敷设电缆更新时间:2024-12-07 06:54:08

本专题为土木在线敷设电缆设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与敷设电缆设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 最近研究天正电气,发现视频说,天正电气的电缆可以自动敷设。但是我尝试 后,发现画了桥架,最后电缆自动敷设的结果是,根本不走桥架。 直接从电柜,走到了电动机。 为社么不识别桥架啊?...查看详情

    用户:小青xiaoqing 浏览量:99 时间:2024-10-17
  • 我国发生的火灾中,因电线电缆引起的火灾占较大比例。电线电缆中 可燃绝缘和护套材料的燃烧 会致使火灾事故进一步扩大,燃烧散发出的 有毒气体 会造成人员伤亡,并阻碍消防人员进行灭火。 因此,电线电缆的选择做到安全可靠、技术先进、经济合理,可以有效地防止电线电缆所引起的火灾,减少电线电缆在火灾中造成的人身伤亡和财产损失,保证消防设备电源线路在火灾中仍能适时维持其完整性。国家的各类规范对于 ...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:44 时间:2024-09-25
  • 电气资料库图片1

    来源: 电气设计圈 如有侵权,请联系删除 矿物电缆,也被称为防火电缆,是一种早期从国外引进的消防耐高温防火电缆。它在火灾燃烧达到 950°C 的情况下,能够保持正常通电三小时以上。在国外,通常只有 BTTZ 刚性矿物电缆得到应用。然而,这种电缆引进国内后,经过研发和改良,推出了适合我国国情的 YTTW、NG-A(BTLY)、 BB TRZ 等多种矿物电缆型号。这...查看详情

    用户:wx_88801084 浏览量:59 时间:2024-08-07
  • 电气工程施工图片1

    【图说】电线、电缆敷设及连接做法 小编说: 目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:94 时间:2024-07-29
  • 电气资料库图片1

    矿物电缆介绍 又称防火电缆,是早期从国外引进的一种消防耐高温防火电缆,在火灾燃烧950°C情况下保持正常通电三小时以上,国外通常只有BTTZ刚性矿物电缆使用,引进国内后经过研发改良出了YTTW、NG-A(BTLY)、BBTRZ等适合国情的矿物电缆型号,而且市场使用已经...查看详情

    用户:wx_47140883 浏览量:78 时间:2024-07-04
  • 供配电技术图片1

    来源:睿机电 如有侵权,请联系删除 1.树干式配电 采用一个过负荷保护电器树干式配电,主干线路为多根并联导体组成的回路, 不能 有T接或分支线路引出。只有短路保护时是允许的。 【解析】 依据《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.3.7条规定:多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允许持续载流...查看详情

    用户:wx_47538307 浏览量:91 时间:2024-07-02
  • 建筑施工图片1

    1)电缆敷设一般规定 1>应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害;满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短;应便于敷设、维护;宜避开将要挖掘施工的地方。 2>电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求 . 3>同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定: ①应按电压等级由高至低的电力电缆、强电...查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:204 时间:2024-06-13
  • 施工要点: 1.电缆敷设前做绝缘摇测,低压采用1KV绝缘摇表遥测线间及对地绝缘电阻值不低于10兆欧,并做好记录;电缆沿桥架或者托盘敷设时,应将电缆单层敷设,排列整齐,不得有交叉。 2.电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔L=5~10米处设固定点。 3.电缆总截面积与托盘和梯架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%。控制电缆不应大于50% 4.拐弯处应以最大截面积电缆允许弯曲半...查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:24 时间:2024-05-30
  • 电气资料库图片1

    为什么单相或三相的同一根电缆必须装在同一个铁管里敷设? 要理解这个问题,就要了解一下涡流相关知识。 将一个导体至于变化的磁场中,那么在这个导体上会产生感应电动势。由于导体是导电的,所以会在导体中形成漩涡状的电流,简称涡流。如下所示,将一个线圈缠绕在金属铁块上,然后给这个线圈通入变化的电流。 由于通入的电流一直在变化,那么线圈产生的磁场也在一直变化,所以会在导体上产生感应电压和...查看详情

