机盘管采购时应核对好设计型号,风量要求,噪音要求。 ( 2 )核对好风机盘管安装位置,...查看详情
持续更新……… …… 风管穿墙、穿楼板安装 1. 风管穿墙安装 1.1 适用范围 根据 GB50243 中 6.2.1 规定,在风管穿过需要封闭的防火、防暴的墙体 或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm 。风管与防护 套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵...查看详情
空调水垂直管道支架安装 ( 一 ) 垂直管道支架 1. 保温管道立管支架 1.1 适用范围 垂直管道承重支架适用于 DN200 以上冷冻水系统及其它保温立管;垂直 管 道固定支架适用于所有型号冷冻水系统及其它保温立管。 1.2 固定支架与承重支架及补偿器安装位置图示(示例管道 DN600, 管 ...查看详情
冷却水管道立管支架 2.1 适用范围 垂直管道承重支架适用于 DN200 以上冷却水系统立管; 垂 直管道固定支架适用于所有型号冷却水系统; 2.2.1 支架详图一 2.2.1.1 图例 2.2.1.2 规格表 1 )为方便套管安装及管道保温施工,型钢支架框架底部与楼板完成面的 ...查看详情
通病一 现象:风管穿越临空墙、密闭墙、楼板时随意预留混凝土洞。 分析:凡穿越上述墙体的管道都应按规范要求做好防护密闭处理,这是人防工程施工及验收规范的基本要求和关键重点内容。如果不按相关规定预留混凝土孔洞将导致事后无法按规范要求进行有效的防护密闭处理。 防治措施:若供平时使用的风管,应在洞口四周预埋钢板或在洞口内外侧四周预埋角铁框,以便临战封堵。钢板的厚度不得小10mm,角钢可采用∟80×80×8...查看详情
5. 电力设施施工 5.1. 系统概况 动力照明配电系统由变电所低压配电系统、动力配电、照明及照明配电(包括导向照明)、动力与照明设备的控制、接地以及防雷等多个部分组成。动力照明配电系统为车站和区间所及其两端各半个区间内的所有用电设备提供低压电源,并负责动力与照明设备的配电及控制、设备之间的接口设计以及与其它相关系统的接口配合设计。 低压动力和照明设备的配电,根据负...查看详情
一、工程简介 本专业设计内容包括W2转换塔、3-1#变电所及4、5#爬坡通廊等单体的采暖、通风系统。 二、通风及采暖工程施工方法 1、设备施工方法(1)设备安装一般要求 设备安装主要施工程序见图6.11.1-1。 图6.11.1-1 设备安装主要施工程序 (2)基础验收 根据土建提供的有关设备基础的资料,检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求。同时按照相关规范中的有...查看详情
基于工程实例,从以下几方面全面解读通风与空调工程施工工艺: ①空调风系统施工工艺流程 ②风管制作工艺 ③风管安装工艺 ④风机安装工艺 ⑤空调水系统安装 ⑥风管实验 ⑦末端安装 1 空调风系统施工工艺流程 2 风管制作工艺 ...查看详情
风管制作: 1.1风管材质: 金属(镀锌钢板、不锈钢…) 非金属(硬聚氯乙烯、玻璃钢、玻镁…) 复合材料(不燃材料面层复合绝热材料板制成: 酚醛、铝箔离心棉…)、建筑风道。 1.2排烟风管: 本体、框架、固定材料、密封垫料必须为不燃材料。 钢板风管厚度按高压系统选择,检验检测按中压系统。 1.3复合材料: 覆面材料必须为不燃材料,...查看详情
通风与空调工程施工技术交底记录详解 王磊.pdf...查看详情
1.总体施工安排部署 工程施工以:先大后小,先繁后简,先重点部位,后次要部位的程序进行施工;管线敷设依先高后低,先主干后分支的原则进行施工,配管遵循先风管,后水管,再电气配管,其次设备安装的原则进行施工,实体施工完成按单机、单系统、系统联调、站级调试模式逐级推进,施工流程见图1-01所示。 施工工艺流程图1-01 2.车站环境控制系统施工方案 2.1.工程概述 本标段通风空调系统的工程项目包括X...查看详情
通风系统的分类: 建筑通风包括从室内排出污浊的空气(排风)和向室内补充新鲜空气(送风)两部分。为实现排风或送风所采用的一系列设备、装置的总体称为通风系统。 1.按通风系统工作的动力不同,通风可分为自然通风和机械通风。 自然通风是依靠自然界的动力(风压或热压)来使室内外的空气进行交换,从而实现室内空气环境的改变,如图6.1所示。 机械通风就是借助风机所产生的风压强迫空气沿着设定的方向流动,进行室内...查看详情
风管制作: 1.1风管材质: 金属(镀锌钢板、不锈钢…) 非金属(硬聚氯乙烯、玻璃钢、玻镁…) 复合材料(不燃材料面层复合绝热材料板制成: 酚醛、铝箔离心棉…)、建筑风道。 1.2排烟风管: 本体、框架、固定材料、密封垫料必须为不燃材料。 钢板风管厚度按高压系统选择,检验检测按中压系统。 1.3复合材料: 覆面材料必须为不燃材...查看详情
原规范从颁布执行至今有十余年,已经不能满足当前通风与空调工程建设与施工质量验收的需要。主要考虑以下几个方面: 其一,原规范标龄十五年,符合国家对工程建设标准管理的规定,即标准施行五年及以上时应进行认证复审或予以修订。 其二,自原规范执行十多年来建筑空调工程有众多新材料、新设备、新技术与新工艺得到开发与应用,如多联机组、蓄能技术、地源热泵、室内环境的空气品质、低碳、节能等方面新工程技术的推广使用,使...查看详情
5.电力设施施工 5.1.系统概况 动力照明配电系统由变电所低压配电系统、动力配电、照明及照明配电(包括导向照明)、动力与照明设备的控制、接地以及防雷等多个部分组成。动力照明配电系统为车站和区间所及其两端各半个区间内的所有用电设备提供低压电源,并负责动力与照明设备的配电及控制、设备之间的接口设计以及与其它相关系统的接口配合设计。 低压动力和照明设备的配电,根据负荷性质和重要程度按以下配电方式配电:...查看详情
来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 1. 总体施工安排部署 工程施工以:先大后小,先繁后简,先重点部位,后次要部位的程序进行施工;管线敷设依先高后低,先主干后分支的原则进行施工,配管遵循先风管,后水管,再电气配管,其次设备安装的原则进行施工,实体施工完成按单机、单系统、系统联调、站级调试模式逐级推进,施工流程见图1-01所示。 施工工艺流...查看详情
通风与空调工程施工现场配合与控制 1、 施工内容概述 通风空调工程由通风系统和空调系统组成。通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成。而空调系统由空调冷热源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度的自动控制和调节等组成。 ( 1 )通风系统主要功能是送排风,例如防排烟系统、正压送风系统、人防通风系统、厨房排油烟、卫...查看详情