空调系统选择更新时间:2024-11-20 04:01:48

本专题为土木在线空调系统选择设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调系统选择设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在谈水泵的时候我们首先要了解两种水的循环系统:闭式系统和开式系统 闭式系统和开式系统的区别是这样的: 系统跟大气接触的就是开式。中央空调冷却水的循环系统,一般属于开式系统; 系统不与大气接触的就是闭式。供暖跟空调的冷冻水循环系统,一般属于闭式系统。 其实开闭式如何区分,准确点应该是从做功的角度去理解,水泵把一部分水提高到一定的垂直高度,如果克服重力做了功就是开式,反...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:23 时间:2024-11-19
  • 中央空调图片1

    中央空调水系统配置与选择 冷冻水 把空调的冷量通过管道与水泵送入房间,再由房间的风机盘管交换给空间。 简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间的运输工具。 冷却水 空调在制冷过程中产生大量热量通过管道。 水泵送入室外冷却塔进行冷却,也就是讲,冷却水就是把主机产生的热量送出室外的运输工具。 我们可以把空调的冷冻水系统看成人体的一个血液循环。 水泵就相当...查看详情

    用户:wx_97987008 浏览量:29 时间:2024-05-14
  • 通风排烟图片1

    采用多区全空气变风量系统时,应合理划分空调区域,并按以下原则选择空调方案: 1、负荷特性显著不同的空调区,宜纳入不同的变风量空调系统中; 2、当房间进深较大,需要划分空调内、外区时,内、外区宜分别设置独立的变风量系统; 3、内、外区合用同一个风系统时,外区可采用带热水盘管的再热型变风量末端装置;也可在内、外区均采用节流型末端装置,并在外区另设置供暖系统; 4、内、外区分别设置系统时,内区全年...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:70 时间:2024-02-19
  • 洁净空调系统图片1

    医疗洁净装备工程-冷热源机组的选择 医疗净化区域通常位于建筑内区,相对普通环境是一个密闭的空间,空间内的设备散热量大,且热量流失少。因此在全年运行条件下,夏季制冷工况运行的时间比冬季制热工况运行的时间长。相比于舒适性空调,洁净空调在过渡季乃至冬季仍然可能存在供冷需求,因此在设计洁净工程的冷热源时,应结合当地气候特征和房间负荷特点,满足空调末端全年对冷热量的需求。净化区域还有严格的湿度控...查看详情

    用户:山河边城 浏览量:129 时间:2023-12-27
  • 由于多联机空调系统的制冷剂直接进入空调区,当用于有振动、油污蒸气、产生电啵波或高频波设备的场所时,易引起制冷剂泄漏、设备损坏、控制器失灵等事故,故这些场所不宜采用该系统。 多联机空调系统形式的选择,需要根据建筑物的负荷特征、所在气候区等多方面因素合考虑:当仅用于建筑物供冷时,可选用单冷型;当建筑物按季节变化需要供冷、供热时,可选用热泵型;当同一多联机空调系统中需要同时供冷、供热时,可选用热回收型。...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:19 时间:2023-12-20
  • 中央空调图片1

    空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:51 时间:2023-11-23
  • 暖通制冷设备选型图片1

    空调是夏季每个家庭使用最多的家电,装修时空调的选择也是重点之一。很多家庭可能会纠结选普通空调还是中央空调?选定频还是变频,哪种更省电?小编带你全面解析中央空调如何选? 1 中央空调和普通空调的区别? 与普通空调相比,中央空调不会占用室内墙装饰空间,冷媒管道不会外露,室内主机和管道隐蔽式安装...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:6 时间:2023-05-29
  • 冰蓄冷空调系统在选择载冷剂侧的膨胀水箱,定压装置,补液泵的时候,是放在哪,离机组多高的位置啊,不是放在楼层最高处吧,还有就是我在计算系统工作的最高压力的时候,用的就是冰蓄冷系统中乙二醇溶液的那个环路的杨程加上静压计算的,静压用的高度就是楼层的高度,想问问大佬们这么算对不对啊,很急!!...查看详情

    用户:啊噗耶 浏览量:19 时间:2023-05-15
  • 中央空调图片1

    第一步:水泵流量的确定 (1)冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的 Q 为制冷主机制冷量 L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163X(1.15~1.2) (2)冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的 Q 为建筑...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:51 时间:2023-03-29
  • 中央空调图片1

    空调系统的选择应根据建筑性质、规模、用途、使用特点、能源条件、室外气象条件、负荷变化规律、室内温湿度要求、消声隔声要求等因素,通过全面技术经济比较确定。否则,将达不到使用效果,甚至浪费能源。譬如,在环境相对湿度较大的江南地区,采用蒸发冷却空调系统,显然是达不到使用效果的;又如,将辐射吊顶空调系统用于商场,不但满足不了空调的需要,而且还会造成结露、霉变、恶化环境的结果。当建筑物周围有合适的地表水资源...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:21 时间:2023-02-16
  • 中央空调图片1

