已有人订阅
来源:机电天下公众号(mepbbs)如需转载请注明出处 1.防雷接地焊接质量差 通病图片 防治做法: 接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度符合下列规定: 1.防雷接地焊接需双面满焊,长度不小于圆钢直径的6倍,焊接质量需符合规范要求防雷接地焊接质量差接地跨接线焊接质量差,焊渣未及时清理 2.接地扁钢接焊搭接长度...查看详情
来源:机电天下公众号(mepbbs)如需转载请注明出处 第一节 防雷接地 防雷焊接施工工艺 质量控制要点 1 、焊机宜选用 400A ~ 500A 逆变电焊机,对Φ8 ~Φ 12 的圆钢,电弧焊焊条应选取 3.2mm 焊条双面施焊;避雷针的...查看详情
来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
最新的《建筑电气工程施工质量验收规范》中,对电气工程施工质量有哪些验收标准?...查看详情
1.户内箱安装 图 1 配电箱定位 图 2 箱 体及配套管线安装 图 3 箱芯安装 (1)户内配电箱深度与宽度在抹灰前预留和预埋,采用灰饼控制电箱安装深度,并检查确认; (2)暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整,回路编号齐全,标识正确。 2.明配线管安装 图 1 线管墙面明敷 图2 线管吊装明敷 图3 线管穿墙 ...查看详情
来源:机电天下 如有侵权,请联系删除 01 第一节 电气结构预埋 一、梁、板下翻线管断管 (一)质量常见多发问题的内容 梁、板下翻线管采用在铝膜、木模上钻孔,然后将线管穿到模版下方,长度难以均匀统一,且 ...查看详情
01 第一节 电气结构预埋 一、梁、板下翻线管断管 (一)质量常见多发问题的内容 梁、板下翻线管采用在铝膜、木模上钻孔,然后将线管穿到模版下方,长度难以均匀统一,且 在主体拆模和后期二次结构砌体是造成 管头断裂 ,后期需要进行剔凿才能进行配管施工,容易造成 结构破坏,...查看详情
电线保护导管敷设: (1)一般要求 ①电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线和固定牢靠: 管长度每超过30m,无弯曲;管长度每超过20m,有一个弯曲;管长度每超过15m,有两个弯曲;管长度每超过8m,有三个弯曲。 ②垂直敷设的电气导管遇下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒,且拉线盒中应有适当的导线余量: 管内导线截...查看详情
...查看详情
电气工程之所以会出现质量通病,究其原因往往是以下五点: (1)策划不细,缺少系统性、持续性培训; (2)管理层专业技术人员缺乏,过程管控不到位; (3)作业层施工人员素质不高,责任心不强; (4)施工人员对规范理解存在偏差,主观愿望与实际施工存在差异; (5)市场上材料、设备本身的质量问题。 针对以上问题,对建筑电气安装关键部位的规范施工及常见的一些问题进行一个...查看详情
一、质量控制( 一 )设计阶段电气系统的设计应以满足功能要求为前提,须调查建筑用户的使用需求与预期需求。该阶段以设计单位为主体,建设方与集成方协调配合。设计方负责根据标准规范进行系统设计;建设方负责筹募资金,提出功能需求;该阶段应对设计方案进行审核,主要审核项目包括方案的合理性与实用性、各系统的功能介绍与经济适用性、用户需求分析表、技术选择等。设计方提高设计图纸质量,有助于施工顺利进行。首先,设计...查看详情
针对 建筑电气工程中22个常见质量通病 ,分析原因、提出防治措施,并给出基于创优实例工程的推荐做法,与大家共同探讨 建筑电气工程关键部位的规范施工。 通病01 避雷线连接搭接倍数不够 产生原因及后果: 搭接长度不足或单面施焊使得有效接触(导通)面积减小,接地电阻增加。 防治措施及相关规定: (1)进行工序技术交底、施工员加强...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情
知识点:建筑电气质量验收规范 一主控项目 1 专用灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。检查数量:按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。检查方法:尺量检查、工具拧紧和测量检查。2 手术台无影灯安装应符合下列规定: (1)固定灯座的螺栓数量不应少于灯具法兰底座上的固定孔数,且螺栓直径应与底座...查看详情
消防电气工程观感质量控制标准...查看详情
电气工程之所以会出现质量通病,究其原因往往是以下五点:(1)策划不细,缺少系统性、持续性培训;(2)管理层专业技术人员缺乏,过程管控不到位;(3)作业层施工人员素质不高,责任心不强;(4)施工人员对规范理解存在偏差,主观愿望与实际施工存在差异;(5)市场上材料、设备本身的质量问题。针对以上问题,对建筑电气安装关键部位的规范施工及常见的一些问题进行一个解析,与大家共同探讨。通病01避雷线连接搭接倍数...查看详情
1、成排开关插座盒安装 工序:测量定位 → 盒子组装 → 盒子固定。控制要点:安装高度、平整度。质量要求:线盒安装端正,间距均匀,与模板接触紧密,成排盒子标高一致、品牌一致 2、明配管进箱处理 工序:导管排列固定 → 箱体开孔 → 箱管连接 → 接地。 控制要点:管间距、导管入箱高度、接地。 质量要求:管口进箱高度不大于5mm,护口齐全,一管一孔,上下索母上紧。 3、箱(柜)内接线 工序:理线 →...查看详情