在做毕业设计的过程中,从网上下载了一套图纸,其中在变压器继电保护油温测试设计中,有一个变压器加热照明回路。想请教前辈,这个加热照明回路的作用。...查看详情
事故经过事故过程及动作情况如下: ①现场继电保护微机显示2011年3月12日20时50分21.060秒,G04#1变压器柜发生事故,G04变压器保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸。 ②2011年3月12日20时58分16.906秒 ,G01进线柜线路保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸,切断故障电源。 ③断路器位置信号等变化为红灯平光→绿灯平光。PT柜警报响起。 事故变压器资料: 环保型H级干式变压器 ...查看详情
管理的一个配电房,设备很新。用的开关都是手车和抽屉。低压开关全部是施耐德的,平时运行起来没什么问题,就是有次过负荷跳过闸,后经厂家调了一下,能用不跳。但总感觉那个地方调的还是不对,大家给看看该怎么调整才合适。低压是2台1250KVA的干式变压器,1号变,2号变都用的是2000A断路器,中间用2000A的联络开关。形式是单母线分段运行,平时只用一台变压器。断路器设定值为Ir=0.8,6Ir-Tr=0...查看详情
变压器参数 容量:50MVA 电压:66+5*2.5%/10.5KV 阻抗:8.9% 接线方式:YNd11 CT变比 66KV 600/5 星接 10.5KV 3500/5 星接 怎么算出纵差保护定值和速断 过流定值啊 我如果只用这3个保护可以吗 求指教 谢谢...查看详情
(电厂)厂用6000/400V变压器,低压侧中性点经零序电流互感器接地,为什么不在高压侧装?是不是低压侧负荷根本不会平衡?或者低压侧中性点电流比高压侧大的缘故?...查看详情
在做升压站主变施工图时遇到问题:中性点保护装置由接地隔离开关、避雷器及放电间隙组成,三个设备安装于同一立座上,立座底部距地250mm处有接地点。现在出现分歧处为——接地开关的接地线是应该连接在底座上经过金属支架接地,还是应该单独用扁钢引下至接地网。以下为两张图纸,图纸1为利用底座和立柱(我们好几个工程都这么做的),图纸2为直接引下(这次同事提出来的方案)。规程没查到必须单独引下,请大家根据经验及规...查看详情
厂用干式变压器1250kVA,不明原因导致分界开关跳闸,三个故障指示器全部动作。 有些名词不准确,各位大侠多多见谅! 经过为:厂区电气设备故障导致10kV线路跳闸,重合不成,拉开隔离开关后10kV线路送电成功;检查厂区设备,未发现明显故障,进行分阶段送电(低压负荷全部断开)。首先送电到高压柜,没有问题;之后对变压器送电,导致分界开关跳闸。保护显示零序保护动作(变比为1:40),保护显示屏显示零序电...查看详情
1.高低压侧互感器 n2/n1=nT/1.732(n1,n2分别为两侧电流互感器的变比,nT为变压器变比)。 请问,为什么要除以这个根3啊? 2.Yd11 型的变压器,正常情况下,高压侧电流与低压侧电流的关系是什么? 也跟连接组别有一定的关系吧……。 3.还有就是在分析三相变压器连接组别的时候,总是提到同名端的定义,貌似分析问题的时候没用到啊? 这些东西都学过,但是一综合到一起来分析问题就有点乱了...查看详情
今天审图公司回复意见:变压器低压侧出线端未设置保护电器。 具体情况是,通过10KV架空线路进线,杆上变压器变电,经过低压计量装置后埋地进入受电柜。 问题:外线部分是当地电力部门管,为了保护这段线,是否需要单独设置室外配电箱装备带漏电保护的断路器?从变压器出线端到新设的配电箱这段线路如何保护?...查看详情