本专题为土木在线变压器保护设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器保护设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
转专业到电气的,对这部分内容没有基础,想问问有没有大佬懂在pscad里怎么测间隙过压保护中,变压器三角开口处的电压? 模型这么搭的,能测的到所谓的开口处电压吗?...查看详情
中压/低压变压器与主配电盘(MGDB)之间的保护导体这些导体必须根据国内惯例确定尺寸。所有位于控制和保护 MGDB 的主断路器上游的相导体与中性导体都要受到变压器中压侧装置的保护。所提到的这些导体以及PE导体都必须相应进行尺寸计算。来自变压器的相导体与中性导体的尺寸计算(图表 G65 中所示系统中的回路C1)。 图表 G60 所显示的来自变压器中性点的 ** 和绝缘PE导体的推荐尺寸见下面的图表G...查看详情
知识点:最大暂态电流 1、变压器差动保护的工作原理 与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。 2、变压器差动保护与线路差动保护的区别: 由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。例...查看详情
知识点:变压器断路器 配电变压器低压侧总保护断路器的分断能力是什么意思?估计大部分电气工程设计人员都非常清楚了,但是如果说到配电变压器低压侧总保护断路器分断能力的选择,可能不少电气人员都是一脸懵逼的。我们都知道配电系统是电力系统中一个直接面向终端客户,给广大用户提供生活和工业用电的重要环节,它的完善与否直接关系着居民和工业用电的可靠性和用电质量。在低压配电网中,塑壳断路器通常用于配电馈线的保护。因...查看详情
知识点:后备保护 一、交流回路校验 二、开关量输入检查 变压器保护“交流回路校验”与“开关量输入检查”与线路保护类似 三、整组试验 (一)稳态比率差动保护 1. 试验原理 变压器差动保护计算电流由各侧二次电流经软件进行幅值和相位校正后得来,软件计算需要考虑变压器电压等级不...查看详情
知识点:变压器电源保护 原理 变压器差动保护是按照循环电流的原理构成的,双绕组变压器的两侧装设了电流互感器。 正常情况下或外部故障时,两侧的电流互感器产生的二次电流流入差继电器的电流大小相等,方向相反,在继电器中电流等于零,因此差动继电器不动作。 当变压器内部或保护区域内的供电线路发生故障时,流入差动继电器的电流就会产生变化,当电流值达到设定值时,继电器就会动作。一般来说,在电力变压器中有电流流过...查看详情
知识点:过电压保护 变压器是电网变换电压和传送电能的电气设备,是电网向用户供电的载体,变压器的安全可靠运行情系万家灯火。然而在电网运行中由于诸多原因会产生过电压,而变压器的绝缘水平相对比较薄弱,在变压器损坏的原因中,过电压造成损坏的概率最大。在电网运行中因某种原因产生过电压,必将导致变压器的损坏,其绝缘水平主要由雷电击耐受电压和工频耐受电压来决定。 过电压系指对绝缘有危险的突然电压升高,这种非正常...查看详情
知识点:后备保护 为反应变压器外部相间短路故障引起的过电流以及作为纵差动保护和气体保护的后备,变压器应装设反应相间短路故障的后备保护。根据变压器容量和保护灵敏度要求,后备保护的方式主要有复合电压启动的(方向)过电流保护、负序电流和单相低电压启动的过电流保护、阻抗保护等。而复合电压启动(方向)过电流保护应用最广。为防止变压器长期过负载运行带来的绝缘加速老化,还应装设过负载保护。 对于单侧电源的变压器...查看详情
知识点:变压器分级绝缘 一 概述 在电力系统中,接地故障常常是故障的主要形式。系统接地短路时,零序电流的大小和分布是与系统中变压器中性点接地的数目和位置有很大关系。通常,为限制单相接地短路电流、防止通信干扰和满足继电保护整定配置等要求,对只有一台变压器的升压变电所,变压器都采用中性点直接接地的运行方式。对有若干台变压器并联运行的变电所,则采用一部分变压器中性点接地运行,而另一部分变压器中性点不接地...查看详情
干式变压器因为节能 ,适用于恶劣环境等特点备受青睐。因此现在新建工厂的配电站大多数都使用干式变压器。本文主要从干式变压器的安全保护系统方面,来介绍干式变压器的一些知识。 1、变压器门行程开关 变压器门行程开关有4个,这4个开关的每一组常闭触点都并联接起来,然后进入控制变压器的高压柜的综保装置。 变压器门关闭后,常闭触点都断开,无电信号输入综保。如果任何一个门开启...查看详情