本专题为土木在线开关线路设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与开关线路设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
困惑已久的问题求各位帮忙:对于10kV线路柱上真空开关(带控制保护箱带PT)运行中二次侧插头插拔问题应该注意的事项,在工作中遇到很久了,一般的真空说明书上都有严禁带电插拔二次插头,像许继的一些开关还带短路环(安装后需拔掉),但是要说的就是但是,在实际中经常运行中拔插二次插头都没有出现异常(不要问为什么这样干,呵呵)并且有几次都是没有关掉控制开关的情况(有的控制保护部分没有开关),还有的情况就是开关...查看详情
一条35kV线路,变电站内线路开关柜线路侧装有一组避雷器,变电站外1号杆也装有一组避雷器,这两组避雷器该如果选择参数防止过电压侵入变电站开关柜?...查看详情
请教下图中标注为红色的线路隔离开关的线路侧指的是那侧?即在下没有弄明白的是,线路的隔离开关的两侧都是线路,那线路侧指的是那侧? 提前谢谢您的回复。顺祝您周末愉快。...查看详情
5525720图一:分段开关引线 5525721图二:开关引线 1. 各层横担、支架应平行,左右扭斜、上下扭斜不得大于横担总长度的1%。2. 三相引线应排列整齐,弧度应平行一致,引线固定点之间距离不应超过1.5m。3. 各接点的电气连接应紧密,接线柱与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线...查看详情
我们单位有一台高压电机,有三种控制方式,就地、远程和集中来控制微机保护动作,实现分闸和合闸功能其中集中控制是由PLC控制继电器实现控制。就地和远程控制分别是高压柜合闸分闸和现场按钮。就地和远程控制都能实现分闸和合闸,但是就是PLC控制的继电器在分闸操作中时有时无,我怀疑是不是由于继电器的常开点的接触电阻增大造成微保分闸拒动,哪位大神帮我分析一下。我这样判断对吗...查看详情
1 架空线路配电网自动化实现模式 一般将da的实现方法分为两种,即不需通讯的分布智能模式和需要通讯的集中智能模式。 分布智能模式是指ftu和柱上开关具备自动故障判断隔离及 网络 重构的能力,不需要通讯与主站系统的参与。这种模式主要有电压时间型和电流计数型两种。方法是ftu结合断路器或负荷开关构成的具有重合功能的分段器。通过开关功能和保护时间配合实现故障隔离与供电的恢复。日本...查看详情
1 低压配电系统的种类 (1)TN系统:在TN系统中,中性点是直接接地的,通过中性点引出两条线,一条是中性线N,一条是保护线PE,根据中性线N和保护线PE的组合情况,TN系统有以下三种型式: TN-S系统:中性线N和保护线PE是分开的。 TN-C系统:中性线N和保护线PE共用一条。 TN-C-S系统:系统中某一部分的中性线N和保护线PE是分开的,另一部分是不分开的。 在TN系统中,只要将电气设备中...查看详情
比如大场合的应急照明灯具,可以用双联或者三联的开关控制两路或者三路应急灯具么?另外能帮我解释下这个开关双极三线的意思么?...查看详情