已有人订阅
防水板下一般都设置软垫层,这也是防水板和普通筏板最显著的区别。防水板只承担本身自重、覆土重、附加面荷载及水浮力,不承担任何上部结构的荷载,且无需验算地基承载力。 程序假定底层柱、墙、独立基础作为板的固定支座,采用“倒楼盖 模型”计算防水板的内力和挠度。 防水板计算:防水板可以简化成四角支承在独立基础上的双向板,详见下图: 独立基础计算:作为防水板支座的独立基础,独立基础周边有防水板传递的线...查看详情
盈建科基础设计中有“增加底板抗浮验算”选项,点选“基本组合高水归并”后会把(6)~(10)组合归并,只保留(11)~(14)组合,按之前的理解,组合(6)1.3恒+1.5活-1.35浮(高水)是上部恒活产生的弯矩与水浮力产生的弯矩叠加,配筋最大,而点选“基本组合高水归并”没有此组合,说明此组合不起控制作用,以下实例分析原因。 以筏板线性计算为例,非线性计算无法进行工况叠加;线性计算是先计算后组...查看详情
在计算岩石锚杆基础抗浮锚杆锚固长度时,根据 建筑工程抗浮技术标准(JGJ479-2019)7.5.4-1 “式中la根据 建筑地基基础设计 GB50007-2011 中6.8.6应该小于13倍dNt 根据锚杆间距计算,间距根据 建筑工程抗浮技术标准(JGJ479-2019) 7.5.3 应大于8倍d。及Nt可以看做是d的二次方函数。那么上式中d就被约掉了。当计算la长度时又得出长度大于13倍d,现...查看详情
纯筏板地下室抗浮计算中,是否只用考虑整体抗浮,而不用考虑板的强度问题,意思是当整体抗浮满足要求以后,板的强度也自然满足要求,是否是这样的啊?请教各位大神...查看详情
怎样计算基础的承压水位和抗浮水位 基础的承压水位是对基础有利的,一般取最常年最低水位,抗浮水位是对基础不利的,一般取最常年最高水位,,同时承压水的浮力计算高度应计算至承台的垫层底面,而抗浮水压力的计算高度应计算至筏板垫层底面。...查看详情
现在正在做一多层框架结构,地下两层,地上三层,地下室深10m。项目难点在于场地内有旧桩,业主为了省钱,原有工程桩要全部利用上,作为抗拔桩,不足部分补桩。为了有效利用原工程桩,业主又要求基础采用大底板。现在本人的疑惑就在于基础底板的计算模型:采用无梁楼盖,原有工程桩的位置与现柱网不一致——以柱为中心划分板带,局部抗浮足够柱为支座,不足部分柱、桩作为集中力,但是板带怎么分配集中荷载呢?刚度原则?不太好...查看详情
一桩基位于地下水以下,桩径600mm,桩长15,穿越土层全为粘土,qsk=55kPa,抗拔系数0.71, 桩基受到的上浮力设计值86Kn/m2. 要算其抗拔极限承载力Uk,不知该如何算桩基上浮力,望高手指教。...查看详情