补偿容量计算更新时间:2024-11-29 04:18:02

本专题为土木在线补偿容量计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与补偿容量计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气资料库图片1

    在电力系统中,无功补偿是一种非常重要的技术手段,它可以提高电力系统的功率因数,减少损耗,提高供电质量。而无功补偿容量的计算则是无功补偿装置设计的基础。低压无功补偿容量的计算是无功补偿装置设计的基础。在实际应用中,可以根据具体情况选择不同的方法来计算无功补偿容量。同时,还需要注意设备的选择和安装维护等问题,确保无功补偿装置能够正常运行并发挥其作用。下面本文将介绍两种常用的低压无功补偿容量的计算方法。...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:77 时间:2023-11-15
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:低压电容器 1、电容器补偿容量计算 在电网实现无功补偿实际上是通过对电容器进行投切来进行的,使电网系统能够处于稳定状态。通过确定电容器容量的补偿容量,可提高整个无功补偿系统的可靠性以及补偿效果。但在进行无功补偿之前必须要确定所需补偿容量的大小,这就需要掌握电容器补偿容量的计算方式。假设配电网中的有功功率为P,所需补偿的无功功率为QC,补偿前的功率因数为cosα,补偿后要得到的目标功率因数为...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:115 时间:2023-02-24
  • 无功功率单位为kvar(千乏)电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar就常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。kvar(千乏)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):Q=√3×U×II=0.314×C×U/√3C=Q/(0.314×U×U)上式中Q为补偿容量,单位为Kvar,U为额定运行电压,单位为...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:260 时间:2021-12-01
  • 收录于话题电容柜(电容补偿柜 )作用:提高电网功率因数,节约电能,提高供电质量。工作原理:通过自动补偿控制器收集到负荷端的无功损耗(功率因数)情况,自动进行电容补偿的投切动作,从而达到减少无功损耗、提高功率因数的目的。 电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:582 时间:2020-10-10
  • 供配电技术图片1

    低压无功补偿柜中电容实际容量是如何计算的?电容串接电抗器之前和串接后的容量是如何计算的?6268677...查看详情

    用户:abaozi2222 浏览量:865 时间:2020-08-24
  • 大家都知道,专变用户在消耗电网有功的时候,如果消耗有功功率较少,消耗无功功率较大,直接导致功率因数过低。功率因数低除了用户的力率调整电费受到影响,对电网也会造成危害。因此无功功率对供电系统和负载的运行都是十分重要的。 大部分用户的负载元件的阻抗基本都是呈感性,感性负载消耗的无功只能从电网中获取,显然就加大电网的损耗。解决的方式就是就地平衡无功,加装无功补偿装置。下面为大家分析无功功率的作用、危害及...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:1082 时间:2020-07-10
  • 低压并联电容器组作为无功补偿和抑制谐波的重要设备,在低压电力系统中有很重要的应用。是由电抗器及低压电力电容器并联组合而形成。在基波下,低压并联电容器呈现容性状态,发出容性无功,补偿负荷及变压器等损耗的感性无功,达到无功补偿得目的。谐波情况下,并联电容器支路在一个谐波频次附近呈现低阻特性,吸收谐波电流,降低流入系统的谐波电流,从而实现对谐波的抑制抑制作用。本文则初步介绍并联电容器补偿容量及分组容量的...查看详情

    用户:hevens00 浏览量:519 时间:2019-12-20
  • 供配电技术图片1

    电容器补偿容量计算 在电网实现无功补偿实际上是通过对电容器进行投切来进行的,使电网系统能够处于稳定状态。通过确定电容器容量的补偿容量,可提高整个无功补偿系统的可靠性以及补偿效果。但在进行无功补偿之前必须要确定所需补偿容量的大小,这就需要掌握电容器补偿容量的计算方式。假设配电网中的有功功率为P,所需补偿的无功功率为QC,补偿前的功率因数为cosα,补偿后要得到的目标功率因数为cosβ,则补偿容量可用...查看详情

    用户:hevens00 浏览量:639 时间:2019-12-13
  • 变压器图片1

    初始参数: 无电容补偿时,某单相变压器二次电压范围为314~197~80V,常用电压为260V,自然功率因数为0.7,要求补偿后功率因数大于0.92。 补偿单相变压器等值参数分析 以单相变压器为例进行等值参数分析(视在容量15000kVA,常用电压260V): 变压器有功功率为15000×0.7=10500kVA; 变压器无功功率为10712kvar; 根据变压器有功功率等于U22/R,可计算出R...查看详情

