变压器保护更新时间:2025-01-08 23:42:24

本专题为土木在线变压器保护设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器保护设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中性点接地电阻柜对变压器的有哪些保护作用?在电力系统中,变压器作为核心设备,其正常运行对整个电网的安全至关重要。然而,由于种种原因,变压器常常面临各种威胁。此时,接地电阻柜的重要性便凸显出来,它对变压器起到了不可或缺的保护作用。首先,接地电阻柜能有效防止变压器遭受雷击。雷击产生的瞬时高压可能对变压器造成严重损坏。接地电阻柜通过降低雷击电流引入地下的速度,减小雷击产生的电磁效应,从而保护变压器免受雷...查看详情

    用户:保定众邦电阻柜 浏览量:6 时间:2024-12-03
  • 变压器的三大主保护可以归纳如下:瓦斯保护:当变压器内部发生故障时,如局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内空气被排出而形成上升气体。若故障点产生电弧,变压器油和绝缘材料将分解出大量气体。这些气体自油箱流向储油柜。故障程度越严重,产生的气体越多,流向储油柜的油流速度越快。瓦斯保护就是监测这种气体流动,以判断变压器内部是否发生故障。差动保护:差动保护是变压器主要的保护方法之一,其原理是将变压器的两个...查看详情

    用户:千旭电力 浏览量:132 时间:2024-08-23
  • 风力发电技术图片1

    随着风力发电的快速发展,越来越大容量的风电场并网运行,引起风电场的故障概率越来越多。比如变压器在空载投入或外部故障切除后电压恢复过程中产生的强干扰现象,即励磁涌流现象对风电场变压器继电保护产生的影响造成其保护拒动或者误动情况。下面将详细分析励磁涌流对风电场变压器及其继电保护造成哪些影响? 一、励磁涌流造成差动保护异常及继电保护误动作 在变压器差动保护中,励磁涌流可能导致差动电流计算值异常,使得保护...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:22 时间:2024-08-12
  • 变压器图片1

    变压器中性点接地方式多样,如直接和间隙接地,用于处理接地故障。在电力系统中,接地故障时,中性点接地变压器需装零序电流保护,含两段时限,短时限断母联或分段断路器,缩小故障范围;长时限则断变压器各侧断路器。中性点接地变压器跳开后,电网零序电压升高或谐振过电压可能威胁中性点不接地变压器绝缘,因此需装零序电压或间隙零序电流保护。大型变压器是电力系统核心设备,成本高,故110千伏以上电网多采用分级绝缘变压器...查看详情

    用户:wx_71032755 浏览量:85 时间:2024-06-20
  • 变压器图片1

    变压器复压闭锁过流保护...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:32 时间:2024-06-04
  • 变压器图片1

    变压器的故障和保护配置...查看详情

    用户:wx_89323205 浏览量:26 时间:2024-05-14
  • 变压器图片1

    实例证明,不论是变压器涌流还是内部故障,都可能导致差动保护误动,给变压器及其系统带来损害。接着一起来看看可以依据什么区分变压器涌流和内部故障,更好的避免差动保护误动。 一、二次谐波制动原理 由于变压器在投入时产生的励磁涌流中含有大量二次谐波,因此通过检测二次谐波的含量可以判断是否为励磁涌流。 二、间断角原理 通过检测电流波形的间断角可以区分。励磁涌流通常具有较大的间断角,而内部故障电流则相对连续。...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:23 时间:2024-04-15
  • 变压器图片1

    只采用短延时保护而不使用瞬时保护在技术上是可行的,但这样做可能会降低保护的速动性和灵敏度。所以不推荐仅使用短延时而不使用瞬时保护来避免励磁涌流问题。以下是具体分析: 励磁涌流的影响:当变压器首次上电时会产生励磁涌流,这个涌流的幅度可能非常大,远超过正常运行时的电流,如果不进行控制,可能会引起保护装置的误动作。 短路短延时保护:为了避免因励磁涌流导致的误动作,其通过设定一定的延时来躲过励磁涌流的影响...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:35 时间:2024-03-25
  • 变压器图片1

    变压器的断路器通常配备有短路短延时、短路瞬时和过载长延时保护三段保护功能,以确保变压器在异常情况下能够得到有效保护。三者保护之间对于变压器励磁涌流的影响存在一定的区别,具体分析如下: 短路短延时保护:它的整定电流值介于过载长延时保护和短路瞬时保护之间,通常是过载长延时保护整定电流的2~5倍。短路短延时保护对励磁涌流的影响是它可以在一定程度上覆盖瞬时保护无法覆盖的短路情况,但对于励磁涌流可能仍然无法...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:138 时间:2024-03-22
  • 变压器图片1

    电力系统中变压器产生和应涌流的原因主要有两个方面。一方面,当电网中空投一台变压器时,与其并联或级联运行的其他变压器中会产生涌流,这种涌流不仅在合闸变压器中出现,而且在并联运行的变压器中也会出现。另一方面,当变压器励磁涌流为零时,母线电压会恢复到额定电压附近,此时变压器在励磁涌流的作用下也会产生和应涌流。一旦,相邻变压器中产生和应涌流,容易引起相邻变压器差动保护和后备保护误动。 当外部故障发生在变压...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:27 时间:2024-03-06
  • 变压器图片1

