电线截面选择更新时间:2024-12-19 22:18:06

本专题为土木在线电线截面选择设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电线截面选择设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的。 导线截面导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素决定的。但从节约能源的原则出发,应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。 低压配电线路的导线选择,一般从以下四个方面考虑选择:...查看详情

    用户:白鸽子 浏览量:2661 时间:2019-10-14
  • 下面图片中的参考答案依据的是式6.3.3-1,而在下在采用式6.3.3-2计算的为1.6X200<1.45I,计算出的I>275A,而非参考答案中的250A,请教在下哪里计算错了?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:451 时间:2017-06-01
  • 动照系统设计中,某层建筑左右共有5面配电箱,右区2面分别供照明(3KW)、室内插座、空调插座(44KW),左区3面供照明(6.4KW)、室内插座空调插座(85.3KW)。现从本层配电总箱引2回电源线至左右配电箱处,请问左区、右区分别需要多大截面导线? 我是这样考虑的,左区3面箱子,照明需要系数取0.9,其他负荷考虑0.7,这样按照需要系数法求出的计算负荷是63.742KW,配电干线上计算负荷为63...查看详情

    用户:fengzhizi200479 浏览量:2110 时间:2008-07-13
  • 某配变有用户259,年用电量为115万千瓦时,最大负荷171千瓦。10年用电发展水平预测每户负荷为3.6千瓦。 如果供电半径为500~600米,如何计算低压配电线路的导线截面? 请大侠们帮帮忙!!...查看详情

    用户:xinghao7804 浏览量:2415 时间:2008-06-04
  • 输电线路导线截面选择软件测试版V1.1 自己编制的小程序,等待完善 因为今年遇到冰灾没时间完善,过期不能用的朋友调整下你系统时间重新启动就OK 本帖最后由 tline 于 2008-9-23 20:47 编辑 ]...查看详情

    用户:tline 浏览量:2563 时间:2007-08-12
  • HID灯具,400w,功率因数0.6,灯管电流3.3A,220V单相上共10支此灯,选多大的铜心塑料电线啊?...查看详情

    用户:abcde_123xyz 浏览量:928 时间:2007-03-12
  • 我初学线路设计,谁能告诉我高压输电线路钢芯铝绞线的钢芯截面如何选择?...查看详情

    用户:mxl2006178 浏览量:3069 时间:2007-02-06
  • 农网10kV配电线路导线截面的选择...查看详情

    用户:joanily 浏览量:1275 时间:2006-06-08