    用户:hevens00 浏览量:892 时间:2019-12-06
  • 供配电技术图片1

    高压供电、负荷分析一、负荷估算:用于规划设计 装机密度=变压器容量及建筑面积(VA/㎡ ) 装机密度=变压器容量及住户户数(VA/户) 建筑设计三步曲,规划设计——扩大初步设计——施工图设计。 6076755 某城市目前设计标准 住宅楼(25~4KVA户)写字楼(90~110VA/㎡)商业楼(100~130V/㎡) 二、高层建筑的负荷分别 6076756...查看详情

    用户:智电 浏览量:5508 时间:2018-12-04
  • 供配电技术图片1

    无功补偿容量的计算有两种方法: 1.按照变压器容量进行估算 常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。 2.通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算 如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(...查看详情

    用户:木荣古儿 浏览量:2065 时间:2017-12-06
  • 小弟初学者 非电气工程专业 请教一下 根据需要系数法计算出来以后 一般计算出来有功功率 无功功率 视在功率 以后 由于功率因数低 一般低压侧需要无功补偿 无功补偿是计算出来以后减掉补偿的容量么...查看详情

    用户:禾子831205 浏览量:1306 时间:2017-05-10
  • 已知0.4KV无功补偿容量的计算公式为:Qc=Pe×(tanφ1-tanφ1)。 tanφ1为补偿前的功率因数角的正切值 tanφ2为补偿后的功率因数角的正切值 假设某工厂安装1600KVa的干变,那么上述公式中的tanφ1和tanφ2的值怎么确定,设备容量Pe怎么算?才能求出应该补偿的容量?...查看详情

    用户:wx_1477533249600 浏览量:883 时间:2016-10-27
  • 火力发电厂厂用电技术规定中,5.1.2负荷计算宜采用“换算系数”法。换算系数法计算公式,Sc=∑(KP) Sc—计算负荷(kVA);K-换算系数;P-电动机计算功率。采用这个方法计算完负荷,选择厂用低压变压器容量。然而,如果想无功补偿,补偿容量该如何计算?计算负荷是kVA,是否可以将其视为电动机的视在功率计算呢?请路过的高手指点。...查看详情

    用户:chenss331986 浏览量:1862 时间:2014-11-17
  • 本帖最后由 67485132 于 2014-5-14 09:44 编辑 一直很疑惑,到底是按照《电力系统设计手册》的式8-3,还是按照DLT 5242-2010 《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》及DL 5014-2010 《330kV~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》,按理说,规范应该高于手册,而且规范发行的 时间也晚于手册,但是根据这几年的考试真题,似乎都是按照...查看详情

    用户:67485132 浏览量:6450 时间:2014-05-13
  • 附件为SWF文件,可以用浏览器打开 输入有功功率、自然功率因数、目标功率因数,直接下一步就能计算出最终的补偿容量,很方便...查看详情

    用户:geda2005 浏览量:827 时间:2013-08-21
  • 在工业建筑供配电设计中,大量的感性负荷使得功率因数偏低。需要进行无功补偿以提高供电系统及负荷的功率因数。降低配电线路无功电流,提高用电设备的效率;稳定用电端及电网的电压,提高供电质量,增加输电系统的稳定性,提高输电能力;减少无功功率对电网的冲击。 在低压配电系统中,无功补偿的补偿位置、补偿方式、补偿容量、控制器的选择、串联电抗器的选择等,都需要针对不同的项目进行优化设计。目前工程实际存在的无功...查看详情

    用户:lardice 浏览量:1394 时间:2013-04-20
  • 我看有的书中,对低压配电无功补偿的容量有这样一个说法,无功补偿的容量在变压器容量的30%~35%之间,举个例子。 变压器1000kva,那么,无功补偿的容量是300kva~350kva还是300kvar~350kvar呢。 如果是前者,是根据电容的额定电流,电容,还有电压求出来的么? 公式是怎样的? 期望高人指点一二。。:)...查看详情

    用户:uhome001 浏览量:30230 时间:2013-04-16
  • 并联电容器补偿容量Q=25Kvar,三相,额定电压0.4KV,频率50HZ,带7%电抗器 以下计算是否正确? 电容器的额定容量Q=25Kvar 电容器的额定电容C=Q/(U*U*2πf/1000)=497.6μF 电容器的额定电流I=Q/(√3*U)=36A 另,电抗器的相关参数怎么算? 电抗器的额定容量Q 电抗器的额定电感L 电抗器的额定电流I 电抗器的额定电压降△U 请教给我计算方法,不胜感激...查看详情

    用户:laoshuliba 浏览量:10053 时间:2013-04-08
  • 比如说,现在要安装360KVAR的电容,需要一台多大的GCS柜呢?如果用GGD的话,一台是不是装不下?...查看详情

    用户:engineershao 浏览量:6064 时间:2012-12-18
推荐专题
标签达人
补偿容量计算热门资料