6098105 继电保护和自动装置的设计应以合理的运行方式和可能的故障类型为依据,并应满足可靠性、选择性、 灵敏性和速动性四项基本要求。 (1) 可靠性是指保护应该动作时应动作,不应该动作时不动作。为保证可靠性,宜选用可能的最简单的保护方式,应采用由可靠的元件和尽可能简单的回路构成的性能良好的装置,并应具有必要的检测、闭锁和双重化等措施。保护装置应便于整定、调试和运行维护。 ...查看详情
5275736 试验的目的是对已安装完成工程的电气性能作一次全面系统的检查,以判断工程是否可以转入通电试运行阶段。从质量控制的观点看,交接试验这道工序是个停止点,即发现这道工序不合格,后续的施工工序不能展开工作。 由于交接试验的重要性决定了进行交接试验工作的人员应培训合格、持证上岗,企业要建立专职的交接试验组织。对影响供电电网安全的高压部分,交接试验组织还要取得工程所在地供电部门的认可,出具...查看详情
(1)包括的继电保护系统均为全数字式的继电保护系统,其微处理器(CPU)应不小于32位,CPU及其接口的平均无故障时间(MTBF)应不小于30000小时。 (2)保护装置应符合国家标准GB14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》,并符合电力部门反事故措施的要求。 (3)所有保护应适合于电流互感器二次额定电流为5A,电压互感器二次额定电压为100V。所有电压互感器二次电压回路应用空气开关保...查看详情
继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 A、动作选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故...查看详情
电力系统继电保护设备的开发一直是武汉合众电气设备制造有限公司的重头戏,它的发展经历了机电型、整流型、晶体管型和集成电路型几个阶段后,现在发展到了微机保护阶段。微机继电保护的发展史微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。它起源于20世纪60年代中后期,是在英国、澳大利亚和美国。 电力系统继电保护的发展经历了机电型、整流型、晶体管型和集成电路型几个阶段后,现在发展到了微机...查看详情
(1)选择性 供电系统某部分发生故障时,继电保护装置应使距离故障点最近的断路器动作,将故切除,缩小停电范围,保证无故障部分继续运行。 (2)快速性 快速切除短路故障可以减轻短路电流对电气设备的破坏程度;可以迅速恢复供电运行过程,减小对用户的影响。 (3)灵敏性 灵敏性是指对被保护电气设备可能发生的故障和不正常运行方式的反应能力。为了使保护装置在故障时能起到保护作用,要求保护装置有较好的灵敏性。 (...查看详情
《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则》国电调138号...查看详情
有没有设计院的同仁,不知道你们有没有院内关于二次设计制图要求相关的文件或标准,我现在正在编写自己单位的相关文件,想找点儿参考。先谢过了!!:)...查看详情
对于高频通道的220kV线路,不能再采用间隙了。 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:03 编辑 ]...查看详情
一、选择性 选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 主保护:能有选择性地快速切除全线故障的保护。 后备保护:当故障线路的主保护或断路器拒动时用以切除故障的保护。 近后备保护:作为本线路主保护的后备保护。 远后备保护:作为下一条相邻线路主保护或开关拒跳后备保护。 二、速动性 速动性是指尽可能快地切除故障 短路时快速切除故...查看详情
有需要的吗...查看详情
各位大侠,有谁知道上海电力部门对继电保护装置的CPU的负载率要求是多少啊?...查看详情