1、电站低压小负荷出线开关是选择熔断器还是限流断路器? 2、如果选择限流断路器国产的可以吗?就按照国产断路器样本允通曲线选择吗?...查看详情
什么时候选隔离开关,还有漏电保护断路器,负荷开关,以及极数的选择,帮忙解答下...查看详情
本帖最后由 攻城师115057 于 2014-7-18 11:01 编辑 一台400kVA的变压器,我给它配了630A,400A,200A的开关。 如果根据电流总和来算的话,400变压器的计算电流是576A,那这些开关加起来的电流不是超出了变压器电流么? 但如果按负荷来算的话,我按功率因数0.8来算的话,400变压器就是320的负荷,那这些开关加起来的负荷是492,又超出那么多。 请教大神们解答...查看详情
低压柜出线开关与受电端进线开关的选择: 是一样大呢还是前面的大一级, 我总觉得2个开关之间没有负荷,2开关不需要上下级选择 一样大就可以 大家怎么说...查看详情
和大家来讨论个事故。如果厂用电6KV变380V,变压器高压侧负荷开关熔断器一相爆裂,低压侧会有何现象?(假设B相爆裂)。为什么三相交流电一般只在A,C相上装PT,这样B相显示的值一般是不是容易出现假值或受干扰很大?...查看详情
民用建筑中变电所低压侧三级负荷回路的出线开关是否要设欠压脱扣器?...查看详情
现在有个工程,变压器高压侧采用的是过流继电器保护,负荷开关为压气式,不带熔断器。低压进线为万能断路器,如果发生短路,是低压侧先跳还是高压侧先跳,请高手回答。个人感觉如果高压侧先跳,没有熔断器保护,负荷开关肯定不能分断短路电流,柜子:Q 是不是会爆炸?...查看详情
谁有样本啊!太感谢了。...查看详情
见标题.从10A~3200A的都要...查看详情
请问:低压配电柜总负荷700KW,总开关的选型如何?...查看详情
负荷开关断开变压器低压侧短路时的转移电流 变压器低压侧的短路电流值取决于变压器容量的大小,其三相短路稳态电流冲击电流和反应到高压侧的冲击电流值如表2所列。 表2 变压器低压侧短路电流值 变压器的容量/kVA 400 630 800 1000 1250 1600 低压短路稳态电流/ kA 14 22 19 23 29 38 低压短路冲击电流/ kA 25.8 40.5 48.5 58.7 74 97...查看详情
低压双电源切换装置进线用隔离开关、负荷开关还是断路器?...查看详情