零地电压更新时间:2024-11-24 19:54:37

本专题为土木在线零地电压设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与零地电压设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • A柜箱零地电压小于2v。B柜箱零地电压大于2v。A柜箱的零线和B柜箱的地线测量小于2v;B柜箱的零线和A柜箱的地线测量大于2v;A柜箱的零线和B柜箱的零线测量大于2v。现在要解决B柜箱的零地电压小于2v,才能够满足设备要求。这个因为什么原因造成的。三相电流是平衡的...查看详情

    用户:wxj2518 浏览量:17 时间:2022-05-11
  • 解决零地电压只能用隔离变压器吗...查看详情

    用户:elff11125 浏览量:28 时间:2020-05-29
  • 供配电技术图片1

    5579153 怎么可以降低零地间的电压? 5579153...查看详情

    用户:qq_1469870769501 浏览量:759 时间:2016-07-30
  • 请问如何测试零地电压?是机器负载下测试还是没负载前测试。 我现在是一台10k的 UPS带2台质谱设备,我们现在的问题是在机器接入电源前(无负载下)零地电压是0.7v左右,但是在2台机器均启动负载运行下零地电压就达到了4V。负载的设备带有4台真空泵,设备运行时负荷不是很稳定,UPS负载灯在2-3个灯之间切换。质谱设备的运行要求是零地电压需要小于2V。请问零地电压是负载设备启动前测试还是启动后测试?真...查看详情

    用户:霈霈 浏览量:1310 时间:2015-12-15
  • 零地电压偏高会不会就是"致命弱点"呢?本来一般用户一提零地电压就谈虎色变。 问题的提出者又火上加油,更把它提高到"致命"的高度。关于零地电压的影响问题,笔者已在多篇文章和书籍中有详细叙述,不妨在这里再叙述一下。 形成干扰必须具备三大因素:干扰源、传递干扰的途径和受干扰的设备。这三者缺一不可,讨论就从这三者入手。山零地电压是不是干扰源如果证明零地电压确实是干扰源,零地电压干扰负载甚至是"致命"的弱点...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:727 时间:2015-05-27
  • 三相不平衡时,零线最大的不平衡电流可以为多少?零地电压不应超过多少?...查看详情

    用户:bjx1025 浏览量:11460 时间:2012-06-21
  • UPS系统的输出到负载后,测量其零地电压是发现是1.7V,线路的接线是按照IN-S的原则布置的,而且从总等电位箱处引地线做好了接地线缆,但是零地电压还是大于1V,请问有什么方法可以降低零地电位差吗?:time:...查看详情

    用户:john_liu_1997 浏览量:4160 时间:2010-07-02
  • 零线电流大,零地电压高,请教高手。 我是一金融部门,有200多台电脑(联想),新建的电力系统,主开关下分三路,电脑一路,空调一路,照明一路,主开关和三路的主控都采用三项接入,共用零线和地线。情况是:关掉空调和照明的主控,电脑只开一部分(100左右),在电脑主控三项基本平衡的状态下,零线电流达到30左右,零地电压也有4、5伏,明显存在问题。我们的线径也没什么问题。请教高手这大概是什么原因造成的。 另...查看详情

    用户:lddylddy 浏览量:5864 时间:2008-07-13
  • 市电零地电压0.4-1.5V变化不定,专门单独做了接地,接地电阻0.5欧姆,使用这个接地,零地电压也有0.6-1.5V,造成ATM键盘经常锁,请帮忙分析原因,怎样处理...查看详情

    用户:hehe262 浏览量:1065 时间:2007-10-18
  • 由于电子厂生产线测试仪器和设备较多,而且分布不太均匀导致零地电压较高9伏左右,请问如何解决?...查看详情

    用户:pyf1982711 浏览量:1046 时间:2007-06-21
  • 有一屏蔽机房,三相五线制电源通过电源滤波器接入屏蔽机房的配电柜内,出现零地电压过高的现象,供电要求必须小于1V. 1、断开电源滤波器,其前端的零地电压是正常的为(0.4V) 2、零线与地线在电源滤波器前端并接后,屏蔽机房内零地电压下降了,但仍不符合要求。 3、进行重复接地,并在屏蔽机房配电柜内零地间加高频电容后,基本符合要求,但带载后,又出现了上升。 大家认为这种问题该如何解决?...查看详情

    用户:salaamwp 浏览量:1012 时间:2007-04-11