变压器保护更新时间:2025-01-08 23:42:24

本专题为土木在线变压器保护设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器保护设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 负荷开关能不能对2000kva的变压器进行保护...查看详情

    用户:co1439446764610 浏览量:919 时间:2015-09-11
  • 一、引言 变压器差动保护是变压器的主保护,一般采用的是带制动特性的比率差动保护,因其所具有的区内故障可靠动作,区外故障可靠闭锁的特点使其在系统内得到了广泛的运用。其中有许多文献都对上叙二种故障情况做出了详尽的分析,但是从现场工程实际来看,当变压器发生区外短路故障时,由于变压器本身流过巨大的短路电流而对其本体的绝缘和性能造成了破坏,同时伴随着变压器内部发生匝间短路故障的情况也时常发生...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:528 时间:2015-09-10
  • 变压器图片1

    北极星输配电网讯:通过一起35kV变电站因短路故障造成主变压器差动保护动作的实例,描述了保护模块显示情况、故障点的详细故障情况等事故发现的全部过程,并根据变压器的试验结果和检修中发现的问题,分析出了变压器差动保护动作的原因及反事故措施,为以后变电站内不再发生类似的事故提供一定的借鉴作用。 变压器的主保护是差动保护和瓦斯保护,其中瓦斯保护是非电量保护,差动保护是电量保护。差动保护是按照循环电流原理设...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:881 时间:2015-09-09
  • 变压器图片1

    为了防止因变压器接线组别、TA变比不同引起的不平衡电流。比率差动保护动作特性曲线的校验接线和试验结果实际调试中由于保护装置电流A、B、C三相没有提供独立的非极性端。 关键词:变压器,比率差动保护,校验方法 对Y0/Y0/△-11型三绕组变压器分相差动微机保护装置,不同的厂家采取了不同的补偿方式和比率制动方法,如何正确地校验差动保护成为困扰着现场调试人员的难题之一。本文以Y0/Y0/△-11 型...查看详情

    用户:npjn_63720 浏览量:13634 时间:2015-09-08
  • 输变电工程图片1

    摘要: 针对某220 kV 变电站主变压器重瓦斯保护受到110 kV线路保护故障干扰的误动行为, 详细介绍了事故的经过, 充分利用从该变电站收集到的包括线路保护装置、主变压器非电量保护装置以及故障录波装置的录波报告, 对主变压器重瓦斯保护、110 kV 线路保护的动作时序和故障录波报告进行详细分析, 同时通过对一、二次设备进行事故后细致检查、试验, 得出了造成此次主变压器重瓦斯保护误动的主要原因,...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1358 时间:2015-09-01
  • 变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,以表示变压器运行异常,其原因主要有: (1)在变压器的加油、滤油、换油或换硅胶过程中有空气进入油箱。 (2)由于温度下降或漏油,油面降低。 (3)由于油箱的轻微故障,产生少量气体。 (4)轻瓦斯回路发生接地、绝缘损坏等故障。 处理的原则是: (1)立即停止音响信号,检查变压器的温度、音响、油面及电压、电流指示情况。 (2)通过第(1)项,如未发现异常,应收集...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1119 时间:2015-09-01
  • 1、对复电变压器下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护: 1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路; 2)绕组的匝间短路; 3)外部相间短路起的过电流; 4)干式复电变压器防护外壳接地短路; 5)过负荷; 6)变压器温度升高; 7)油浸式变压器油面降低; 8)密闭油浸式变压器压力升高; 9)气体绝缘变压器气体压力升高; 10)气体绝缘变压器气体密度降...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:314 时间:2015-08-26
  • 雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。 1 正反变换过电压 1.1 正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1426 时间:2015-08-14
  • 有没有大神能分析下为何不能用熔断器+负荷开关柜撒??...查看详情

