本专题为土木在线地下结构抗震设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下结构抗震设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)中对地下车库的结构抗震等级作了较为明确规定,丙类钢筋混凝土地下结构的抗震等级,6、7度时不应低于四级,8、9度时不宜低于三级。乙类钢筋混凝土地下结构的抗震等级,6、7度时不应低于三级,8、9度时不宜低于二级。 按照《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)中与人防工程相关的建筑抗震设防分类,作为应急避难场所的人...查看详情
地下结构抗震设计标准、地铁设计规范...查看详情
地下室结构各构件抗震等级的问题?...查看详情
目前在做北京的一住宅楼,地上10层,地下3层,地下三层和地下二层为车库,地下二层为转换层,准备把嵌固端取在正负零,车库顶填土3米,整个楼按部分框支结构计算,加强部位剪力墙抗震等级为一级,框支框架抗震等级为一级,框支层剪力墙抗震等级为二级,非加强部位抗震墙为二级。请问这样妥否?劳烦指教!...查看详情
地下室结构是否需要进行抗震计算?...查看详情
地下室结构是否需要进行抗震计算? 答案:在某些条件下可不进行抗震计算,在另外一些条件下则需要。 一、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 14.2.1 按本章要求采取抗震措施的下列地下建筑,可不进行地震作用计算: 17度Ⅰ、Ⅱ类场地的丙类地下建筑。 28度(0.20g)Ⅰ、Ⅱ类场地时,不超过二层、体型规则的中小跨度丙类地下建筑。 二、《高层建筑混凝土结构技术规程》J(GJ 3-201...查看详情
图纸简介: 本工程是27层A级高强度钢筋混凝土剪力墙结构住宅项目,地下两层是用于车库,抗震设防烈度是6度,采用人工挖孔桩桩基础。 包括:结构设计总说明,桩位平面布置图,地梁平面布置及板配筋图,桩身大样图,墙肢大样图,结构梁、板配筋图,结构X向梁配筋图,结构Y向梁配筋图,结构平面布置图,板配筋图,屋面及机房顶结构平面布置图,屋面及机房顶板配筋图,楼梯施工图,节点详图等共计40张图。 ...查看详情
我想请教一下,两层纯地下室车库结构,7度三类场地,需考虑抗震,采用PKPM计算,能否按《抗规》14章节的要求,反应土和围护结构的影响,且考虑土-结构的时程分析,按振型分解反应谱法能否用于纯地下室结构抗震分析,谢谢!...查看详情
图纸简介: 本项目为带有部分抗震墙的框架结构五星级酒店项目,地上十六层,地下二、三层为机动车停车场,设有680个停车位,地下一层为自行车停车场以及KTV,KTV的营业面积约4000平方米。图纸内容包括:结构设计说明,锚杆平面布置图,基础平面布置图,地下室底板配筋图,基础详图,竖向构件布置图,地下室墙配筋详图,核心筒详图,地下室结构平面图,地下室梁配筋图,地上部分结构平面图,地上部分梁配筋图,汽车...查看详情
论文简介:板柱一抗震墙结构具有美观、节约的优点,是地下单层车库中经常采用的结构形式。论文源于工程实践,对地下单层车库板柱一抗震墙结构设计进行了探讨。 投稿网友:wuxuejing 上传时间: 2013-11-13...查看详情
请教下,带地下室的结构可以不进行地基抗震验算不...查看详情
高层住宅小区,高层周围是地下车库,高层地下室顶板和地下车库顶板有2米高差,考虑高层地下室顶板作嵌固端,地下车库顶板是否能用无梁楼盖,且无梁楼盖只设板带不设暗梁,因为车库是附建式...查看详情
砖混结构,地下室顶板嵌固~~在我看来若地下室顶板嵌固,地下室是不会参与抗震计算的,但是为什么计算结果显示地下室某些墙体抗震验算不通过呢?还需要墙体配筋~~~向各位大侠求教~~~~...查看详情
地下结构,尤其是隧道,地铁方面的结构抗震,有没有钱途啊?...查看详情
地下结构抗震研究现状及展望...查看详情
框剪,地下3层,地上5层,公建,8度,按新抗规,抗震等级剪力墙二级,框架三级;地下一层顶板嵌固,地下部分抗震等级我是这样定的: 地下一层同地上,即剪力墙二级,框架三级;地下二层剪力墙三级,框架四级;地下三层剪力墙四级,框架四级; 地下一层以下剪力墙、框架抗震等级是各降各的,不是剪力墙、框架都统一为一样,比如都降为三级、四级,还是依框剪规律,剪力墙、框架抗各降各的,请教各位高手,这样操作行吗?以下附...查看详情
地铁地下结构抗震分析及设计中的几个关键问题...查看详情
地下铁道建筑结构抗震设计规范DGTJ08-2064-2009 3990921 3990922...查看详情