    空调通风的选择应根据建筑外观从性质、规模、用途、不使用特点一、能源基本条件、室内和室外气象条件、负荷变化特点、室内温度和湿度要求、吸声隔声提出等其他因素,通过全面各种技术经济比较选定。否则,将达不到使用它效果,甚至浪费时间电力。譬如,在外部环境空气相对湿度较大的在江南其他地区,采用传统蒸发冷却空调系统,显然是达不到使用的方式效果的;又如,将幅射吊顶空调设备可用于商场,不但需求不了空调风扇的需要更多...查看详情

    用户:聪明反被聪明误 浏览量:32 时间:2023-02-06
  • 暖通制冷设备选型图片1

    目前很多设计人员仅在水泵进口设置过滤器,而在其他位置不设置过滤器,并且在过滤器前后均不加压力表,以下是相关规范对设置过滤器的规定,望在今后设计中最好设置过滤器。 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)9.10.5中第二条,《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)中8.6.4第二条中均明确“水泵或冷水机组的入口管道上应设置过滤器或除污器”。在解...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:325 时间:2023-01-09
  • 中央空调图片1

    空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置...查看详情

    用户:qq25396809 浏览量:44 时间:2022-12-09
  • 知识点:空调系统选择 来源:网络,如有侵权,请联系删除 3.1 空调系统选择的基本原则 (1)空调系统的选择,应充分考虑建筑物的类型,功能,规模,所在城市的气象条件与能源状况等因素。 (2)选择的空调系统必须保证建筑物室内的设计参数,即满足温湿度,新风量和舒适度等要求。 (3)充分考虑初投资和运行费用,满足经济合理的要求。 3.2 不同空调系统分析比较 以建筑热湿环境为主要控制对象的系统,...查看详情

    用户:一名初学者 浏览量:65 时间:2022-09-27
  • 知识点:空调冷热水 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空调水系统的形式 a、双管制和四管制系统 对任一空调末端装置,只设一根供水管和一根回水管,夏季供冷水、冬季供热水,这样的冷(热)水系统,称为双管制系统; 对任一空调末端装置,设有两根供水管和两根回水管,其中一组供回水管用于冷水系统,另外一组用于热水系统,这样的冷(热)水系统,称为四管制系统。 b、闭式和开式系统 闭...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:22 时间:2022-09-08
  • 热泵工程图片1

    一、设计要点 1、热泵机组要求流量恒定,在末端环路布置时应考虑环路之间的水力平衡,在经济合理的前提下宜采用同程系统。 分支环路不宜过大,环路之间应进行平衡计算,必要时设置平衡阀。 2、竖向分区应考虑设备的承压能力,核实最不利点工作压力,使其满足设备的承压要求。3、建筑内外分区:当有实体隔断时,内外分区以隔断为界;当无明显实体隔断时,取外墙向内4~ 6m为外区,如图7、图8所示。 4、建筑...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:36 时间:2022-09-06
  • 浙江省建筑设计研究院 陈金花 张力 章智博 摘 要: 依托某科研配套基地项目所处的特殊地理位置,结合项目的实际使用功能和需求,对比分析中央空调水系统(水机+热水锅炉)、水源热泵空调系统、水源多联机空调系统、空气源多联机空调系统4种常见空调系统的特点及其在项目中的适用性,综合考虑成本、运行以及管理等方面因素,最终选择水源多联机空调系统作为本项目的选配方案。 关键词:...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:19 时间:2022-08-12
  • 材料、人工成本因区域而异,因不同时间而异,本份资料为2017年,仅供参考。 建筑物冷热负荷要根据设计图纸来确定,但在项目决策规划阶段往往还没有设计图纸,可以根据不同建筑物的冷热负荷估算指标*建筑面积来估算空调冷热负荷。相同功能的建筑物在不同区域,冷热负荷指标也不尽相同,计算时应先查询当地的气候条件再选择指标的上下限值。 不同功能的建筑物空调负荷估算指标: 序号 建筑类型 夏季室...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:76 时间:2022-07-12
  • ASHRAE将集中式HVAC系统大致分为三类;全空气系统、全水系统以及空气-水系统。表5-1列出了归属于这些基本分类的HVAC系统类型。 供热、逼风和空调系统分类 HVAC系统类型 HVAC系统 全空气系 有末端再热的单风管定风量系统 定风量双风管系统 多区域系统 变风量单风管系统 变风量双风管系统 空气-水系统 有诱导机组的...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:97 时间:2022-05-16
  • 一个舒适健康的空间环境对办公效率有着很大的影响,而决定我们身边空间舒适度非暖通系统莫属。随着中央空调产品的普及,很多多功能办公楼、大型商业综合体等建筑中均安装了中央空调系统。然而,一些办公场所经常会忽略中央空调系统的养护,出现长时间不清洗的情况,这给室内空气带来隐忧。那么,办公室中央空调的安装和保养需要注意哪些细节呢?下面我们一起来看看吧! ...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:15 时间:2022-04-29
推荐专题