刚刚参加了考试的培训, 姚老师讲的继电保护, 他讲变压器的保护的时候,有个要求变压器的额定电流, 老师讲的是1.05*S/(1.732*10),但是我觉得好像有点不对呢 如果题目问你求变压器的持续电流的话应该乘,比如你要选母线啥的应该乘1.05, 但是求继电保护,里面要求的是额定电流,我觉得好像不应该乘 不知道各位的意见 讨论讨论...查看详情
课程设计是三绕组变压器的微机保护,完成下面内容:实现过电流保护,电流速断保护,差动保护,接地保护;实现电压,电流,功率检测;实现故障前后5秒的故障录波;具有远程通讯接口。 哪位高手愿意帮忙,用protel画出原理图,用MCS51单片机实现,谢谢! 我的邮箱:hongxiangfms@163.com,热心人可以联系我:)...查看详情
这个S11M 315KVA的变压器高压开关柜要有什么保护啊?是不是搞个高温跳闸就行啊? 3522798...查看详情
保护装置用的是“深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统”,说明书均是指《深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统技术使用说明书Ver3.11》,变压器差动保护使用的是其中“ISA-387G变压器差动保护装置”。见附件 该变压器为35kV-10kV,高压侧进线为逆相序,变压器低压侧出现相序与高压侧对应,也就是也为逆相序,高低压侧的CT均按照相应相序安装和接线,所以,从CT二次侧出现到“深圳南瑞...查看详情
1、电流速断保护的整定计算 (1) 按躲开变压器负荷侧出口d3短路时的最大短路电流来整定, 即 IdZ=KkID·max (7-1) (2) 躲过励磁涌流。根据实际经验及实验数据,一般取 IdZ=(3~4)Ie·T (7-2) 按上两式条件计算,选择其中较大值作为变压器电流速断保护的起动电流。 1600KVA变压器的速断定值是多少?我看了我厂变压器的速断定值,好象比按公式2计算的要大,又比公式1计...查看详情