  • 目前我知道ABB的RED 670和西门子的7SD系列可以满足要求! 不知道还有哪个厂家、哪种型号的保护装置能实现该功能! 请大家推荐!更欢迎生产厂家推荐自己的产品,最好有技术说明!...查看详情

    用户:zyz8438 浏览量:2186 时间:2006-04-06
  • 变压器中性点接地.保护地和工作地是否要分开...查看详情

    用户:guohaiping 浏览量:4666 时间:2006-03-07
  • 响应的装置: 绕组及其引出线的相间短路 绕组匝间短路 外部相间短路引起的过电流 中性点直接接地电力网外部接地短路引起的过电流及中性点过电压 过负荷 油面降低 变压器温度升高或油箱压力升高或冷却系统故障 哪些为基本保护哪些为车间变压器特定保护...查看详情

    用户:chenjie270196450 浏览量:1753 时间:2006-02-28
  • 我们知道变压器常装设的有零序电流保护、过负荷保护相间短路保护等几种。请问还有几种保护。...查看详情

    用户:konggu21 浏览量:4729 时间:2006-02-23
  • 2000KVA变压器保护用断路器选多大整定电流好?...查看详情

    用户:lanqiulangzi 浏览量:12237 时间:2006-02-14
  • 什么是变压器启动通风保护,保护怎样启动及出口的...查看详情

    用户:youzhi2006 浏览量:6791 时间:2006-02-14
  • 变压器的差动保护主要用来保护双绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。 从理论上讲,正常运...查看详情

    用户:zhitao_liu1978 浏览量:3010 时间:2006-02-12
  • 配电变压器雷害事故分析与防雷保护措施探讨...查看详情

    用户:jiangronghua 浏览量:1394 时间:2006-02-08
  • 最近做变电所改造计划,选择保护器的要求,380伏,2个630千伏安变压器.选择数据要求....查看详情

    用户:yanyan20332033 浏览量:1093 时间:2006-02-08
  • 1.变压器的压力释放保护应用场合 2.密闭室油浸变压器没有油枕,瓦斯继电器装在啥部位?...查看详情

    用户:ccxxjj 浏览量:1232 时间:2006-02-08
  • 一台6300KVA 6KV/10KV 变压器二次采用电缆输出, 下级配电室距离此变压器1000米。变压器现在二次电缆直接接在变压器上,无任何开关、保护。是否应该加保护呢?各位有何见解?...查看详情

    用户:xg-yin 浏览量:726 时间:2006-02-05
  • 请教:电力变压器的保护是依据什么呢?有些书介绍只变压器过流保护选额定电流的1.5-3倍,定时限时间为0.7秒,这样选能躲过变压器刚投运时的浪涌吗?...查看详情

    用户:zheshim 浏览量:1003 时间:2006-02-04
  • 1)两侧电流相位问题; 2)两侧电流不相等问题; 3)零序电流对差动保护的影响问题; 4)励磁涌流问题; 5)不平衡电流大,主要有两个原因:a.激磁电流; b.带负荷调压引起的不平衡电流。 从另一个论坛看到有人问有载调压对变压器差动保护的影响如何?实际上在对变压器差动定值进行整定计算时,已经考虑了有载调压的影响,也就是说在正确整定差动定值的前提下,有载调压不会导致变压器差动保护误动。...查看详情

    用户:lizhenbao_jinan 浏览量:1001 时间:2006-01-26
  • 如题,有个朋友负责一个配电所,因市网电压波动(升高)跳闸,分析是差动保护动作,但我看书时,好象差动保护很少用在10KV变电所啊,多数是用在35KV以上的变电所才用。据了解,当时 跳闸时,空气湿度很大,相对湿度有75%,我个人分析可能是湿路跳闸,因为当时其进线柜的干燥开关是关闭的。 请高手分析一下。 多谢了。...查看详情

    用户:szhen136 浏览量:5596 时间:2006-01-23
  • 我们公司有个工程,要建成一个总降压站,在上海你声请的容量过40000KV就要110KV的进线啊 由于我们原来用的是35KV,现在新工程要110KV,不知道要用那些保护,求助?...查看详情

    用户:xulinzhang1 浏览量:910 时间:2006-01-21
  • 变电所变压器继电保护原理图和展开图(110kv),各位大哥哪位有啊?...查看详情

    用户:humanzheng 浏览量:6133 时间:2005-12-27
  • 一台2000KVA的车间变压器(油变),离高压配电房150米,因地方所限不便在车间装高压柜, 现在想在车间装一个墙上负荷开关,配电房出线处装断路器,瓦斯保护信号引回配电房, 不知是否可行。...查看详情

    用户:supergzj 浏览量:1331 时间:2005-12-12
  • 如题...查看详情

    用户:dingdong1235 浏览量:2120 时间:2005-12-09
  • 请教: 一般情况下变压器主保护瞬时动作电流按不小于长延时动作电流的10倍选择,但如何校验其灵敏度?谢谢啊!...查看详情

    用户:飞影道人 浏览量:2535 时间:2005-11-30
  • 各位大虾: 关于变电所主变压器中性点保护间隙有以下几个问题请教: 1、中性点保护间隙起何作用; 2、什么情况下需要设中性点保护间隙; 3、中性点保护间隙长度如何整定; 4、中心点保护间隙与中性点避雷器之间如何配合(指参数配合); 欢迎各位大虾赐教或参与讨论,在此先行谢过。...查看详情

    用户:zjsj02 浏览量:3045 时间:2005-11-29