变压器是电力系统中重要的设备之一,用于将电压和电流进行变换,以满足不同负荷的需求。然而,变压器本身也会产生一些损耗,这些损耗主要包括铜损、铁损和杂散损耗。变压器的铜损是指电流通过绕组时所产生的损耗。铜损的产生与电流的平方成正比,因此当变压器负载增大时,铜损也会随之增大。铜损主要包括导线损耗、导体连接点损耗和导体电阻损耗。 变压器的铁损是指磁通在铁芯中产生涡流和磁滞损耗。铁损的产生与频...查看详情
变压器的运行 01 允许温度 以干式变压器为例,允许温度一般不宜超过110°C,最高也不得超过120°C。其它型号的变压器可根据具体的说明要求。 02 允许负荷 变压器一般不应超过额定容量运行,但允许正常过负荷运行,过负荷运行时不能超过变压器容量的10%,而且要注意温升。 ...查看详情
知识点:干式变压器 电力变压器是电力系统中最重要的设备之一,是保证供电可靠性的基础。随着整个国民经济的高速发展,对变压器的需求量还将不断增加。然而随着电力变压器装机量的增加,其自身所消耗的能量也越来越大,这与我国提倡建设节能性社会是不相符合的,有必要采取相应的技术措施来减少变压器自身的损耗,因此研究如何降低变压器铁损的方法就变得非常有必要了。 一、电力变压器的空载损耗 电力变压器的损耗主要包含空...查看详情
从变压器事故情况分析来看,抗短路能力已不是成为电力变压器事故的首要原因,变压器损坏对电网造成很大危害,甚至严重影响电网安全运行。下面分析一下常见的变压器损坏形式,从而需要做些改变才能降低损耗。 变压器经常会发生以下事故:外部多次短路冲击,线圈变形逐渐严重,最终绝缘击穿损坏;外部短时内频繁受短路冲击而损坏;长时间短路冲击而损坏;一次短路冲击就损坏。短路损坏的主要形式有: 1、轴向失稳。这种损坏主要...查看详情
知识点:空载 1、空载损耗试验原理 变压器的空载损耗包括铁损和铜损,铜损主要指原边电流流过原边绕组时产生的损耗,铁损由磁滞损耗和涡流损耗组成。空载损耗以铁损为主,当磁路存在缺陷时可能引发空载损耗数值异常,因此通过空载损耗试验可以发现变压器磁路相关缺陷,如硅钢片间绝缘不良、偏见短路、硅钢片松动、铁芯多点接地、安匝不平衡等。 空载损耗试验接线: 一般为变压器低压侧施加额定频率下的额定电压(单相变压器施...查看详情
计算三绕组变压器各个绕组的电阻,电感值,需要知道三绕组变压器SFSZ10-180000/220的绕组损耗△Pk(1-2),,△Pk(1-3),△Pk(2-3),有谁能提供一下吗?或者是有其他计算方法吗...查看详情
富士树脂绝缘干式电力变压器 SCLB10-2500/10.5 其空载损耗大约是多少?有计算方法最好...查看详情
请教题中红色标注为负载损耗,但计算变压器的有功损耗时,参考答案直接认为其等于满载时的有功损耗,即短路损耗。请教原因是什么?提前谢谢您的回复。...查看详情
请教变压器的负载损耗,在下理解为负载损耗等于负载率的平方乘以短路损耗,但从下面的图中可看出参考答案求变压器的电压损失时用变压器的负载有功损耗直接代替短路损耗?这是什么原因?提前谢谢您的回复。...查看详情