    用户:wx_72369751 浏览量:22 时间:2024-03-27
  • 我看了《电力工程电缆设计标准GB50217-2018》规范,里面好像也没明确说明这种情况。 我想知道双回路10kV高压电缆是否必须分别敷设在两个桥架? 如果可以敷设在同一桥架,中间是否必须设置防火隔板?...查看详情

    用户:qq_1438866924142 浏览量:232 时间:2024-01-20
  • 电气工程施工图片1

    直埋、穿管、排管、电缆沟,这四种电缆敷设方式需要注意什么? 一、直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1.如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2.如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3.如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如...查看详情

    用户:wx_79960141 浏览量:202 时间:2024-01-04
  • 电气工程施工图片1

    一、质量通病 1. 吊、 支架安 装不牢; 间距过大,造成电缆桥架挠度过大。 2. 桥架接头处不平齐,通过变形缝,没按规定和规范要求采取措施。 3. 镀锌桥架使用连接板作跨接地线,连接螺栓无防松措施,桥架过长,只有一端与PE线相连接。 4. 桥架在变向、变径的接头部位,不使用专用件,使接头处理不规范。 5. 桥架在穿越防火墙及楼板时,未作防火封堵处理。 ...查看详情

    用户:wx_30128636 浏览量:27 时间:2023-11-27
  • 电气资料库图片1

    #1线管敷设 明配的电气导管应符合下列规定: 1.导管应排列整齐、固定点间距均匀、安装牢固; 2.在距终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘150mm~500mm范围内应设有固定管卡,中间直线段固定管卡间的最大距离应符合下表的规定; 3.明配管采用的接线或过渡盒(箱)应选用明装盒(箱)。 可弯曲金属导管及柔性导管敷设应符合下列规定: 1.刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力...查看详情

    用户:zsd_3739791186 浏览量:88 时间:2023-09-25
  • 电气资料库图片1

    埋地电缆敷设国家标准+埋地电缆型号有哪些? 埋地电缆是什么?埋地电缆指一般带有铠装或金属护套的电缆,使其具有较好机械强度,适合直埋敷设;下面就来介绍下埋地电缆型号有哪些,埋地电缆敷设国家标准是什么? 电缆直埋敷设方式应符合下列规定: 1. 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不小于100mm的软土或砂层; 2. 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,...查看详情

    用户:爬山虎线缆品牌 浏览量:140 时间:2023-08-16
  • 供配电技术图片1

    ...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:47 时间:2023-07-12
  • 天正电气自动敷设电缆前,各种准备工作都弄好了,就标记设备得一个一个得手动标记,为什么不能做成批量自动标记,什么图面识别,更新设备,完全不理解是什么逻辑,既然能通过"查看"查找定位到设备,如果查到设备,把设备得Z坐标赋值给表高,然后批量标注设备。...查看详情

    用户:wx_1619607167513 浏览量:122 时间:2023-06-09
  • 1 矿物绝缘电缆的使用范围(1)关于什么场所或设备使用矿物绝缘电缆,主要参照《建筑防火设计规范》GB50016-2014第10.1.10第3条:“消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆”;《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第6.4.4条:“建筑高度为100m或3...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:358 时间:2023-05-22
  • 电气资料库图片1

    ...查看详情

    用户:wx_32012385 浏览量:17 时间:2023-05-18
  • 天正电气图片1

    电缆敷设-电缆标注时,标注样式如何修改? 如图所示,电缆标注中项不显示电缆高度,在哪里可以设置标注时不显示电缆高度...查看详情

    用户:wx_1682403822663 浏览量:117 时间:2023-04-25
  • 市政给排水图片1

    通过问与答的方式,解读电缆敷设的4种方式,值得参考! 1、直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1.如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2.如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3.如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。 电缆直埋敷设的...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:213 时间:2023-03-10