  • 建筑消防给水图片1

    01雨淋自动喷水灭火系统 1 系统用途 适用于火灾蔓延速度快、火势发展讯猛,如储存和加工各种易燃易爆物品的场所。有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统: ⑴火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域。 ⑵室内净高度较高,且必须迅速扑救初期火灾。 ⑶严重危险级Ⅱ级的场所。 常用于易燃易爆厂房仓库、油气储备站、剧院、演播室等场所。 2 系统结构...查看详情

    用户:指缝的阳光 浏览量:7258 时间:2019-07-12
  • 简要阐述大型地下车库闭式自动喷水泡沫联用系统的适用范围和系统组成,同时浅述相关系统设计中应注意的问题,并结合某大型地下车库泡沫灭火系统的设计与计算作以下探讨。 一、泡沫灭火系统的设计与计算 汽车库的泡沫灭火系统由泡沫储罐、泡沫比例混合器、湿式报警阀、水流指示器、喷头及管网组成。首先根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005) (以下简称《自喷》)第5.0.8条规定:湿式系统...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:11352 时间:2015-06-09
  • 有一地下车库,面积很大,采用自动喷水与泡沫联合灭火系统,请问这个计算时自动喷水强度如何计算,该选用何种喷头?...查看详情

    用户:ivy_dl 浏览量:983 时间:2006-06-27
  • 《自喷》规范5.0.8条中:闭式自动喷水-泡沫灭火联用系统,设计基本参数,除执行表5.0.1的规定外,还要符合3条规定: 1.湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间按4L/s流量计算,不应大于3min。 2.3.略 问题:1.如果是个桶装油品仓库,应用闭式自动喷水-泡沫联用灭火系统,是不是也是执行表5.0.1中的设计参数??? 2.喷水至喷泡沫的转换时间怎么理解呢?...查看详情

    用户:runny 浏览量:1100 时间:2006-01-22
  • 规范上说锅炉房的单台蒸发量超过2t/h应设室内消火栓和自动灭火系统。 设自动灭火系统的燃油锅炉房应设自动喷水-泡沫连用灭火系统,水喷雾灭火系统或蒸气灭火系统。 “自动喷水-泡沫连用灭火系统,水喷雾灭火系统或蒸气灭火系统”是三者选一还是前两个为一套一同设置?又如何设置,同单单的自动灭火系统又什么不一样?...查看详情