二氧化碳灭火器更新时间:2024-12-20 05:58:10

本专题为土木在线二氧化碳灭火器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与二氧化碳灭火器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    二氧化碳灭火器的定期检查频率 1 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。 2 下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。 1)候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所; 2)堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。 规范有关要求 《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》GB43...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:453 时间:2024-06-04
  • A类火灾是指固体物质火灾,一般的场所大多属于此类火灾,推荐使用ABC干粉灭火器,在此提醒, 二氧化碳灭火器并不适用A类火灾。 1. A类 火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器(非必要场所不应配置卤代烷灭火器)。2. B类 火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、 二氧化碳灭火器 、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。3....查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:426 时间:2021-06-30
  • 二氧化碳灭火器没有压力表,检查的时候采用称重方式来确定灭火剂的泄漏量是否符合要求。根据根据《手提式灭火器》GB4351.1-2005相关规定,由灭火剂蒸气压力驱动的灭火器和二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量。 灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50 g(取两者的小值) 。举个例子,3公斤的MT3二氧化碳灭火器,计算泄漏量3000g×5%=150g,那么需要取小值,也就是说这个灭火...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:3916 时间:2021-05-27
  • 建筑消防给水图片1

    规范中E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定,如果E类火灾场所设计二氧化碳灭火器灭火,如一个配电室,一般按中危设计,如果场所内有B类的话根据规范只能用MT7(中危最小配置55B),那如果场所内没有B类,只是单纯的配电室该怎么设计,(如果不考虑用干粉的话,仅用二氧化碳灭火器)规范中二氧化碳不适用于灭A类火灾,只适用于B类火灾。5523928 5523928...查看详情

    用户:xiaobai860916 浏览量:1391 时间:2016-04-28
  • 对二氧化碳灭火器如何进行维护保养? (1)检查灭火器放置环境 ①检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--45℃之间,是否受到烈日曝晒、接近热源或受剧烈震动。防止气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应防止温度过高或受剧烈震动。使灭火器内压力剧增影响灭火器的安全使用。 ②检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响,以防止灭火器因腐蚀造成开关不灵而缩短寿命。 ③检查灭火器设置位置是...查看详情

    用户:haoshihaoshi2 浏览量:788 时间:2015-05-21
  • 控制室属于A类(固体物质)严重危险级,那样根据Q=K*S/U 算出该灭火等级(等于几A) 选二氧化碳灭火器,规范只给B类灭火级别(一个型号有几B)。A类前面只有一杆,而为给出数据; 那我上面计算的出来是几A,那怎么算啊。 是我对规范没理解好,还是有什么其他方法计算。...查看详情

    用户:jiangxinyao6 浏览量:2403 时间:2009-09-22
  • “在此工作”标示牌只在室内工作地点或作业设备上悬挂 对吗?...查看详情

    用户:woshiiyongi 浏览量:5383 时间:2007-05-10
  • 我想问问,压力表是必须装的吗?相关规范是什么? 请多多指点~~...查看详情

    用户:fany1523 浏览量:3686 时间:2007-04-26
  • 各位前辈,有谁知道,二氧化碳灭火器储存瓶和管网如何计算。...查看详情