距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线框架结构墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与框架结构墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
想要获得更多建筑结构知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。 来源:网络,侵删! 我家住在一个老旧的小区里,房子应该是上个世纪末的。目前还依然坚强的挺立着。最近又在一个很新的小区入手了一套二手房,对于这两套房子有了一个不一样的体会,现在正在纠结怎么办? 我家在老小区已经住了快十年了,孩子今年十一岁,也就是说她的大部分顽皮时光都是在这个老房...查看详情
框架结构有首层有一面墙是挡土墙,挡土墙两侧是框架柱。挡土墙设计按顶端简支,底端固定,两侧自由考虑。1.墙两侧按照自由端考虑是否合理2.挡土墙的设置是否会影响框架柱的配筋...查看详情
有一个3层的框架结构,在二层出现了一个房间(枪械库)必须是混凝土墙,在模型中我是将混凝土墙的荷载输入梁上,施工图中按最小配筋率配筋,且说明了混凝土墙进行二次浇注(墙与框架梁、框架柱间留20mm宽变形缝,采用沥青麻丝填缝),但是审图意见说:二层设置混凝土墙,形成了框支结构,对抗震性能有改变。这条该怎么处理呢?...查看详情
一道设计题中说,梁上墙荷载8kN/m(框架结构)。那么梁上填充墙自重等于梁上墙荷载乘填充墙长度吗???如果是的话,那填充墙的长度是要两轴线之间的距离减去柱的宽度吗?...查看详情
框架剪力墙结构,一共30层,买的中户第6层,验房发现主卧临窗户整面墙渗水。头伸出窗外发现窗边两侧柱子出现大量横向裂缝。请教各位大神这个能修好吗?有没有什么结构性不安全问题啊? 5596547 5596548 5596549 5596550...查看详情
请问大侠,框架结构底层填充墙现在采用条基处理。那这个条基的底标高做到什么位置合适呢?相对于柱下独立基础。假如我的柱下独立基础基础底标高-1.5,顶标高-0.9(基础高度600).还有就是如果做了条基承受底层填充墙的荷载,那底层填充墙的荷载是不是就不用在考虑成附加荷载传给独立基础了呢?或者说只有相交的一部分传给独立基础。望解答...查看详情
目前有一个多层框架结构,位移角不满足要求,找到超限的那个节点后,发现柱截面和梁高均受限,于是加了一片剪力墙,位移角通过。规定水平力下柱倾覆力矩比为93%,请问位移角能否按照纯框架结构来判定? 按照《高规》8.1.3条第4款及其条文说明的要求,似乎不能按纯框架的位移角而必须按照框架-剪力墙的要求,但是注意到朱炳寅的博客《关于少量剪力墙的框架结构》 ,似乎他又赞同可以按照1/550来进行计算。 其实我...查看详情
2014年二级注册结构考试题,算框架结构外维护墙在风荷载和自重作用下算承载力,为啥墙体自重它取的是1.2?个人理解应该取1.0,对压弯承载力有利。如果按不利考虑也该取1.35...查看详情
用PKPM建模时,对砌体墙的处理,通常的做法是不用建模,直接作为荷载输入。 但是,有一个问题,就是计算每一层的地震荷载代表值时,如果手算的话,是取上下层中点之间的墙荷载。如果把墙体当做梁间荷载直接输入,会有一个问题,就是顶层的墙体地震荷载代表值不是为零吗?这个和手算不一样~~ 那么,我们如果要精确计算,是不是要把墙也建进去,还是说,这一点对于一般的设计影响不大~...查看详情
电梯是混凝土墙,因框架柱基础与电梯间的筏板基础不是同一个标高,框架柱基础一定比电梯间的筏板基础深,难道直接把电梯间的筏板基础落在土上面,然后直接作用在相邻基础上?那这样的话筏板基础对相邻基础的冲切用不用考虑呢,还是直接把两个基础做成统一标高,也不现实吧?...查看详情
求大神帮解释下...查看详情
有门窗的墙怎么算荷载?(框架结构)...查看详情
框架结构底层是不是只考虑墙的荷载...查看详情
各位行家,见下面图片的墙面上出现的横向裂纹,帮忙分析原因及修补对策,不胜感激。 墙的两面均出现此横向裂纹,而且此墙上下均设计35CM高的承受梁 4917156 4917157 4917158...查看详情
如题,《抗规》6.2.13.4条,少抗震墙的框架结构地震剪力值按框架模型和框剪结构计算较大值。 可是,审图单位让把少抗震墙在模型中删掉,再算框架,结果梁、柱配筋增加很大。 这合理吗? 哪位高手,不吝赐教,多谢了...查看详情
含少量抗震墙的RC框架结构位移限值探讨 (非框架剪力墙结构)...查看详情
各位老师前辈,小弟手里有一3层框架,平面比较规整,但场地南北有3米多高差,这样一层有一侧墙就需要做成挡土墙,但是模型中要是输入这一侧的砼墙位移比那些就会很离谱,请问各位不输入砼墙可以不?我把嵌固端取在基础顶,这样建模不输墙而实际有墙的话是否可以认为对结构有利? 还望大家不吝赐教,先谢过!...查看详情
假如墙下面没有梁 墙直接作用在板上 的框架结构 那么墙的自重怎么传递4897042 4897042...查看详情
设置少量抗震墙的框架结构抗震设计分析...查看详情
本帖最后由 tophxl 于 2014-4-5 10:17 编辑 某三层商业框架,开间8米,进深10.5米,层高分别为5.5,5.3.3,7度区,加速度0.15g,采用纯框架的话,满足位移需要很大柱子,想设置少量抗震墙来增加刚度,即做成《抗规》6.1.3条所说的设置少量抗震墙的框架结构。但现在在结构的四角稍微设置了少许抗震墙,框架部分所承担的地震倾覆力矩就小于50%了,如果减少墙长,则位移又不满...查看详情