本专题为土木在线plc输出设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与plc输出设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
你们一定要记住,报警器不可以直接接在PLC输出点上。因为我这个有着八年工作经验的电工,就吸取过教训。电气工程师安排我装一个报警器,还特意交代我必须在PLC输出报警信号后,要加个中间继电器转换一下再接报警器。 我看这种报警器是直流24伏电源供电的,功率才10瓦,电流非常小。我觉得没必要加中间继电器,就直接在PLC输出点位上接上报警器的正极,报警器负极就接直流0伏。 我装好报警器后,测试报警器可以报...查看详情
通常PLC输入电源电压选择较宽,如三菱PLC输入电源额定电压AC100~240V/50~60HZ,电压允许波动范围AC85~264V;DC12~24V,电压允许波动范围DC10.2~28.8V。 一般在使用PLC控制器时,对于交流电源型,其输入电源电压是由控制变压器提供110V或220V;而对于直流电源型,其输入电源电压是由开关电源提供24V。 一台使用了三菱FX1N-40MR的PLC的专机,PL...查看详情
一、输入回路接线 输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合,同时输入指示的发光二极管亮。 常用外部输入器件有按钮,接近开关,转换开关,拨码器,各种感应器等,是对...查看详情
请问各位自动印花机PLC没有水洗输出,触摸屏显示是打开了。请问这种问题该怎么检查?以前正常突然就没有水洗了,其他程序都正常。...查看详情
上海三菱电梯公司在引进日本三菱的技术的同时,还开发了一系列用plc控制的调压调速,变频调速的低价位客梯,分别有SPVV(A),SPVF(A),结构一样,只是调速的方式不同。SPVF(A)在市场上得到不少的批评,但是笔者认为其系统仍然可取,只是其使用的一些部件质量较差,造成不少问题,如变频器,编码器,按钮等等。 不管SP(A)类的电梯品质如何,其市场占有量还是不少的。所以对技术人员来说,掌握此类电...查看详情
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。 一、 PLC与主令电器类设备的连接 如图1所示是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入...查看详情