需要模拟量输出模块的朋友可以下载。如果还需要其它台达资料可以联系我:上海周济电气 QQ:4027 61721. 04DA-H的和04DA-H2的...查看详情
有一点不是很明白: PLC 输出接电感元器件(比如电磁阀线圈)时需要接中间继电器以防止浪涌电流烧毁触点,对吗? 如果正确的话,那接中间继电器的话,不是也要接继电器的线圈吗?不会同样有烧毁输出触点的可能吗?...查看详情
以前我做过一些工程,看到三菱的FX2N的输出直接接上接触器的控制线圈、指示灯、电磁阀线圈。 有时遇到大负载的话,超过了输出点的容量也会用中继做个隔离。 西门子的S7-200也是这样用。 但是现在用到西门子的S7-300时,多数人都是会用上中继做隔离。手册上也写过输出接灯负载的话,只要浪涌电流不超过多少多少的话可以直接接。我想接触器的控制线圈、电磁阀线圈的功耗总还能直接接上PLC的输出端吧。 我相信...查看详情
1.负载电压、电流类型不同 负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。 电流:晶体管电流0.2A-0.3A,继电器2A。 电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V或交流220V。 2.负载能力不同 晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。 3.晶体管过载能力小于继电器过载的...查看详情
请问:PLC的输入,输出接线端子的电压可不可直接接220V的电压呀,好象有这样的PLC就是没有找到好的例子,请老师们给哦讲解以下,最好有接线图给传上来看以下,谢谢...查看详情
我看PLC资料、说明书,有的说在晶体管输出PLC内部已经有续流二极管,不需要外接接续流二极管,有的没说,我想问是不是都不需要外接接续流二极管。...查看详情
小弟的输出模块在运行了10多分钟后突然烧坏,后发现有一个输出点的光偶被击穿,我的电源是100W DC24V 4.5A,输出是22个电磁阀1W,PLC是晶体管最大载流100mA。请问原因何在?...查看详情
一般继电器输出带负载电流可达2A/点,单如果同时有n个输出点输出信号,那么会有什么结果?比如对于只要一个COM的PLC来说,假设有7个输出点,同时有4个输出信号,那么COM是不是就要供应8A的电流,偶要分析PLC输出点省略中间继电器直接控制接触器线圈来控制,所以对PLC的输出端电流要分析一下,可是又苦于没什么资料可查,希望大家给偶点帮助。 PS:偶需要一种有3个COM的PLC,能介绍几种吗?...查看详情