已有人订阅
知识点:低压电容器 1、电容器补偿容量计算 在电网实现无功补偿实际上是通过对电容器进行投切来进行的,使电网系统能够处于稳定状态。通过确定电容器容量的补偿容量,可提高整个无功补偿系统的可靠性以及补偿效果。但在进行无功补偿之前必须要确定所需补偿容量的大小,这就需要掌握电容器补偿容量的计算方式。假设配电网中的有功功率为P,所需补偿的无功功率为QC,补偿前的功率因数为cosα,补偿后要得到的目标功率因数为...查看详情
已知0.4KV无功补偿容量的计算公式为:Qc=Pe×(tanφ1-tanφ1)。 tanφ1为补偿前的功率因数角的正切值 tanφ2为补偿后的功率因数角的正切值 假设某工厂安装1600KVa的干变,那么上述公式中的tanφ1和tanφ2的值怎么确定,设备容量Pe怎么算?才能求出应该补偿的容量?...查看详情
火力发电厂厂用电技术规定中,5.1.2负荷计算宜采用“换算系数”法。换算系数法计算公式,Sc=∑(KP) Sc—计算负荷(kVA);K-换算系数;P-电动机计算功率。采用这个方法计算完负荷,选择厂用低压变压器容量。然而,如果想无功补偿,补偿容量该如何计算?计算负荷是kVA,是否可以将其视为电动机的视在功率计算呢?请路过的高手指点。...查看详情
并联电容器补偿容量Q=25Kvar,三相,额定电压0.4KV,频率50HZ,带7%电抗器 以下计算是否正确? 电容器的额定容量Q=25Kvar 电容器的额定电容C=Q/(U*U*2πf/1000)=497.6μF 电容器的额定电流I=Q/(√3*U)=36A 另,电抗器的相关参数怎么算? 电抗器的额定容量Q 电抗器的额定电感L 电抗器的额定电流I 电抗器的额定电压降△U 请教给我计算方法,不胜感激...查看详情
比如说,现在要安装360KVAR的电容,需要一台多大的GCS柜呢?如果用GGD的话,一台是不是装不下?...查看详情