计算负荷144kw,功率因数0.9,用200KVA变压器可行吗?还是250kva...查看详情
我这里有一台S11-500/10/0.4的变压器,今天我看高压计量表时发现变压器在空载时A,C相的功率因数分别是0.30和0.71这样,这是正常的吗? 还有一个现象,当负载全部稳定运行后,低压电容全部投入,此时低压侧的计量电表A,B,C三相功率因数显示是0.9左右(与无功补偿柜上的无功补偿控制器功率因数一致),而高压计量表A,C相的功率因数为0.5和0.9,这是怎么回事?...查看详情
我单位一台630箱变在非汛期几乎是空载,每个月的功率因数都是0.1-0.2,箱变是高压计量、低压补偿柜由于几乎是空载低压电容补偿柜没有取样电流无法工作,请问各位有什么方法可以让功率因数在0.85 以上?谢谢!!...查看详情
我单位一台630箱变由于目前施工队停工,箱变几乎是空载,每个月的功率因数都是0.1-0.2,箱变是高压计量、低压补偿电容柜由于几乎是空载低压电容补偿柜没有取样电流无法工作,我想手动在低压侧投入一路电容,请问各位这种方法有用吗?应该用多大容量的电容可以让功率因数在0.85 以上?谢谢各位了...查看详情
请问谁知道哪能查到,变压器的功率因数,需要系数的相关资料,谢谢。...查看详情
本帖最后由 libaio 于 2014-7-4 16:06 编辑 如题,朋友在工厂里工作,上个月被供电局罚了2万,不知道怎么回事,他说无功补偿柜上显示的是"1,不补偿" 是因为用电设备少,变压器负荷率很低,造成功率因数低吗? 目前工厂还处于试生产阶段,不是所有的设备都在运行...查看详情
在初步设计选择变压器的时候呀,对变压器的最佳负荷率和功率因数有什么要求吗,是不是不同建筑物的选择不同还是都一样,比如商业,酒店,住宅,选变压器的时候功率因数和最佳负荷率可以选择一样的吗...查看详情
变压器高压侧投入无功补偿装置进行补偿,那么低压侧功率因数会有变化吗? 如果有请解释一下。...查看详情
小弟刚进入建筑电气设计行业,现在有几个问题希望高手们给予指导,谢谢! 1、在选取变压器的容量及计算无功补偿容量时,需要知道补偿前的cos,小弟百度不得解,百度讲是由设备自身给出的值或由仪器测量得出,但在前期确定变压器时这些值都不可确定啊,那么到底是怎样确定补偿前的cos呢? 2、在选取变压器时,总的需要系数又是怎样确定的呢? 3、在变压器的低压侧,所有与消防或者应急相关的设备,其需要系数Kd都取1...查看详情
请教大家个问题,公司有个1250KVA的变压器,每天只有单班,最多2班干活,变压器最少有1/3的时间,基本空载。 功率因数低,但是干活时机器全开基本又得用这么大变压器,有什么办法能提高空载时功率因数,...查看详情
求助,250KVA变压器,补偿300多个电流,功率因数仍在0.80以下...查看详情
今天学习别人的图纸,在“低压配电柜系统图”中有如图的计算,变压器为500KVA的,补偿容量: 150KVar;计算电流: 543.5A 想请教下 补偿是怎么计算的?另外这个计算电流是怎么计算出来的,我算了几遍不知道怎么得出的这个数据。请教懂的说下,最好给出公式让我学习下! 还有个问题: 这个补偿前和补偿后的功率因数怎么确定的?有计算公式? 本帖最后由 zgc1980 于 2010-8-17 10...查看详情
我这里一台200KVA的变压器,空运转(没有任何负载,没有任何设备用电)时高压计量电表显示功率因数为0.1--0.2之间,这是怎么回事啊?正常应该是多少才合适啊?会不会是电表坏了啊?上个月就遭力调电费4000多是怎么回事?我现在应该怎么做?求高手解答下,谢谢:) 本帖最后由 wshxwqqq 于 2009-4-25 17:10 编辑 ]...查看详情
小弟因工作关系紧需要一个《广东省变压器损耗及功率因数计算方法和查对表》的表 请问大哥给我一份可以吗? 跪求了 谢谢...查看详情
变压器补偿后的功率因数如何计算,是用算出来的无功功率除于有功功率吗...查看详情
我厂的实际情况是1200多KW,...查看详情
一工程,单路10kV进线,高供高计,带一台变压器。 假如当负载率为70%时,其高压侧功率因数为0.9.那么当负载率为30%时,其高压侧功率因数大概为多少? 请指教,谢谢!...查看详情
变压器容量800KVA,功率因数不知是多少,系统电压现为8.9KV,要补到10KV正常电压,功率因数要补多少?...查看详情