    用户:small谷 浏览量:3164 时间:2015-08-14
  • 瓦斯保护是变压器等电气设备的主保护之一,属于非电气量保护,所谓轻,重瓦斯保护的主要区别在于气体继电器的整定值的大小差异,轻瓦斯只发告警信号,不跳闸,重瓦斯会跳闸。 变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,以表示复电变压器运行异常,根据电老虎网的经验,其原因主要有: (1)在复电变压器的加油、滤油、换油或换硅胶过程中有空气进入油箱。 (2)由于温度下降或漏油,油面降低。 (3)由于油箱的轻微故障,...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:377 时间:2015-08-12
  • 为了更好地解决分级绝缘变压器中性点过电压保护问题,结合新颁行业标准DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的有关规定,对广东省变压器110 kV,220 kV中性点保护方式和运行情况进行了较全面的调查,统计了近3年来20余起变压器中性点保护运行异常事例。从电压等级看,全省主变压器220 kV中性点保护异常情况较少,只有2起,分别为黄埔电厂3号主变压器和枫树坝电厂2号主变压...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:700 时间:2015-08-11
  • 华东电力集团望亭发电厂11号发电机—变压器组,发电机为QFSN—300/2,20 kV,300 MW;主变压器为360 MVA,(236±2×2.5%) kV/20 kV;厂高压变压器2台,20 MVA,(20±2×2.5%) kV/6.3 kV。采用南京电力自动化设备总厂生产的WFBZ—01型发电机—变压器组微机保护。 1 WFBZ—01微机保护运行情况 1.1 动作情况 该保护...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:492 时间:2015-08-11
  • 变压器的零序保护的配置原则是什么? 答:(1)中性点直接接地电网的变压器应装设零序(接地)保护作为变压器主保护的后备保护和相邻元件接地短路的后备保护。 (2)当变压器中性点同时装设有避雷器和放电间隙时,应装设零序电流保护作为变压器中性点直接接地运行时的保护,并增设一套反映间隙放电电流的零序电流保护和一套零序电压保护作为变压器中性点不接地运行时的保护。后者作为间隙放电电流的零序电流保护的后备...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:539 时间:2015-08-05
  • 本帖最后由 liangjian. 于 2015-7-31 06:44 编辑 一台315KVA 10/0.4KV 电流18.18/454.7A 油变 互感器变比100/5采用两相差接法,继电器型号为DL-11型,求帮忙算一下过流与速断值。谢谢了!...查看详情

    用户:liangjian. 浏览量:1973 时间:2015-07-30
  • 本帖最后由 liangjian. 于 2015-7-31 06:46 编辑 一台315KVA 10/0.4KV 电流18.18/454.7A 油变 互感器变比100/5采用两相差接法,继电器型号为DL-11型,求帮忙算一下过流与速断值。谢谢了!...查看详情

    用户:liangjian. 浏览量:752 时间:2015-07-30
  • 我知道的口诀 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 但是我想知道具体的计算公式有没有?希望大家不吝赐教,谢谢...查看详情

    用户:bcd0021 浏览量:1102 时间:2015-07-29
  • 1.5.6对于逆变侧的换流变压器的区内故障,往往会导致换相失败的发生,从而在穿越电流电流中产生很大的谐波,但差电流(即提供给故障点的电流)仍主要为工频分量。 1.5.7由于换流变压器的特殊运行方式以及较大的漏抗(作为换相电抗),二次侧故障一般不会造成各侧TA的饱和,即使饱和造成保护的“误动作”也是正确的(换流变的区外即阀的区内故障,都会造成直流的停运)。但对于一个半开关的接线方式,交流系统区...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:686 时间:2015-07-22
  • 四、灵敏度和快速性差动保护的高灵敏的前提是安全、可靠 差动保护应具有高灵敏度和快速性,轻微匝间短路能快速跳闸,但是提高灵敏度和快速性必须建立在安全、可靠的基础上。运行实践说明:使用较低的起动电流值在区外故障或区外故障切除时引起差动保护误动的严重后果,因此对于灵敏度和快速性不要追求过高的指标而忽视可靠性。 提高灵敏度虽对反映轻微故障是有效的,但灵敏度的提高必然降低安全性。变压器的严重故...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:458 时间:2015-07-22
  • 差动保护是变压器的主保护,其接线正确与否,将对安全运行造成较大的影响。随着农业用电的不断发展。目前大多数的县先后新建了110千伏或更高的电压等级变电所,随之而来的是较大容量的三线圈变压器的出现,但由于一些县供电单位的继电保护人员,不能熟练掌握新出现的三线圈变压器差动保护的接线方法,以致经常发生错误接线,导致保护误动。本文旨在对三线圈变压器差动保护的接线方法进行讨论,以供参考。 一般的说,差动保...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:728 时间:2015-07-22
  • 本帖最后由 steg1234 于 2015-7-22 14:00 编辑 (1)瓦斯保护:反映复电变压器油箱内部的各种故障和油面降低。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。 (2)纵差保护:反映变压器的绕组和引出线相间短路、中性点直接接地系统绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路等故障。保护动作于各侧跳闸。 (3)相间短路的后备保护:用于防御外部相间短路引起的过电流,并作为瓦斯和纵差保护...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:1049 时间:2015-07-17