距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线自然通风冷却塔设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自然通风冷却塔设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有0人订阅
16.1.1 本章适用于自然通风和机力通风钢筋混凝土冷却塔的抗震鉴定。16.1.2 抗震鉴定时,对塔筒(包括旋转壳通风筒、斜支柱、环形基础)及淋水构架的外观质量、混凝土强度等级、结构构造、基础的不均匀沉降、接地系统等,应进行重点检查。对建在湿陷性黄土或不均匀地基上的冷却塔,尚应检查管沟接头和贮水池有无渗漏和沉陷等。16.1.3 自然通风冷却塔抗震鉴定,可包括抗震措施鉴定和抗震承载力验算。当符合本标...查看详情
图纸简介: 本工程为一双曲线型逆流式自然通风冷却塔,图纸包括:总说明、基础布置图、基础环与回水连接处配筋图、基础挖方图、挡风板预埋件图、塔顶栏杆及避雷装置图、自地面至塔门扶梯详图、通风筒几何尺寸详图等。 投稿网友: kspider 上传时间: 2014-07-07...查看详情
喷流式冷却塔属于自然通风冷却塔么?...查看详情
根据本论坛一个“冷却水最高温度计算”的EXCEL表,用vb编写了本程序,简化了试算的过程。冷却能力根据电力工程水务设计手册加了个修正系数。 编程是现学的,错误请指正。主要是为了方便有需要的人用。...查看详情
喷水冷却池 喷流冷却塔都属于自然通风的冷却构筑物吗? 这是10年的题,有点不明白两者的区别,以及自然通风的含义 请大家指教,谢谢了...查看详情
有一个项目,采用的自然通风喷射式冷却塔,因塔噪音比较大,现在考虑在塔外侧增加吸音隔声屏,但考虑增加隔声屏后,因冷却塔是侧进风,塔进风效果肯定会受到影响,因此想增加机械送风,塔进出水温度为37/32,冷却水循环量为330t/h,请问通风量应该如何计算? 我按照水比热*水质量*温差=空气焓差*空气质量计算的,不知道是否合理 另外根据陆老的设计手册,冷却塔冷却水量G=KQ/C(t1-t2),按照这个公式...查看详情
上传一下关于双曲线自然通风冷却塔的资料,希望与大家分享!...查看详情
95SS601-1 原95SS437(1)改号 100~2000m2钢筋混凝土自然通风冷却塔选用安装图 该图集已经废止,但是没有新的替代图集,不知哪位仁兄还有这部图集,希望分享一下。...查看详情
谁来帮帮我~~~~发电厂自然通风冷却塔怎么计算呀?循环水量是134000m3/h。:Q...查看详情
我是一电力设计院的,需要自然冷却塔配件样本,包括除水器喷头等...查看详情
自然通风冷却塔铸铁箅子应该如何计算和选型,谢谢!~...查看详情
求电厂1500m2自然通风冷却塔的工艺部分图纸,只要工艺部分,我手头的一套有些小问题 我想核对下。 我是做电力设计的,水工和化学专业资料可以与大家共享。 谢谢!e-mail:allenmfq@163.com Q:13053513...查看详情
rt 谢谢了...查看详情
兄弟急求1250M~2钢筋混凝土自然通风冷却塔...查看详情
如题 谢 100~2000m2钢筋混凝土自然通风冷却塔选用安装图...查看详情
想请教一下各位,一座自然通风冷却塔的底部半径为26米左右,填料层半径为20米左右,一期水量为5600立方米/小时,二期水量为9000立方米/小时,我看了一个相似的塔,填料层用了1.5米高,我看了教科书和手册,计算非常复杂,不知道填料的高度有没有简单一点的计算方法呢?请大家多多支持!谢谢了!...查看详情
谁知道最新自然通风冷却塔图集的代号?没有的话按什么设计...查看详情
自然通风冷却塔的热力计算有算过吗??有自然通风冷却塔的计算程序吗?有例算吗?请不吝赐教!!!...查看详情