距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线换热器机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与换热器机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在换热设备的换热表面,往往会逐渐积聚一层固态或软泥状物质,即所谓污垢,它将增加附加的污垢热阻和流动阻力,使所需的换热面积增大、消耗的动力增多、维护清洗费用增加。由于换热器量大面广,换热器污垢对一次性投资、金属材料的消耗和能源消耗的影响重大,在强调节能减排的今天,如何设法降低污垢的影响,显得尤为重要。1 污垢的形成机制及危害水冷冷水机组在运行过程中,在换热设备的水侧,特别是在开放式循环冷却水系统的冷...查看详情
空 板翅式换热器具有传热效率高、结构紧凑的特点,因此轨道交通用空压机组冷却系统一般采用板翅式换热器并与冷却风机相结合,对压缩空气进行强制对流换热。 但在北方地区,冬季气候条件相对恶劣,气温极低,轨道交通用空压机组常出现换热器内部热流通道冰堵现象,给列车的安全运行造成威胁。 本期我们将对换热器在低温运行时的工作特点进行分析,确定换热器冰堵故障原因,并提出合理预防改进措施...查看详情
知道了循环泵流量就可以确定板换口径型号了是么?怎么确定的,两者怎么联系的。...查看详情
前段时间写了一篇《热回收机组选用哪种工况最合适》的文章,里面提到大多数厂家为了节约成本,采用的是热回收器串联在系统中间(见下图)。 这种系统氟路阻力大,模式切换采用的是水路循环的通断。最好的系统循环应该是无论何种模式,氟路均只通过两个换热器。 有朋友看到我的文章后给我留言,想了解一下并联系统是什么样的。首先非常感谢认真阅读文章的朋友,您的支持和反馈是我持续分享下去最大的动力。 5471168...查看详情
为了更加直观地进行分析,将分离式热管换热器简化为逆流间壁式换热器,并设定分离式热管换热器各热管中的热管工质状态均相同,热管工质平均工作温度为t,单位为℃。分离式热管换热器简化模型见图2,图中If,1、tf.。分别为分离式热管换热器蒸发段烟气进、出口温度,单位为℃;t,、、气。分别为高压发生器澳化铿溶液进、出口温度,单位为℃。 分离式热管换热器的设计在确定高压发生器吸热量(即分离式热管换热器冷凝段放...查看详情
摘要:采用空气源热泵冷热水机组的动态数学模型对空气侧换热器的结霜工况进行了模拟。模拟中同时考虑了结霜的密度和厚度随时间的变化,首次提出了结霜密度随时间的变化关系式。计算了不同工况下的结霜速度、霜的密度、霜的厚度随时间的变化。将模拟结果与实验数据进行了比较,进一步验证了所建模型的正确性。 1 前言 空气源热泵冷热水机组作业中央空调的冷热源有很多优势,如冬夏共用,设备利用率高;省去了锅炉房和一...查看详情
求教,锅炉、冷冻机组和换热器到底有什么区别?如何搭配工作的?...查看详情
本帖最后由 tiaochong01 于 2014-1-16 19:24 编辑 如题 今 凝水管路出大量蒸汽 :( 关闭换热器阀门 , 管路蒸汽消失 。 今早快速提高过温度 (两个换热器) 后关闭了一个 4844625 4844626...查看详情
选择 在做一个水源热泵的中央空调,请教大家该怎么选择板式换热器啊?...查看详情
现在求空调机房图纸一套, 要求采用螺杆机组 一次水通过换热器一支供6-25层的散热器采暖,一支供1-5层的空调系统, 急 急 急 !!:Q...查看详情
新风机组一般在严寒的天气下运行,由于气温较低,换热器很容易冻裂,影响整个空调系统,给企业造成不必要的经济损失。下面,就几起常见的新风机组换热器冻裂故障及处理做下简单介绍。 1.临时管线未经冲洗即对新风机组供水 有的企业为了赶工期经常用新风机组进行临时供暖,但由于时间紧迫整个供暖系统未正式用水冲洗,供回水管道全部采用主管下接支管的连接方式,结果管线内污物在距换热站最近的新风机组加热器内不断淤积,热水...查看详情
水源热泵机组制热工况下管壳式换热器 (1)管壳式换热器的换热管的一般去那种材料?铜管、不锈钢管、碳钢管? (2)换热管的管径和管壁厚度分别是多少? (3)地下热源水是在换热管内还是管外流动?...查看详情
1机组概况 笔者所在单位的冷热源站房共有直燃式溴化锂双效机组15台,单台机组制冷量/制热量为3516kW/2830kW。机组由以下部件组成:蒸发器,吸收器,冷凝器,高、低压发生器,高、低温溶液换热器,溶液泵,抽气系统,控制系统,燃烧器及其他辅助系统。机组运行原理为:高真空状态下水的沸点很低,制冷剂水蒸发从而冷却蒸发器管内的循环水;制冷剂泵使制冷剂水循环喷淋在蒸发器管簇上,增强换热效果。图1为系...查看详情
需要设计一台蒸发温度为-30度,冷凝温度为40度的机组。换热器如何选型设计?是按照普通工况设计(蒸发温度2度,冷凝温度40度),还是按照实际的低温工况设计换热器呢?...查看详情
现碰有一满液式螺杆机组,氟路系统不幸进水,当时为吸除系统中的水份,在过滤器中加入硅胶,但因处理不当硅胶粉末进入到了壳管式蒸发器内,现在视液镜上可以看到一层白色的硅胶粉末,不知有什么方法可以清除蒸发器内硅胶粉末,望各位大侠赐教! 4338587...查看详情
本帖最后由 janco008 于 2013-3-5 14:13 编辑 哪位有卧式水泵板式换热器机组的管路布置图拿来分享一下。急用表示感谢...查看详情
请问各位老师是用机械清洗还是用酸洗,还是结合使用。或者是还有跟先进的方法,谢谢!...查看详情
夏天可以用冷水机组为建筑物供冷,为了节能,冬天时候可以用板换代替冷水机组,通过自然冷却方式,冷却塔的冷水直接为建筑物制冷。 问题:什么时候用自然冷却呢,才能最节能和安全...查看详情
关于板式换热机组和板式换热器的规范标准,有需要的下...查看详情
:) 我公司是专业设计生产板式换热器和板式换热器机组的厂家,有十余年设计和生产此类产品的经验,具备优良的设计生产技术,能够满足您的需要。同时还提供调试、维修等良好的售后服务。如有需要订购板式换热器和板式换热器机组的用户请与我联系。 :handshake :time:联系人:薛先生 联系电话:13504349228 本帖最后由 yunshanglj 于 2009-1-11 11:48 编辑...查看详情