  • 请问,某危险化学品生产企业,反应装置厂房中装置周边存在1区,应设计为几类防雷建筑?...查看详情

    用户:cof1618494132766 浏览量:47 时间:2021-11-09
  • 二类建筑物防雷,屋面防雷网格能否在混凝土结构层楼板里利用土建结构钢筋连接成防雷网格?...查看详情

    用户:李霍 浏览量:46 时间:2018-12-03
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-9-29 10:59 编辑 高层住宅楼工程二类防雷设计,建筑结构高度85.5米,请问如何做均压环?电气设计总说明没具体的做法 4972395 有人说二类防雷在层高45米以上每隔一层做均压环,还是45米以上每隔12米做一次均压环,请问哪种做法正确? 均压环假如为每间隔一层用建筑物的结构圈梁绕一周焊接(做成环形),并与引下线做焊接。圈梁的意思是不是就是建筑物最外围...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:50115 时间:2014-09-19
  • 供配电技术图片1

    选择防雷装置的目的在于将需要防直击雷的建筑物的年损坏危险度R值(需要防雷的建筑物每年可能遭雷击而损坏的概率)减到小于或等于可接受的最大损坏危险度Rc值(即R≤Rc)。本章中对于需作计算年雷击次数界限的条文采用每年10-5的Rc值,即每年十万分之一的损坏概率。基于建筑物年预计雷击次数(N)和基于防雷装置或建筑物遭雷击一次发生损坏的综合概率(P),对于时间周期t=1年,在NPt <<1的条...查看详情

    用户:天使眼神 浏览量:1589 时间:2013-08-20
  • 我是干安装监理的,主体及裙楼土建验收后,我们这家监理公司方才进入工地,五星级酒店二级防雷建筑物70米高,结果发现均压环(设计是三层一做)上没有焊接任何扁钢和圆钢,而且现在我们也不知道是在哪一层做的均压环。请教各位前辈,45米以上防侧击雷的金属门窗和护栏应该怎样做防雷接地?...查看详情

    用户:menglaoshi05 浏览量:5718 时间:2012-06-11
  • 一工业建筑,金属彩板屋面,钢结构,钢柱跨距30m,如按二类防雷建筑物考虑的话,引下线间距不应大于18m,现在不知如何解决这个问题?建筑物四周通透,没有任何围墙。请有经验的提出解决方案,谢谢。...查看详情

    用户:hou-tian 浏览量:2704 时间:2011-04-20
  • 45米以下要不要做?还是每三层做一次?45米以上每层都要做?...查看详情

    用户:xiayizhan08 浏览量:19589 时间:2008-05-22
  • 最近做一外地工程,设计审查提出应按二类,我认为按三类既可,他认为我违反强条 某地一工程,地下一层,地上十九层.地下一层为人防、设备用房和车库。地上一至三层为商务办公,四至十九层为大开间办公。地下三层为裙房,长71.9M,宽34.5M,高14.1m,中间从四层起为塔楼,长43.5m,宽33m.建筑总高73.3m,当地年雷暴日为23d/a,我计算的年预计雷击次数为0.064次大于0.06但小于0.3,...查看详情

    用户:wjq1971 浏览量:2775 时间:2006-05-17
  • 一厂区,有6个厂房连在一起,各厂房中间为消防通道。但是它们的屋面是连在一起的。其中一个厂房有爆炸防爆车间。按防雷规范,具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物应划为第二类防雷建筑物。我想问一下,这种情况是整个屋面全部按二类防雷建筑物布屋面网格还是就防爆车间按二类布,其他按三类布呢?...查看详情

    用户:cfxqm 浏览量:1373 时间:2006-02-27
  • 好像规范已经不提“均压环”这个东西了呢? 只是要求超过45米的金属窗、栏杆等大件金属物要与防雷装置连接~ 而防侧击雷的方法也没有提及“均压环”这个东西!!~ 个人认为不需要设置。 但是偶尔碰到审图的竟然要求!...查看详情

    用户:bigshoes 浏览量:6286 时间:2005-06-28
  • 由于审图的那帮家伙钱越赚越多,现在身价多了的缘故吧,现在就越来越“小心”,以前没提的问题现在成了大问题:学校宿舍的建筑物防雷类别成了二类。(他们的依据是GB50057-94第2.0.3条的第八点)。本人真的认为那帮家伙在浪费国家资源!...查看详情

    用户:feifei78 浏览量:4812 时间:2005-05-20
  • 一类与二类区分在于是否会造成巨大破坏和人身伤亡,但是规范上并没有做具体规定,多大才算巨大,完全凭各人判断吗?不同性格的人势必会有不同的自我定量标准,显然这不行。 请问有什么规范或书上对各种现场有较详细的说明与区分? 另外我想问一下单独的小型汽油存储间,一般只有十个平方左右,里面只存放四、五桶汽油,应该算几类防雷建筑?...查看详情

    用户:漫天飞雪 浏览量:2582 时间:2005-04-16
  • 一般我们用避雷带作接闪器可是上人屋面我们就不能这样设了吧?不然显得我们搞电的也太不近人意了---本来好好的屋面被我们设了许多障碍物...查看详情

    用户:佶凌 浏览量:2246 时间:2004-09-07