  • 建筑方案设计图片1

    石峥嵘:对于需要在上方和下方同时设置洒水喷头的通透性吊顶场所,其设置条件和方式等存在较多争议,本文就相关要点说明如下: 根据《自动喷水灭火系统设计规范》要求:装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:(7.1.13) 1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度; 2 喷头间距及溅水...查看详情

    用户:一道晚霞 浏览量:161 时间:2022-10-25
  • 通透性吊顶的形式、规格、种类多种多样,例如常见的一种是格栅天花,多应用于高档写字楼、高铁站房及商场,其设置形式给建筑空间带来美观的同时也会消弱喷头的动作性能、布水性能和灭火性能。因此规范要求装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,自动喷水灭火系统的 喷 水强度应按有关规定值的1.3倍 确定。其喷头的安装也需根据 通透面积的比例 进行布置。当通透面积占吊顶总面积的比例 大于70% 时,喷头...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:3111 时间:2021-02-26
  • 目前有一厂房,高度11.5米,做了吊顶。吊顶高度有9米的,有8米的也有3.5米。共两个问题。1、吊顶内多高区域喷淋主管分两层设置?多高区域直接支管上下布置喷头?2、吊顶高度9米的空间喷头的喷水强度根据最新规范取15L/min.m2,喷头的参数K=115,那吊顶内的喷头有没有喷水强度及其它要求?希望各位前辈们前来答疑解惑。...查看详情

    用户:pbfd3peng 浏览量:718 时间:2018-05-02
  • 如题,一般商场或者办公楼等都有吊顶的。那布置火灾探测器的时候,你们考虑吊顶布置还是按梁间布置?...查看详情

    用户:丁叮钉 浏览量:630 时间:2017-03-22
  • 一综合办公楼,合计4层,各层面积约2000平,考虑设置地板热水采暖,共设置3个水管竖井,供暖管道自竖井出来水平管放在各层吊顶内,类似于空调水管的做法,然后在各个分水器处从吊顶内拉立管下来。请问大家是否是合适的做法?还是有其他更好的做法?谢谢...查看详情

    用户:yilawyn 浏览量:2924 时间:2014-12-30
  • 建筑消防给水图片1

    接触过这么一个项目,希望大家集思广益,由于建筑为了提高层高,结构做了密肋梁,业主为了节省开支,不做吊顶,导致喷淋及消火栓管道外露,影响建筑外观。 另外消防要求喷淋要按照梁格来设置,图纸审查的时候无这方面要求。 请问如何沟通! 4922078...查看详情

    用户:linjov 浏览量:1963 时间:2014-06-12
  • 图纸简介: 住宅楼平面布置图、立面施工图、吊顶电路图、平面尺寸图等 投稿网友: whmwyzq 上传时间: 2013-11-13 图纸省份: 贵州...查看详情

    用户:whmwyzq 浏览量:1263 时间:2013-11-13
  • 《全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》P237页,7.2.3 2 当网格、栅板的投影面积小于地面面积15%时,其喷头应安装在网格、栅板上;当投影面具为15%-70%时,应在改吊顶的上下均设置喷头;当投影面积大于70%时可安装在网格、栅板类吊顶的下面。 小弟目前遇到这种15%-70%的情况,在吊顶上下均设喷头,不知道这样计算管径和流量的时候,是否应该把上喷和下喷同时考虑进去???求大神指导...查看详情

    用户:bingleng79 浏览量:28616 时间:2013-10-14
  • 有一印刷厂房,原本用大空间智能主动式喷淋,现业主要求改成普通式喷淋头,吊顶下的喷头已经布置好了,但不知吊顶内的喷头该如何布置,是按吊顶下的喷头布置间距吗,还是有所不同,求教了。。...查看详情

    用户:kobeman08 浏览量:6401 时间:2012-11-05
  • 我想学习一下...查看详情

    用户:ol_0717 浏览量:1133 时间:2012-07-10
  • 麻烦问一下,不做吊顶的玻璃坡屋顶喷头怎么布置?喷规的6.1.3改为非强制,还用布上喷吗?沿坡向设置也非强制了,我直接沿梁布两个侧喷对喷(宽度不大于7.2米)可以吗?谢谢!!!...查看详情

    用户:bjjove 浏览量:4624 时间:2012-06-25
  • 同一房间不同高度的吊顶是否按不同的吊顶高度来布置消防喷头...查看详情

    用户:xsxs 浏览量:5025 时间:2010-12-04
  • 吊顶内强电、弱电、暖通、给排水、消防管道一般原则下从高到低安装顺序是? 请高手尽快帮忙解答,谢谢!...查看详情

    用户:lilinhuqq 浏览量:2796 时间:2010-12-02
  • 根据火灾自动报警系统设计规范,8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。 一般风机房,水泵房等设备机房都没有吊顶,是否严格按照结构梁来布置探头呢?如果主梁次梁都超过600mm,那么要布置很多探头,大家都是这样布置的么?...查看详情

    用户:luciffer 浏览量:1159 时间:2008-12-04
  • 请教大家:商场8.4m*8.4m跨距,十字梁,不吊顶,喷头怎么布置啊...查看详情

    用户:yjbao 浏览量:2578 时间:2008-11-10
  • 防雷减灾图片1

    请大家看看 小弟布置的对不对? 1736519...查看详情

    用户:didihorse 浏览量:2012 时间:2007-06-27