空调水管设计更新时间:2024-11-19 05:04:42

本专题为土木在线空调水管设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水管设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 制冷技术图片1

    ? 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱...查看详情

    用户:wx_53294987 浏览量:119 时间:2024-05-13
  • 暖通资料库图片1

    空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为: 闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为: 两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为: 同程式和异程式; 按调节方式可分为: 定水量和变水量。 01 水系统分类 1、闭式循环系统 定义: ...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:125 时间:2024-03-21
  • 专家热线图片1

    风冷冷水(热泵)空调系统组成: 确定空调使用空间: 厨房、卫生间通常不需设置空调,设置排风装置即可。 设置时:不直接回风,排风量大于送风量。 计算负荷及选型: 建筑类型及房间名称 总冷负荷指标(w/m 2 ) 建筑类型及房间名称 总冷负荷指标(w/m 2 ) 旅游旅馆、客房 114 理发、美容 208 酒吧、咖啡厅 2...查看详情

    用户:wx_29140889 浏览量:33 时间:2024-01-09
  • 暖通资料库图片1

    空调水系统设计要点汇总 一 空调水系统流速的确定 一般,当管径在 DN100 到 DN250 之间时,流速推荐值为 1.5m/s 左右 , 当管径小于 DN100 时 , 推荐流速应小于 1.0m/s, 管径大于 DN250 时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有: DN15 、 DN2...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:503 时间:2023-12-27
  • 专家热线图片1

    空调水系统和风系统到底应该怎么设计?要注意啥?附件配件应该怎么选?本期我们一起来看。 一、空调水系统流速的确定 一般,当管径在 DN100 到 DN250 之间时,流速推荐值为 1.5m/s 左右 , 当管径小于 DN100 时 , 推荐流速应小于 1.0m/s, 管径大于 DN250 时...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:149 时间:2023-12-18
  • 中央空调图片1

    水系统管道软连接是暖通空调专业经常遇到的一种管道柔性连接形式。水系统管道软连接普遍使用的产品有挠性橡胶软接头、波纹金属软管。 由于挠性橡胶软接头、金属软管安装方便,技术含量不高。普遍认为其简单,在设计、安装过程中对其重视不足,选用安装很随意,由此带来的工程质量问题也十分严重、不容忽视。 软连接的静态问题是软连接尚未安装在管道系统中,存在的潜在的问题或隐患,包括软连接产品质量问题和选用问题...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:42 时间:2023-09-25
  • 暖通资料库图片1
  • 中央空调图片1

    鉴于高层建筑空间的限制以及用户调节使用的方便,很多建筑采用水空调系统方式,室内冷热负荷由冷冻水和热水承担。本文我们就来了解一些有关水系统的知识。 空调水系统分类 水系统即空调以水为冷媒, 水系统 比传统氟系统更为庞大,一般用于大型建...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:38 时间:2023-07-18
  • 中央空调图片1

    一、空调水系统流速的确定 一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:69 时间:2023-07-13
  • 暖通制冷设备研发图片1

    空调水管路由总管、干管及支管组成。各支管与各空调末端装置相连,构成一个个并联回路。为了保证各末端装置应有的水量,除了需选择合适的管径外,合理布置各回路的走向是非常重要的。各并联支路只有在水阻力接近相等时,才能获得设计流量,从而保证末端装置能提供出设计冷量或热量。这里要说明 : 由于管道管径的规格有限,一般不可能通过管径选择来达到各支路的阻力平衡 ; 利用阀门也只能在一定程度上进行调节,且有...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:44 时间:2023-06-25
  • 中央空调图片1

    空调水系统由冷、热源机组、末端装置、管道及其附件组成。系统内设备与部件有各自的承压值,应根据设备、管道及附件的承压能力确定,将每个分区的最大工作压力控制在所要求的范围之内。 下图是常见的超高层建筑水系统分区方式,其主要特点如下: ①空调末端设备的承压不应超过1.6MPa,冷水机组的不宜超过2.0MPa,板式换热器的不宜超过2.5MPa。 ②空调水系统工作压力不超过1. 6MPa,管道连接方式...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:126 时间:2023-06-19
  • 中央空调图片1

    ...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:11 时间:2023-06-07
  • 中央空调图片1

    1.冷冻水系统原理图 2. 冷冻水水质不符合要求导致效果差 冷冻水系统是一个封闭的系统,冷冻水水质需要满足以下要求,当水质不满足以下要求时,冷冻水循环系统需加装电子水处理仪,膨胀水箱的补水需加装软水仪,冷却水质处理要求同冷冻水。 3.水管管径设计偏小导致效果差 空调冷冻水系统设计时,管道过大会增加投资费用,管道过小又不能保证效果,应根据系统流量选择最经济的管径,各规格...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:37 时间:2023-04-28
  • 制冷技术图片1

    本文来源于网络,如有侵权,请联系删除 知识点:空调水系统设计与水力计算简便方法 空调水循环系统水力计算的简便方法...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:29 时间:2023-03-16
  • 空调管路系统的设计原则:空调管路系统设计主要原则如下:1.空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。2.合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路的水力稳定性;若采用异程...查看详情

    用户:pl_71509339 浏览量:15 时间:2023-03-03
  • 中央空调图片1

    五星级及标准更高的客房通常采用四管制空调水系统,该系统可在过渡季同时向客房供冷和供热,以分别满足体质或生活习惯不同的客人对室温的要求。四星级及四星级以下的酒店客房,通常采用两管制水系统,夏季供冷、冬季供热。当客房层内区有较大公共活动区域时,应采用可根据具体情况进行冷热切换的分区两管制。①与客房风机盘管相连的空调水管与给排水管道合设在同一个竖向管井内,此管井 一般布置在两间客房卫生间的中间,其净断...查看详情

    用户:qq18055542 浏览量:22 时间:2023-02-28
  • 制冷技术图片1

    空调水系统根据配送热量的不同分为冷却水系统和冷冻水系统。一、空调水系统组成空调冷却水系统由冷却水管道、冷却泵、冷凝器、冷却塔组成。冷却塔平衡管冷凝器二、空调水系统分类(1)空调冷却水系统按照供水方式,可以分为:直流供水、循环供水。1、直流式供水系统冷却水经冷凝器等用水设备后,直接排入下水道或河道,利用后的冷却水可以综合利用:比如生产、生活用水。2、循环水冷却系统:可分为自然通风冷却循环系统与机械通...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:289 时间:2023-01-28
  • 中央空调图片1

    我刚到设计院的时候,先是遇到个节能改造工程,一个小区,14栋楼,热负荷重新计算,散热器片数重新调整。干了一个月。不能说不枯燥,但也的确迅速的让我掌握了院里自行编制的热负荷计算和单管水平串联水力计算小程序。所以说工作都是一步步做的,工程类型是一点点接触到的,谁也不能一口吃个胖子。 今天我想说一说空调工程,虽然我们在学校都做过空调工程的毕设,对空调工程有一定的了解,分体空调、中央空调是我们熟知的两个名...查看详情

    用户:娴婷雅趣 浏览量:27 时间:2022-12-28
  • 天正建筑图片1

    空调水系统设计与水力计算方法...查看详情

    用户:我跟你拼啦 浏览量:49 时间:2022-09-19
  • 知识点:水系统设计参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷却水泵: 流量:应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2) 扬程的估算: a管径长约300,比摩阻选200Pa/m; 则H1=300×200Pa=6mH2O b局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O; c制动控制阀:H3=5mH2O; d机组压降:H4=50Kpa=5mH2O; e换热器压降:H5=...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:29 时间:2022-08-29