本专题为土木在线等效侧向刚度设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与等效侧向刚度设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
E.0.3 当转换层设置在第2层以上时,尚宜采用图E所示的计算模型按公式(E.0.3)计算转换层下部结构与上部结构的等效侧向刚度比γe2。γe2宜接近1,非抗震设计时γe2不应小于0.5,抗震设计时γe2不应小于0.8。 而朱炳寅的一本上说是γe2不应大于1,为什么,不应该是γe2越大了越好吗,不明白,请高手解答...查看详情
高位转换时转换层下部与上部结构的等效侧向刚度比 采用的楼层刚度算法:剪弯刚度算法 转换层所在层号= 3 转换层下部结构起止层号及高度= 1 3 13.48 转换层上部结构起止层号及高度= 4 7 12.00 X方向下部刚度= 0.8478E+06 X方向上部刚度= 0.2991E+07 X方向等效刚度比= 0.3184 Y方向下部刚度= 0.4391E+07 Y方向上部刚度= 0.7579E+07...查看详情
看了资料 教科书是按照洞口分段,计算各自的刚度,然后叠加。 张庆芳的是水平分段。 究竟是怎么回事情? 谢谢...查看详情
高层建筑中,关于结构侧向刚度有多种不同的含义,因此,刚度比计算结果不相同是可能的。 《混凝土高规》附录E.0.2条规定的等效侧向刚度比是反映整个转换层以下结构(多于一层)与上部相同(或相近)高度剪力墙结构的刚度关系;一、二层转换层时要求转换层下层与上层楼层侧向刚度(V/△u)之比不小于0.5,三层及三层以上时不小于0.6,反映的是转换层上、下层之间的侧向刚度关系。二者定义和算法不同,需同时满足。 ...查看详情