    什么是和应涌流呢?和应涌流是指在电网中邻近的两台以上并联或串联变压器之间,已经工作的变压器由于其他变压器的空载合闸也可能会产生涌流的现象,该涌流在合闸变压器涌流持续一段时间后才产生,偏向时间轴的另一侧,然后逐渐增大,达到最大值后又逐渐衰减。 和应涌流的产生主要是与系统侧的电阻有关,系统电阻上的非周期电压降导致公共点电压非周期偏移,导致两变压器的磁链相互影响引起的。因此,不管是两台处于同一个变电站内...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:85 时间:2024-03-04
  • 变压器图片1

    在电力系统中,变压器是不可或缺的重要设备。然而,由于其复杂性和运行环境的特殊性,变压器常常会遇到各种故障,如短路、过载等问题。为了确保电力系统的稳定运行,通常会设置差动保护装置来对变压器进行保护。但是在实际运行中,变压器和应涌流是否会引起差动保护误动作的问题呢,接着一起来深入探究。 要想了解变压器和应涌流是否会引起差动保护误动作的问题,首先一起来了解什么是变压器的和应涌流。 和应涌流是指在变压器空...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:21 时间:2023-11-08
  • 电气资料库图片1

    合闸涌流会造成变压器差动保护误动作吗?这个问题涉及到电力系统中变压器的工作原理和保护装置的作用。在回答这个问题之前,一起来了解一下变压器的基本概念以及差动保护的原理。 变压器是一种用于改变交流电压大小的电气设备,它主要由铁芯、线圈和绝缘材料组成。当变压器接入电源时,由于磁通的变化,会在变压器内部产生涡流和磁滞现象。为了减小这些现象对变压器的影响,通常采用差动保护来检测变压器绕组的电流差异。差动保护...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:15 时间:2023-10-20
  • 变压器图片1

    变压器差动保护的原理是:当变压器正常运行或发生外部故障时,由于变压器各侧的电流相位相同,因此变压器差动保护不会启动。但当发生内部故障时,由于变压器各侧的电流存在相位差,因此差动保护会启动并动作,切除故障。 (图来自网络) 变压器差动保护的原理基于循环电流原理,即通过比较变压器各侧的电流大小和相位来判断变压器是否发生故障。具体实现方式是在变压器两侧按循环电流法装设电流互感器,...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:57 时间:2023-09-18
  • 变压器图片1

    变压器油位严重下降是否会引起重瓦斯跳闸呢?其实动作与否跟瓦斯继电器的结构直接相关~ 何为瓦斯保护 当变压器油箱内部发生故障时,短路电流产生的电弧使变压器油和其它绝缘材料分解,从而产生大量的可燃性气体,人们将这种可燃性气体统称为瓦斯气体。故障程度越严重,产生的瓦斯气体越多,流速越快,气流中还夹杂着细小的、灼热的变...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:134 时间:2023-09-14
  • 变压器图片1

    1.主变保护屏:包含变压器差动保护、差动速断保护等。 2.变压器后备保护:包含变压器高后备保护、变压器低后备保护、变压器中后备保护等。 3.变压器非电量保护:包含高温报警、超温跳闸、轻瓦斯报警、重瓦斯跳闸等。 4.变压器测控装置:对变压器模拟量进行测量、开关进行控制。 此外,变压器保护屏柜还包括电压互感器、电流互感器、零序电流互感器、零序电压互感器、间隙零序电流互感器、间隙零序电压互...查看详情

    用户:zsd_7432926068 浏览量:87 时间:2023-09-14
  • 变压器图片1

    首先认识一下:变压器的中性点 有的变压器中性点直接接地,有的变压器中性点经间隙接地,变压器中性点的保护主要是反映接地故障。 情况1:当系统发生接地故障,中性点接地的变压器应装设零序电流保护,可由两段组成,每段各带两个时限,短时限动作于断开母联或分段断路器,缩小故障影响范围,长时限动作于断开变压器各侧断路器。 情况2:当系统发生接地故障,中性点接地的变压器跳开...查看详情

    用户:zsd_7432926068 浏览量:72 时间:2023-09-13
  • 一、主保护 1、主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 2、变压器的主保护是差动保护和瓦斯保护。 1)差动保护 变压器的差动保护是按循环电流原理设计的,它能正确区分变压器内、外故障,并能瞬时切除保护区内的故障。差动保护是套管引出线相间短路、变压器内部的保护,以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,还可以反应变压器内部绕组的匝间短路。这种保护方式...查看详情

    用户:zsd_3739791186 浏览量:179 时间:2023-08-08
  • 变压器图片1

    变压器是连续运行的静止设备,运行比较可靠,故障机会较少。但由于绝大部分变压器安装在户外,并且受到运行时承受负荷的影响以及电力系统短路故障的影响,在运行过程中不可避免的出现各类故障和异常情况。 一、变压器的常见故障和异常 变压器的故障可分为内部故障和外部故障。 内部故障指的是箱壳内部发生的故障,有绕组的相间短路故障、一相绕组的匝间短路故障、绕组与铁芯间的短路故...查看详情

    用户:zsd_3739791186 浏览量:103 时间:2023-08-08
  • 变压器图片1

    优点: 可以反映变压器油箱内所有的故障,特别是匝间短路,当差动不能动作时,也一样可以动作. 瓦斯保护还具有动作迅速、灵敏度高、接线简单等优点。 瓦斯保护的主要缺点: 不能反应变压器套管及引出线的故障,所以不能作为变压器内部故障的唯一保护。 主要是:存在误动情况。 轻瓦斯保护动作,通常有下列原因: (1)因进行滤油、加油和启动强...查看详情

    用户:风速fl 浏览量:26 时间:2023-07-31