距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线抗震缝设置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与抗震缝设置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
乙类建筑,三层框架结构,建筑平面如图所示,如果是6度抗震计算的话,是否必须设置抗震缝?如果不设缝,加强措施具体有哪些?请赐教 5537602...查看详情
如题,非抗震地区,乙类建筑,三层框架结构,平面不规则,是否可以不设置抗震缝? 5536995...查看详情
钢结构基础设计与混凝土结构设置伸缩缝、沉降缝和抗震缝有什么不同?...查看详情
在设计过程中会经常遇到缝,什么情况下设置伸缩缝、沉降缝和抗震缝?哪种基础必须断开...查看详情
为什么10版抗震规范第8.1.4条规定“钢结构房屋需要设置抗震缝时,缝宽应不小于相应钢筋混凝土结构房屋的1.5倍”?求哪位大神赐教,不胜感激!...查看详情
砖混结构,专家提了一条一层门斗墙体参与整体计算不符合抗规7.1.7条要求。应设置抗震缝。还有没有别的办法回复过去?谢谢大家。 4848945 4848946...查看详情
甲类建筑7度,设置抗震缝时用提高一度吗...查看详情
大家好! 我想请教一下,地下室主裙房是连在一起的,地上部分有抗震缝分开,在地下室靠近主楼的裙房第二跨内设了一条沉降后浇带,请问这条后浇带是否要在地上部分的裙房内一通到顶,裙房本身尺寸不大,谢谢!...查看详情
最近做了一个框排架结构的工程,工程大概概况是这样的,6度区,高度及跨度见图: 4363785 在框架与排架交接处并没有设置缝,而是直接将排架柱作为框架柱共同承担力的,建模计算采用pk模型计算(选择的是框排架)。但是审图公司提出这样一个问题: 根据《抗规》9.11条3 厂房体型复杂或有贴建的房屋和构筑物时,宜设防震缝;……。建议将框架和排架设缝分开。 当然根据规范提出厂房体型比较复杂,宜设防震缝将排...查看详情
砌体设置伸缩缝,缝宽是否应满足抗震缝宽要求?...查看详情
如题,我一个L型的框架结构(长50米,宽40米,高16米),短边平面缩进近50%,按规范应该属于平面不规则的,那么我需要设置抗震缝么?还有砖混结构的我没有找到抗震缝的设置宽度要求,是不是同框架结构的设置宽度要求(即高度不超过15米采用70mm抗震缝,超过时。。。) 高手请指教下。 本帖最后由 buddhist2 于 2010-7-8 15:05 编辑 ]...查看详情
我的设计建筑的总长超过了50m需要设缝吗?大虾请帮帮忙。...查看详情
三缝合一的可行性。请高手释疑...查看详情