距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调送风方式设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调送风方式设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
高大空间的舒适性空调,采用侧送风方式的分区空调方式时,其气流组织设计应符合下列规定: 1、空调区可采用采用侧送或空调区顶部下送风方式;当采用喷口侧送时,喷口高度宜距地 4~5m, 其单股射流长度宜为 15~25m; 送风射流长度要求过大,会导致送风口的噪声过大; 2、回风口宜布置在与送风口同侧的房间下部; 回风口可以采用集中设置的方式; 3、多股侧送平行射流至送风射程最远处时,应互相搭接...查看详情
上面是具体的机外余压要求,这个是怎么算出来的呢?求大佬解惑...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
...查看详情
地板送风空调系统是全空气系统的一种类型,当它与变风量空调技术相结合后,形成了地板送风变风量空调系统。地板送风变风量空调系统按其变风量末端装置和地板送风口的形式的不同,可以组合成多种地板送风空调系统。 (1)地板送风变风量空调系统方式 儿种常用地板变风量送风空调系统方式见表10-8。地板送风变风量空调系统种类繁多,设计人员必须根据空调区域内各温度控制区的负荷特性、末端装置与地板送风口的类型等因素进行...查看详情
1、制冷基本参数 温度:表示物质的冷热程度。 摄氏温度(℃):水在1个大气压下凝固点温度定为0 ℃,沸腾点定为100℃ ,中间100等分,每等分为1℃。 湿度:空气中所含水蒸气量的多少。 绝对湿度:一定温度下,单位重量空气中,水蒸气的含量 相对湿度:一定温度下,湿空气中水蒸气分压与同温度下饱和水蒸气分压比值。 空气的焓值:空气中含有的总热量 ...查看详情
摘要:本文介绍了地板送风、工位送风和置换通风的基本原理,分析了影响三种送风方式热舒适性的主要因素,如温度梯度、气流速度及送风口形式等。对三种送风方式的使用条件、热舒适性及系统运行能耗进行了比较。 关键词:地板送风 工位送风 置换通风 热舒适性 1、引言 相关研究表明,病态建筑综合症(SBS:Sick Building Syndrome)和建筑相关疾病(BRI:Building Re...查看详情
0前言 目前,通信设备广泛采用程控数字交换机,通信设备大量采用集成电路,致使通信机房内单位面积发热量较大,由于通信机房的环境条件对通信设备的运行稳定性、寿命、故障率影响很大,因此,保证通信机房具有良好的空调效果越来越重要。 根据通信工艺设备电缆走线方式设置的不同,机房内的空调气流组织形式也相应分成下送上回风和上送下侧回风式两类,即通常说的下送风和上送风方式。下送风方式是在机房空...查看详情
本帖最后由 小狮子 于 2013-11-13 13:56 编辑 地板辐射采暖对PM2.5的影响?空调送风方式对PM2.5的影响? 诸多媒体报道《烹饪“炒”高了PM2.5?》,对于PM2.5,去年首都雾霾的时候我就想到一个问题,地板辐射采暖对PM2.5的影响有多大呢?今年炒菜又把PM2.5炒上去了,故兴趣大发,想写一些关于暖通界的PM2.5。近来业界炒作的空调送风对PM2.5的影响的文章能找到几篇...查看详情
空调系统送风方式对热舒适性的影响.rar...查看详情
我们做的几乎都是侧送后回的,家用的像卧室里面的,都是局部吊顶,所以侧送后回。客餐厅一般也是。但是有的客厅是中空,我们初步设计是下送,用线型风口,可是这样不美观,影响客户装修造型。有没有哪位有高见的??? 还有时候我们会做侧送侧回,很多客户得卧室定做的衣柜,在进门的地方,刚好是我们装空调室内机得位子,我们无法做后回风,只有做侧回,送风和回风在一条线上,想请教一哈送回风口的距离至少多少合适???...查看详情
做了一个家用中央空调项目,本来设计送风采用侧送下回,但是用户为了保证装饰效果,要求用下送风方式,也从来没有做过卧室用下送风的,不知道效果会不会有影响 如果采用下送下回方式,那么是远送近回好还是近送远回好呢...查看详情