为了防止因变压器接线组别、TA变比不同引起的不平衡电流。比率差动保护动作特性曲线的校验接线和试验结果实际调试中由于保护装置电流A、B、C三相没有提供独立的非极性端。 关键词:变压器,比率差动保护,校验方法 对Y0/Y0/△-11型三绕组变压器分相差动微机保护装置,不同的厂家采取了不同的补偿方式和比率制动方法,如何正确地校验差动保护成为困扰着现场调试人员的难题之一。本文以Y0/Y0/△-11 型...查看详情
变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,以表示变压器运行异常,其原因主要有: (1)在变压器的加油、滤油、换油或换硅胶过程中有空气进入油箱。 (2)由于温度下降或漏油,油面降低。 (3)由于油箱的轻微故障,产生少量气体。 (4)轻瓦斯回路发生接地、绝缘损坏等故障。 处理的原则是: (1)立即停止音响信号,检查变压器的温度、音响、油面及电压、电流指示情况。 (2)通过第(1)项,如未发现异常,应收集...查看详情
为了更好地解决分级绝缘变压器中性点过电压保护问题,结合新颁行业标准DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的有关规定,对广东省变压器110 kV,220 kV中性点保护方式和运行情况进行了较全面的调查,统计了近3年来20余起变压器中性点保护运行异常事例。从电压等级看,全省主变压器220 kV中性点保护异常情况较少,只有2起,分别为黄埔电厂3号主变压器和枫树坝电厂2号主变压...查看详情
本帖最后由 liangjian. 于 2015-7-31 06:44 编辑 一台315KVA 10/0.4KV 电流18.18/454.7A 油变 互感器变比100/5采用两相差接法,继电器型号为DL-11型,求帮忙算一下过流与速断值。谢谢了!...查看详情
本帖最后由 liangjian. 于 2015-7-31 06:46 编辑 一台315KVA 10/0.4KV 电流18.18/454.7A 油变 互感器变比100/5采用两相差接法,继电器型号为DL-11型,求帮忙算一下过流与速断值。谢谢了!...查看详情
四、灵敏度和快速性差动保护的高灵敏的前提是安全、可靠 差动保护应具有高灵敏度和快速性,轻微匝间短路能快速跳闸,但是提高灵敏度和快速性必须建立在安全、可靠的基础上。运行实践说明:使用较低的起动电流值在区外故障或区外故障切除时引起差动保护误动的严重后果,因此对于灵敏度和快速性不要追求过高的指标而忽视可靠性。 提高灵敏度虽对反映轻微故障是有效的,但灵敏度的提高必然降低安全性。变压器的严重故...查看详情