风管流速更新时间:2024-11-29 08:34:06

本专题为土木在线风管流速设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风管流速设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    空调系统管路(水管和风管)的设计流速,应根据实际管道占用和布置空间、节能与水力平衡等要求,通过技术经济比较后确定。 ①、新建项目,应选取合理的设计流速,不应直接采用《措施》中的最大流速限值; ②、改造工程项目,有条件时其设计流速应按照新建工程的要求选择;条件有限时,不应超过《措施》中的最大流速限值。 注意: 最大流速限值是设计的底线,不应超过。设计还应考虑运行水力工况、运行节能等相关因...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:16 时间:2023-08-16
  • 1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别 钢板及非金属风管 砖及混凝土风管 干管 6~14 4~12 支管 2~8 2~6 2、通风...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:15 时间:2023-07-07
  • 各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定一、各类风口风速规定1、采暖风口1)采用热风采暖系统时,应遵守下列规定:a、送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s;b、回风口的回风速度,宜取:V=0.3m/s。来源:《全国民用建筑工程设计...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:818 时间:2023-04-07
  • 光伏太阳能图片1

    编辑 机电人脉 01 各类风口风速规定 1、采暖风口 1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定: 送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s; 回风口的回风速度,宜取...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:225 时间:2022-12-05
  • 1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别 钢板及非金属风管 砖及混凝土风管 干管 6~14 4~12 支管 2~8 2~6 2、通风、空调系统风管内的网速及通过部分部件时的迎面风速,按表11.5-3采用。 通风...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:67 时间:2022-05-18
  • 1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别 钢板及非金属风管 砖及混凝土风管 干管 6~14 4~12 支管 2~8 2~6 2、通风、空调系统风管内的网速及通过部分部件时的迎面风速,按表11.5-3采用。 通风、空调系统风管内的风速及通过部分...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:40 时间:2021-08-23
  • 1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别 钢板及非金属风管 砖及混凝土风管 干管 6~14 4~12 支管 2~8 2~6 2、通风、空调系统风管内的网速及通过部分部件时的迎面风速,按表11.5-3采用。 通风、空调系统风管内的风速及通过部分部件时的迎面风...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:80 时间:2021-07-12
  • 01 各类风口风速规定 1、采暖风口 1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定: 送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s; 回风口的回风速度,宜取:V=0.3m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:1525 时间:2020-12-03
  • 0 1 各类风口风速规定 1、采暖风口 1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定: 送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s; 回风口的回风速度,宜取:V=0.3m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措...查看详情

    用户:执着着执着 浏览量:822 时间:2020-11-13
  • 转自 网络 分享供学习,如有侵权,请联系删除,我们将在24小时内处理 01 各类风口风速规定 1、采暖风口 1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定: 送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s; 回风口的回风...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:934 时间:2020-11-03
  • http://img.mp.sohu.com/upload/20170508/e287104d85664cfba36d9b43e29f8094_th.png 1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别钢板及非金属风管砖及混凝土风管 干管6~144~12 支管2~82~6 2、通风、空调系统风管内的网速及...查看详情

    用户:灰兔子 浏览量:1622 时间:2017-05-16
  • 今天看了一课件,讲到风管空气流速对空调系统的经济性有很大影响,为什么? 我只知道流速大造成噪音大,是不是时间长了会造成风管的寿命减少? 本帖最后由 fenglian1973 于 2010-8-25 21:05 编辑 ]...查看详情

    用户:serena2010 浏览量:2229 时间:2010-08-24
  • RT!急...查看详情

    用户:q470550527 浏览量:1614 时间:2010-06-02
  • 低速风管系统的推荐和最大流速 m/s 应用场所 住宅 公共建筑 工厂 推荐 最大 推荐 最大 推荐 最大 室外空气入口 2.5 4.0 2.5 4.5 2.5 8.0 空气过滤器 1.3 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8 加热排管 2.3 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 冷却排管 2.3 2.3 2.5 2.5 3.0 3.0 淋水室 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 ...查看详情

    用户:wgs-1010 浏览量:2057 时间:2010-01-05
  • 低速风管系统的推荐和最大流速 室外空气入口:住宅推荐2.5最大4公共建筑推荐2.5最大4.5工厂推荐2.5最大.8.0空气过滤器:住宅推荐1.3最大1.5公共建筑推荐1.5最大1.8工厂推荐1.8最大1.8 加热排管住宅推荐2.3最大2.5公共建筑推荐2.5最大3.0工厂推荐3.0最大3.5 冷却排管住宅推荐2.3最大2.3公共建筑推荐2.5最大2.5工厂推荐3.0最大3.0 淋水室住宅推荐2.5...查看详情

    用户:chenlianying01 浏览量:1690 时间:2007-02-13
  • 如题...查看详情

    用户:yh_yxh 浏览量:5045 时间:2006-05-16
  • 谢谢...查看详情

    用户:dj2003_2000_2000 浏览量:1333 时间:2006-03-07
推荐专题
标签达人
风管流速热门资料