希望不吝赐教!有好东西大家一起分享啊!...查看详情
如题...查看详情
10kV/800V Y-Y接线,600kVA的油浸式变压器,变压器所流过的谐波很大,主要是5、7次,应该配置那些保护呀?...查看详情
今天在网上找此书没找到,那位兄弟有,发出来,在下万分感激! 1644336...查看详情
变压器接地故障保护定值与其所带负荷的关系不大,因此接地故障后备保护的整定延时一般较短,能够满足2 s的热稳定时间要求。在此仅关心变压器相间后备保护的定值问题。 1 整定规程要求 《220~500 kV电网继电保护装置运行整定规程》中要求[3]: 变压器各侧的过电流保护均按躲变压器额定负荷整定,但不作为短路保护的一级参与选择性配合,其动作时间应大于所有出线保护的最长时间。 变压器短路...查看详情
PLC电路中PLC是否要加保护隔离变压器?要加的话是什么情况下要加?不要加的话请说明理由。 小弟我初学PLC,真的是不知道是否要,请各位大侠多多知道!...查看详情
10KV变电室设备顺序为高压断路器-高压电缆-变压器,高压断路器既保护线路又保护变压器。 线路、与变压器的电流保护计算公式不同计算出来的值不同,请问以哪个为准?是以数值较小的吗?...查看详情
继电保护整定计算方面的书籍太少了? 谁有相关的资料可以发一下吗? 谢谢了!...查看详情
http://www.digbbs.com...查看详情
1600KVA的变压器要不要零序保护?...查看详情
变压器差动保护用的互感器,高低压侧的保护CT有什么要求。如果是6300KVA的主变,35KV/10KV。用什么样的电流互感器?...查看详情
变压器0序保护CT是如何规定的? 请各位高手指点!...查看详情
PLC电路中是否要加保护隔离变压器?要加的话是什么情况下要加?不要加的话请说明理由。 小弟我初学PLC,真的是不知道是否要,请各位大侠多多知道! 请版主原谅小弟在精华站发帖,因为我不知道本站哪个地方可以发请教问题的帖子! 在此先谢谢斑竹,看到的话告诉我在那比较适合发我这样新手的帖子!谢谢!...查看详情
为什么三绕组变压器的保护中,35KV侧方向过流保护的功率方向继电器的电压线圈为什么不是接在35KV侧的电压互感器上,而是接在其他侧上?...查看详情
各位大哥,我想请教一下一2500KVA10/0.4KV干式变压器一般采取什么保护?最好能给我一个具体一点的说明,谢谢了!!...查看详情
在继电保护计算中有变压器额定电流,不知这额定电流是指一次额定电流还是指二次额定电流,请各位指教。...查看详情
变压器低压侧主开关应选用长延时,短延时,瞬时。还是长延时,短延时。这里选短延时是为了和变压器低压侧出线开关实现选择性动作。...查看详情
那位高手可以帮忙,找张变压器微机保护完整接线原理图?谢谢 cchx417@sohu.com...查看详情
请问进行变压器的继电保护计算时,有关的几个数据要如何取得? 1、最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的超瞬变电流; 2、最小运行方式下变压器高压侧三相短路超瞬变电流;低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬变电流 3、最小运行方式下变压器低压侧母线单相接地稳态短路电流。 以上数据,我在设计手册上看到都是计算的已知条件,可是我自己进行计算时不知道这些数据该怎么办? 还有一个问题,就是最大、最小运...查看详情
相信对很多有需要的人来说,这个东西真的好难找。所以回馈给大家这个DL T684-1999大型发电机变压器继电保护整定计算导则,以感谢各位在此上传资料给我们参考。呵呵...查看详情