综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部) 一、普通病区应符合下列要求: 1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。 2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。 3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。 二、产科应符合...查看详情
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室) 手术部 一、洁净手术部设计,应符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。 二、一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%;应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声不应大...查看详情
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统 一般规定 一、医院应根据其所在地区的气候条件、医院性质,以及部门、科室的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风、普通空调或净化空调。 我国幅员辽阔,南北纵跨两大气候带,地区经济发展水平相差较大,应强调根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和建设定位、使用功能等实际情况,选用合适的采暖、通风与空调系统。 二、采用散热器采暖时,应以热...查看详情
当前暖通空调专业工程设计遵照两大规范为《民用建筑供暖通风与空气调节 设计规范》GB50736-2012(简称“民规”)与《工业民用建筑供暖通风与空气调 节设计规范》GB50019-2015(简称“工规”),《民规》的发布意味着民用建筑 的暖通设计标准从此从《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003(简称“暖 规”)中剥离出来而另行立户,同时 2015 年对“暖规”进行升...查看详情
《采暖通风与空气调节设计规范》的前生今世 杜老师当前暖通空调专业工程设计遵照两大规范为《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012(简称“民规”)与《工业民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015(简称“工规”),《民规》的发布意味着民用建筑的暖通设计标准从此从《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003(简称“暖规”)中剥离出来而另行立户,同时201...查看详情
原先一直在干纯水方面的工程,合作的汽车龙骨公司的厂房暖气片因为之后的扩建等原因部分不热并想查明产生原因与给出解决方案,想问一下大家有没有这种的设计规范手册来借鉴一下呢?...查看详情
论文简介:供暖、通风与空调工程是基本建设领域中一个不可缺少的组成部分,它对合理利用资源、节约能源、保护环境、保证工作条件、提高生活质量,都有着十分重要的作用。 投稿网友:ahtk 上传时间: 2013-10-23...查看详情
《采暖通风与空气调节设计规范》...查看详情
哪位老师有“地辐射采暖设计规范和施工规范”请上传,谢谢!...查看详情
直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求 这个设计要求是什么?在什么规范上可以找到,小白求教...查看详情
4.3.1-5为什么采用钢制散热器时,应采用闭式系统?还有为什么蒸汽采暖系统不应采用钢制柱型、板型和扁管等散热器? 谢谢了 希望大家多多指教,不胜感激。...查看详情
RT,哪位高人有这个规范的电子版本,因为过期了,很多网站都不提供下载……能不能发小弟一份,不胜感激啊!!!...查看详情
(JBJ10-96)好像废止了,但是有替代的吗?...查看详情
要有新采暖通风与空气调节设计规范了吗??...查看详情
这个规范里的5.1.7条: 数种溶剂的蒸汽,或数种刺激性气体同时散于空气中,稀释通风换气量应按各种气体分别稀释至容许浓度所需要的空气量的总和计算;除上述有害物质的气体及蒸汽外,其他有害物质同时散于空气中,稀释通风量应仅按所需空气量最大的有害物计算。 求解释,搞不懂说的是什么?谢谢 我现在在做的车间里有甲醇和二甲苯,应该是二者之和呢还是最大呢?@xia@...查看详情