多点接地更新时间:2024-11-20 18:52:45

本专题为土木在线多点接地设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与多点接地设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气工程原创版块图片1

    变压器铁心多点接地故障是变压器最常见的故障之一。在变压器铁心多点接地后便产生一个或多个电磁回路,根据接地点位置的不同交链磁通也有所不同,这导致了该接地回路内电压和电流的不同,电流较大时会发热危及变压器绝缘,需要将多点接地现象用试验方法加以诊断确认,并采取合理措施消除。 本文针对一台110千伏变压器,从铁心多点接地故障的发现、临时限制铁心多点接地电流、接地故障消除等多方面进行探讨分析,提出一套...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:19 时间:2022-10-18
  • 一、CT、PT二次回路多点接地危害 二次回路N线多点接地是指三相四线接线的电压、电流互感器绕组二次回路中性线存在两个或多个接到厂站接地网的接地点,并且从互感器落地端子箱到电能表电压二次回路中性线存在一个以上的接地点。 在电力系统中,二次回路对保障系统安全运行起到非常重要的作用。系统正常运行情况下,为了保证人身和设备的安全,《电力作业现场安全规程》规定互感器二次回路的一个电气连接必须有一...查看详情

    用户:charging1992 浏览量:515 时间:2022-01-10
  • 油浸式变压器铁芯多点接地,是变压器较常见故障之一,特别是500kV 这种大型油浸式变压器。这类故障轻微的会造成铁芯局部过热,然后导致油分解,产生可燃性气体,严重的会造成铁芯局部烧损。而对于查找多点接地故障点,常规的检查方法就是吊罩检查,如果不能直接找到故障点,一般都是用直流法或者交流法进行查找的,因为多点接地故障点的位置都是在不同的地方,查找和处理起来都存在着一定的难度。不但工作量大、费用高、停电...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:30 时间:2021-12-22
  • 变压器铁芯为什么需要接地? 变压器在运行中,铁芯及固定铁芯、绕组的金属结构、零件、部件等均处在强电场中,在电场的作用下,它们具有较高的对地电位。如果铁芯不接地,它与接地的夹件及油箱等之间就会产生电位差,在电位差的作用下,可能会产生断续的放电现象。 除此之外,变压器在运行中,绕组的周围具有较强的磁场,铁芯、金属结构、零件、部件等都处在非均匀的磁场中,它们与绕组的距离各不相等,所以,各金属结构、零件...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:894 时间:2020-12-08
  • 所谓多点接地是不是指多点不同地网的接地。 我现在有两台10/0.4kv变压器,一台发电机,两台变压器是同一段高压母线供电。 两市电一母线,两市电没电,发电机启动。 现在的问题是,我两市电和联络柜断路器都是3极断路器,市电与发电切换柜的两台断路器是4极的。 设计给我的图纸是:两台变压器的中性点都接地,通过母线桥A,B,C,N,PE接到我的开关柜。 根据规范这样的要求,好像是两台变压器中性点不能就近接...查看详情

    用户:小弟我不懂 浏览量:1214 时间:2016-08-22
  • 在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。接地的功用除了将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地外,最大功用为保护使用者不被电击,以 UPS 而言,有些 UPS 会将零线与地线间的电压标示出来,确保产品不会造成对人体的电击伤害。 1、单点接地 工作频率低(<1MHz)的采用单点接地式(即把整个电路系统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:3520 时间:2015-06-24
  • 大家知道,运行中的变压器铁心必须有一点可靠接地,如两点或多点接地就属于故障。 当运行中的变压器发生两点或多点接地故障时,就会形成铁心工作磁通周围有短路匝存在。短路匝产生很大的涡流和环流使铁心发热,油温升高,绝缘件炭化,产生可燃气体,引起轻瓦斯不断动作。如果接地不好,环流可能断续发生,使绝缘油游离炭化。这时应对油进行色谱分析,以判断故障性质。变压器铁心多点接地故障是比较常见的一种故障,如厂家设计...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:743 时间:2015-06-23
  • 所谓变压器铁芯多点接地就是当铁芯由于某种原因在某位置出现另一点接地时,则正常接地的引线上就会有环流,这种现 象就叫做铁芯多点接地故障。 大中型电力变压器发生多点接地故障,常用的处理方法是:(1)临时应急处理:对于系统暂不允许停运检查的可采用在外铁芯接地回路上串接电阻 的临时应急措施,以限制铁芯接地回路的环流,防止故障进一步恶化。在串接电阻前,分别对铁芯接地回路的环流和开路电压进行测量,使环流限制在...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:608 时间:2015-06-22
  • 本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:54 编辑 彭刚 广东电网公司惠州供电局...查看详情

    用户:筑城 浏览量:1731 时间:2014-12-25
  • 为什么计量二次回路不能两点或多点接地?...查看详情

    用户:lear_lee 浏览量:1271 时间:2007-10-09
  • 今天上午看了篇文章,其中有一点谈到由于铁芯毛刺或悬浮物引起的(铁芯多点)接地故障时,说这时可以用电容放电法进行处理。 其中的电容放电法是怎么一回事?它消除上述故障的原理是什么? 望各位前辈不吝赐教!谢谢!...查看详情

    用户:antelope2571 浏览量:906 时间:2006-06-02