水喷雾更新时间:2026-01-04 23:17:46

本专题为土木在线水喷雾设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水喷雾设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 为什么要往外移动540?详见图片...查看详情

    用户:小杨要加油转正 浏览量:77 时间:2024-11-09
  • 请教各位前辈,水喷雾的喷头数量有啥子要求没得,我看规范上面没有明确说,但是图纸里面有的地方三层有的地方,有的还是一层两个的...查看详情

    用户:小杨要加油转正 浏览量:61 时间:2024-09-08
  • 建筑给排水图片1

    求助各位大佬 这个图我看不懂啊啊啊 好乱 麻烦大佬给指点一二!!!...查看详情

    用户:小杨要加油转正 浏览量:69 时间:2024-08-10
  • 在建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018版)中8.3.8 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统: 1 单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器; 在建筑防火通用规范GB55037-2022中8.1章节没有提起这个条文,且公告中明确表明8.3.8条废纸,是...查看详情

    用户:cof1697092971823 浏览量:59 时间:2023-10-12
  • 润滑脂抗水喷雾性测定器SH/T0643 产品型号:JF0643 润滑脂抗水喷雾性测定器的使用原理是:将润滑脂涂在一块不锈钢板上,用在规定试验温度和压力下的水喷雾。经5min后,测定润滑脂的喷雾失重百分数,作为润滑脂抗水喷雾性的量度。 技术参数1、适用标准:ASTM D4049 SH/T06432、加热方式:电热管加热3、计时方式:数显计时器4、制冷方式:压缩机制冷5、控温方式:数显PID温控器6...查看详情

    用户:加法仪器 浏览量:39 时间:2023-04-17
  • 04年出的图集,现在仍为现行标准...查看详情

    用户:亮liang先生 浏览量:89 时间:2022-11-28
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014和《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:137 时间:2022-10-14
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :水喷雾灭火系统设计参数 参考答案: 1.B 2.A 3.C 4.B 5.D 6.C 7.B 8.A 9.B 10.BCE...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:57 时间:2022-09-16
  • 建筑消防给水图片1

    一、 系统的供给强度、持续供给时间和响应时间 二、 系统的保护面积确定原则 保护面积是指保护对象的全部暴露外表面面积。水喷雾系统主要用于保护室外的大型专用设施或设备,同时也用于保护建筑物内的设施或设备,保护面积可按以下原则确定: 1 )按保护对象的规则外表面面积确定;当保护对象的外表面面积不规则时,应按包容保护对象的最小规则形体的外表面积确定。 2...查看详情

    用户:wx_63885645 浏览量:90 时间:2022-09-16
  • 一、基本要求 二、设计参数 三、扑灭火灾 四、控制火灾 五、防护冷却 六、爆炸防护 欢迎分享...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:96 时间:2021-09-09
  • 水喷雾灭火系统的稳压设施如无高位水箱,低置稳压罐有效容积按4个喷头5分钟水量计算还是按150L,或450L。...查看详情

    用户:hantaisheng 浏览量:169 时间:2021-07-10
  • 根据《火力发电厂和变电站设计防火标准》GB50229-2019第7.1.6和7.1.7条及条文说明,有下面这一说:首先是容量为90MVA及以上的油浸变压器应设置水喷雾灭火系统及其他灭火系统,条文说明里说到(见下附截图),其他灭火系统主要是排油注氮设施~但是非严寒缺水地区不推荐采用,原因是具有误动导致变压器停运事故的风险! 举例:对于变电所内设2台63KV.A油浸变压器,容量未达到90MVA,2*...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:1576 时间:2021-06-16
  • 朋友、同行们谁了解新版19S206自动喷水与水喷雾灭火设备安装图集,有没有人知道哪里可以下载的。...查看详情

    用户:wx_1614326104611 浏览量:866 时间:2021-02-26
  • 引 言 本文介绍了高压细水雾的工作原理及特点,针对机房火灾的特点并与传统机房灭火技术进行对比,从安全性、有效性、经济性上分析了高压细水雾适用于通信机房的可行性,最后简单阐述了高压细水雾在设计中需要注意的一些问题。高压细水雾电绝缘性好、灭火效果突出、使用维护成本低,可适用于通信机房中,应用前景较广阔。 机房是实现通信传输的主要枢纽,机房内消防系统的合理选择是保证机房设备安全和稳...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:187 时间:2021-01-18
  • 原创 给排水设计圈 给排水设计圈 本文来源:网络 某柴油发电机房采 用水雾喷系统保护,喷头围绕柴油发电机四周布置,采 用 喷嘴流量系数 K=26.5 ,喷嘴的最低工作压力 0.35Mpa ,管材为普通壁厚镀锌 钢管, 150mm 雨淋阀的当量长度为 3m 。 根据喷头数量预估管径,进行水力试算,分别计算支管 1、 2、 ...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:253 时间:2020-12-11
  • 原创 给排水设计圈 给排水设计圈 收录于话题 本文来源:网络 半敞开酒罐储存库内设置两种酒罐,大罐直径为 4m,罐高 9.8m,有效容 积 98m3; 小罐直径为 3.4m,罐高 7.2m,有效容积 55m3 。 根据《酒规》要求, 白酒储罐采用泡沫灭火系统灭火,采用水喷雾系统进行消防冷却 。并且每罐设独立的主管,单独控制各罐体的灭火及消...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:170 时间:2020-12-07
  • 本文介绍了高压细水雾的工作原理及特点,针对机房火灾的特点并与传统机房灭火技术进行对比,从安全性、有效性、经济性上分析了高压细水雾适用于通信机房的可行性,最后简单阐述了高压细水雾在设计中需要注意的一些问题。高压细水雾电绝缘性好、灭火效果突出、使用维护成本低,可适用于通信机房中,应用前景较广阔。 机房是实现通信传输的主要枢纽,机房内消防系统的合理选择是保证机房设备安全和稳定运行的重...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:320 时间:2020-12-02
  • 本文来源:网络 1、 在低温地区,为了避免供水管道发生冻裂问题,应对充满水的管道实施保护措施。 室内管道应有保暖措施,保证管道温度不低于 5° C 。室外应将充满水的管道及阀门设置在冰冻线以下不小于 0 . 3m, 并对管道阀门进行重点保温防护。在雨淋阀配水管道中,设置泄水阀,并且使管道以 2‰~4‰的坡度坡向泄水阀,使消防管道中的水及时排出。 2、 水喷雾灭火系统作为局部灭火系统,...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:298 时间:2020-12-01
  • 原创 七彩-林 水电暖笔记 管家收录于话题 10 )选定水雾喷头,计算喷头个数,进行喷头布置。 根据保护面积、喷雾强度,参与喷头的雾化角、有效射程及喷头的流量特性,综合考虑整体喷雾效果确定喷头的型号、数量及布置方式。 单个喷头流量: q = K· ( 10 P 0 ) 1 / 2 ( L / min )...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:436 时间:2020-11-17
  • 收录于话题( 1 )根据所采用的标准规范确定变压器的设计喷雾强度 W ( L / min·m 2 )和变压器底部的排油设计喷雾强度 W′ ( L / min·m 2 )。中国国际标准《水喷雾灭火系统设计规范》( GB50219 - 2014 )规定为 W = 20 L / min·m 2...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:609 时间:2020-11-04